Автор: service
« : 15 Березень 2018, 09:13:13  »

вот пример. привод не готов - горит красная лампочка. привод подготовили к пуску - реле К2 включено. запустили - горит зеленая, кнопкой КS поставили на сигнализацию. случилась аварийная ситуация - вкл. сигнал и горит лампочка. отключили кнопку KS - перестало пищать. дешево и сердито. правда к основному количеству органов управления и индикации на лицевой панели щита еще кнопки добавятся. а если таковых штук 50
Автор: jordaned
« : 13 Березень 2018, 16:55:57  »

при возврате в исходное состояние привод запустится
Чтобы он запустился,необходимо снова нажать кнопку пуск.
Автор: service
« : 13 Березень 2018, 16:06:32  »

при возврате в исходное состояние привод запустится(если был включен кнопкой с фиксацией). тоже будет и при включении,например,выбитого автомата
Автор: jordaned
« : 13 Березень 2018, 15:52:08  »

аварийный стоп - привод остановился, отжали - снова заработал
Аварийный стоп обычно с фиксацией,даже на Ваших схемах кнопки с фиксацией.
Автор: service
« : 13 Березень 2018, 15:03:50  »

Как правильно организовать индикацию и звуковую сигнализацию аварийного отключения (выбил автомат, сработал датчик, нажали стоповую кнопку)
При керуванні кнопками повноцінної аварійної сигналізації не буде (наприклад при робочому відключенні кнопкою буде спрацьовувати також аварійна сигналізація), необхідну повноцінну аварійну сигналізацію можна організувати при керуванні перемикачами .
если включили привод переключателем, затем нажали аварийный стоп - привод остановился, отжали - снова заработал, без подачи команды. оператор не каждый раз в положение "откл" переведет. как быть?
Автор: jordaned
« : 13 Березень 2018, 12:36:31  »

Если делать по правильному-тогда реле безопасности:

https://samelectric.ru/promyshlennoe-2/rele-bezopasnosti-v-promyshlennom-oborudovanii.html

Если по старинке,то создается цепь вызывной сигнализации,куда заводятся параллельно дублирующие контакты всех аварийных событий и при срабатывании любого из них идет сигнал персоналу(вызов).
Автор: Roman3R
« : 13 Березень 2018, 12:15:34  »

Как правильно организовать индикацию и звуковую сигнализацию аварийного отключения (выбил автомат, сработал датчик, нажали стоповую кнопку)
При керуванні кнопками повноцінної аварійної сигналізації не буде (наприклад при робочому відключенні кнопкою буде спрацьовувати також аварійна сигналізація), необхідну повноцінну аварійну сигналізацію можна організувати при керуванні перемикачами .
Автор: Сугор
« : 13 Березень 2018, 11:52:10  »

service, ну, у контактора есть допконтакты, через них можно подключить сигнализацию. на автомат тоже можно поставить доп оборудование
Автор: service
« : 13 Березень 2018, 11:46:15  »

Добрый день!
Проектируется схема управления механизмами при помощи кнопок на щите управления. Как правильно организовать индикацию и звуковую сигнализацию аварийного отключения (выбил автомат, сработал датчик, нажали стоповую кнопку). Без реле времени возможно обойтись(на схемах его нет)?