Автор: grossel
« : 26 Липень 2016, 14:26:16  »

Schneider Electric: - устройство защиты MiCOM P116 - для 6-35 кВ;
- для низкого напряжения до 1000В, автоматические устройства повторного включения ARA
для іС60 и іID.

Релейная защита и автоматика, выполненная на базе микропроцессорных устройств PREMKO LX12X с выключателем Evolis фирмы Schneider Electric
Короткое замыкание на отходящих линиях 6 (10) кВ.
При КЗ на отходящей линии срабатывает одна из ступеней МТЗ (в зависимости от величины
тока и установленной выдержки времени на этой ступени) действует на отключение выключателя и схему пуска логической защиты шин. Запускается цикл АПВ (если введен в работу) и через заданное время включает выключатель.
Если включение выключателя произошло на не устранившееся КЗ, срабатывает МТЗ по цепи
ускорения действует на отключение выключателя и схему пуска логической защиты шин. Если АПВ успешное защита и автоматика возвращается в исходное состояние.
При включении на не устранившееся КЗ, МТЗ по цепи ускорения действует на отключение
выключателя и схему пуска логической защиты шин.
При срабатывании пусковых органов МТЗ формируется команда через дискретный выход
устройства РЗА на блокировку ступени МТЗ ввода или секционного выключателя, которая
используется для защиты шин 6 (10) кВ (логическая защита шин).
Короткое замыкание на шинах 6 (10) кВ.
При КЗ на шинах 6 (10) кВ срабатывает ступень МТЗ на вводе или секционном выключателе,
предназначенная для защиты шин, и с минимальной выдержкой времени действует на отключение
выключателей.
Если аварийная секция питается через свой ввод и АПВ введено, происходит пуск АПВ
ввода.
Срабатывание защит ввода запрещает работу АВР.
При КЗ на шинах секции, питающейся через секционный выключатель, срабатывает ступень
МТЗ СВ, блокирует работу МТЗ защиты шин ввода (по схеме логической защиты шин) и действует
на отключение секционного выключателя.
Автор: Firetuf
« : 26 Липень 2016, 12:25:56  »

А АПВ на Украние производят? Если да, то посоветуйте или отзовитесь.