« : 28 Липень 2016, 18:06:03 »Ну как говорят, в споре рождается истина!? Ладно по мех прочности ясно не проходит, всем спасибо!
Ділянка повнофазної лінії електропередаванняТак вот что такое полнофазная линия а? Ответ вот!
А с каких пор линия освещения является магистралью?Тому що на цій лінії є відгалуження до світильників .
Провод СИП-1х25 не проходит по механической прочности и не соответствует требованиям табл.2.4.1 к магистральным линиям (где заложено сечение для 4-х жильного провода СИП).А с каких пор линия освещения является магистралью? Или я чего то упустил?
Вы правы, арматура предназначена под 2-х или 4-х жидьный СИП но нигде не указано что нельзя крепить 1-но жильный, и производители ж его выпускают, допустим Южкабель завод.провод СИП сечением 1х25маю інше питання до колег по форуму. Хоч один типовий проект чи рішення розробників (Сікам, Енсто, тощо) передбачає використання однієї жили СІП? У виробників є таблиці монтажних тяжінь для однієї жили СІП?
poramokk, як Ви збираєтесь кріпити його в натяжному затискачі?
провод СИП сечением 1х25маю інше питання до колег по форуму. Хоч один типовий проект чи рішення розробників (Сікам, Енсто, тощо) передбачає використання однієї жили СІП? У виробників є таблиці монтажних тяжінь для однієї жили СІП?