Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: red13 від 28 Вересень 2016, 17:22:33

Назва: Переключатель ввода резерва трехпозиционный
Відправлено: red13 від 28 Вересень 2016, 17:22:33
Примечание:
Тему разделил, т.к. обсуждение сместилось с обсуждения оборудования SE
начальный вопрос здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,20812.msg147023.html#msg147023 (http://eom.com.ua/index.php/topic,20812.msg147023.html#msg147023)
ZoloS



Сдвоенные автоматические выключатели с механической блокировкой друг друга.


Переключатель ввода резерва  трехпозиционный 2P
типа SFT240 Hager или аналоги
Назва: Re: Переключатель ввода резерва трехпозиционный
Відправлено: Бригадир від 28 Вересень 2016, 19:51:00
SFT240 Hager
Спасибо, но он без защиты.
Назва: Re: Переключатель ввода резерва трехпозиционный
Відправлено: red13 від 29 Вересень 2016, 12:15:59
Спасибо, но он без защиты.
ну там физически нельзя включить обе линии. переключение идет через третье состояние, когда оба отключаются -  "I - 0 -II"
Назва: Re: Переключатель ввода резерва трехпозиционный
Відправлено: Сугор від 29 Вересень 2016, 15:57:37
Бригадир, судя по фото это все таки двух полюсный автомат ВА63-2/50 с характеристикой "С", просто с него снята планка механической "блокировки"
Переключатель ввода резерва  трехпозиционный 2P
типа SFT240 Hager

http://hager-shop.com.ua/p1425042334-Pereklyuchatel_I-0-II_s_obshchim_vihodom_sverhu_2-pol_40A-230V_2m_SFT240_vvod_rezervnogo_pitaniya (http://hager-shop.com.ua/p1425042334-Pereklyuchatel_I-0-II_s_obshchim_vihodom_sverhu_2-pol_40A-230V_2m_SFT240_vvod_rezervnogo_pitaniya)
У переключателя на корпусе нарисована другая схема и на "рычажках" все равно есть блокировка, да и количество винтов для подключения проводов другое
Назва: Re: Переключатель ввода резерва трехпозиционный
Відправлено: Бригадир від 29 Вересень 2016, 18:06:17
просто с него снята планка механической "блокировки"
Не снята, она где-то внутри.
У переключателя на корпусе нарисована другая схема и на "рычажках" все равно есть блокировка, да и количество винтов для подключения проводов другое
И функции защиты он не выполняет.
Назва: Re: Переключатель ввода резерва трехпозиционный
Відправлено: Бригадир від 29 Вересень 2016, 18:07:38
ну там физически нельзя включить обе линии. переключение идет через третье состояние, когда оба отключаются -  "I - 0 -II"
А как быть с КЗ?
Назва: Re: Переключатель ввода резерва трехпозиционный
Відправлено: Саша85 від 30 Липень 2018, 23:31:51
Доброї ночі всім.
Є невеликих декілька (3-4) продуктових маркетів (до 100 м.кв.), замовник хоче забезпечити резервне електропостачання шляхом підключення автономного генератора (бензинового) 8-15 кВт (який буде підвозитись на авто в період відсутнього ел.постачання), планується після лічильника розрахункового (в приміщенні ел.щитової) поставити перекидний рубильник .. от тут питання, що краще встановити, на стіні готовий перекидний рубильник типу QS5-63P/4 63А (1-0-2) АскоУкрем (бюджетний варіант) або пакетний перемикач 63А enext
Spoiler (click to show/hide)
, чи на DIN рейку щось гарніше типу HIM308 (hager)
Spoiler (click to show/hide)

Можливо хто проектував (чи мав справу) маркети чи інший аналогічний обєкт де передбачалось встановити перемикання на резевне автономне живлення.
Дякі.