Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: farseercv від 12 Лютий 2024, 17:47:57
-
Доброго дня. В одному приміщенні прокладено у коробі кисневі трубки. Планується поряд прокласти в окремому коробі кабель електроживлення 220 В. Питання: якими документами передбчаено - на якій мінімальній відстані від кисневих труб можна прокладати електрокабель у коробі?
-
2.1.79 У разі паралельного прокладання відстань від проводів і кабелів до трубопроводів має бути не меншою ніж 100 мм, а до трубопроводів з горючими або легкозаймистими рідинами і газами - не меншою ніж 400 мм.
З киснем цікава річ, він "наче" й не горючий, але ж небезпечний, тому краще 400мм. Тим більше, мені в завданні технолог колись таке писав: 2. При паралельному прокладенні трубопроводів ЛГ і електричних кабелів дотримуватись відстані між ними не менше 400 мм, при їх перетині - не менше 100 мм.
-
Така сама відстань як і до трубопроводів стисненого повітря :P