Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Kobe4
« : 19 Серпень 2015, 10:47:09  »

Чтобы не плодить темы, посоветуйте к кому обратится по поводу цен на кабели типу АПвЭВнгд-6 / АПвВгнгд-6.
Автор: inspektorpo
« : 14 Липень 2009, 16:58:06  »

nikaraguasasham, На РД ссылается и журнал "Электрические сети & системы" но в 2008году № 5.
Автор: 3oloS
« : 14 Липень 2009, 16:08:32  »

Цитата: nikaraguasasham
будет время и возможность,-отсканируйте пожалуйста

да в файлоархиве давно уж есть
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=556
Автор: nikaraguasasham
« : 14 Липень 2009, 15:54:16  »

inspektorpo за руководство спасибо еще раз-толково все расписано,а вот по ПУЕ 2009
 п. 2.3.115  по п.2.3.138 ,
если
будет время и возможность,-отсканируйте пожалуйста
Автор: inspektorpo
« : 14 Липень 2009, 14:33:30  »

nikaraguasasham , вот выложил в файловый архив РД К28-003:2007, кроме ПУЭ 2009 и этого РД, в Украине кажись нет ничего по кабелям с изоляцией из СПЭ. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=597
Автор: inspektorpo
« : 13 Липень 2009, 15:38:48  »

nikaraguasasham,  
Автор: nikaraguasasham
« : 13 Липень 2009, 15:17:17  »

по табл.1.3.7-согласен,а по
Цитата: inspektorpo
Так что по тому же п. 2.3.117 ПУЭ 2009  пользоваться нужно данными завода изготовителя.
-интересно взглянуть на этот пункт,так как у меня тож 2009года,но там совсем другое?!
Автор: inspektorpo
« : 13 Липень 2009, 13:08:33  »

nikaraguasasham, Я думаю табл.1.3.16 ПУЭ не совсем коректно, ближе табл.1.3.7 ПУЭ. И еще одно но, по главе 1.3 ПУЭ температура жил кабеля +65, а по ПУЭ 2009, п. 2.3.117, температура жил не должна превышать +90. Так что по тому же п. 2.3.117 ПУЭ 2009  пользоваться нужно данными завода изготовителя.
Автор: nikaraguasasham
« : 13 Липень 2009, 12:47:25  »

Всем привет!
Вопрос такой: правильно ли использовать табл.1.3.16 ПУЭ
по отношению к  сшитому полиэтилену? если нет,-то какие варианты?
Автор: IZOLDA
« : 17 Жовтень 2008, 12:27:51  »

у кого есть дешевый сип5? 80972294826
Автор: Cable
« : 27 Вересень 2008, 12:30:38  »

Одесса делает СИПы из сшитого полиэтилена уже пару лет. Другие кабели из сшитого пока не делаются.
Автор: Бригадир
« : 26 Вересень 2008, 19:09:49  »

Да что вы пристали к сшитому. Спрашивают про другую кабельную продукцию.
Автор: Сергей Ликург
« : 26 Вересень 2008, 13:53:42  »

Yurik, друг, В Одессе не делают сшитый полиэтилен. По поводу Южкабеля (единственного в Украине производителя) есть большие вопросы. Я здесь не буду это говорить, да и наверно не правильно это будет. Польша делает 50 лет, Южка 5 лет, а в оболочке из полиэтилена только 2 года.
Автор: Yurik
« : 26 Вересень 2008, 13:45:14  »

Цитата: Бригадир
так почему в Киеве не разрешают Одескабель?
у  них качество плохое  :thumbsdown:.
Я вот про это спрашивал
Автор: Сергей Ликург
« : 26 Вересень 2008, 13:05:18  »

Yurik, И еще поляки поставляют в Украину под наши сети 6/10 кВ кабель на 12/20 кВ. Это относится к вопросу испытаний, монтажа муфт, запас по прочности.