Автор: 3oloS
« : 27 Листопад 2020, 09:46:06  »

Muta, добрый день
Привожу ответ нашего продакта по данным продуктам:
"Защита у всех всегда идет по-фазно. В какой фазе достаточный ток для срабатывания, расцепитель такой фазы и отключит. Условно говоря, стоит три магнита в аппарате. Всегда величины расцепителей в каталогах даются на фазу.
Поэтому делают проверку на срабатывание расцепителя только по однофазному кз, а коммутационную способность подбирают по трёхфазному кз"
Автор: Muta
« : 25 Листопад 2020, 20:41:32  »

Собственно вопрос в названии темы. Касается выключателей NSX NSXm (пороги срабатывания магнитной защиты TMD, TMG расцепителей) . Трехполюсных выключателей при КЗ в одной фазе сети на землю, или нейтраль. Увеличиваются ли пороги и как?