Здравствуйте.
Для каких объектов необходимо выполнение системы центрального наблюдения (передачи данных по GSM модулю или модулю стационарного дозвона на пункт пожарного наблюдения) ?.
В "Правилах з пожежного спостерігання, затв. наказом МВС України від 30.03.2015 № 349" оговорено исполнение самой системы. Но не указан перечень объектов, для которой нужно выполнять эту систему. Так же в ДБН В.2.5-56:2014 я не нашел никакого подобного перечня.
Есть ли в каком-нибудь нормативе указания к каким объектам нужно применять эту систему центрального наблюдения ?
-
ДБН В.2.5-56:2014, п.5.8. В таблице А1 - колонка "Тип СПТС".
-
Protivoves, только почему Вы это назвали "диспетчеризацией"?
-
Да, с диспетчеризацией это так, оговорка. Виноват.
Если я правильно понял, то для зданий СПТС делается в любом случае (согласно перечня таблицы А.1 и типа СТПС в ней)?
Для помещения (таблица А.2) СПТС не требуется?
Объект - закрытый склад угля (категория здания В, Тип 2 для площади менее 1000м2).
-
Если я правильно понял, то для зданий СПТС делается в любом случае (согласно перечня таблицы А.1 и типа СТПС в ней)?
Для помещения (таблица А.2) СПТС не требуется?
Объект - закрытый склад угля (категория здания В, Тип 2 для площади менее 1000м2).
Что значит, для помещения? Если помещение в здании, которое оборудовано СПС, то Вы должны подключиться к этой СПС (п.7.2.29), которая и будет передавать сигнал на ПЦПН.
Если здание такое, что там подлежит защите всего одно помещение, то это все равно - защита здания.
-
Будинки складів - п.14 таблицы А1