Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 16 Січень 2017, 12:52:28  »

Будинки складів - п.14 таблицы А1
Автор: rga
« : 16 Січень 2017, 12:50:39  »

Если я правильно понял, то для зданий СПТС делается в любом случае (согласно перечня таблицы А.1 и типа СТПС в ней)?
Для помещения (таблица А.2) СПТС не требуется?

Объект - закрытый склад угля (категория здания В, Тип 2 для площади менее 1000м2).
Что значит, для помещения? Если помещение в здании, которое оборудовано СПС, то Вы должны подключиться к этой СПС (п.7.2.29), которая и будет передавать сигнал на ПЦПН.
Если здание такое, что там подлежит защите всего одно помещение, то это все равно - защита здания.
Автор: Protivoves
« : 16 Січень 2017, 11:44:30  »

Да, с диспетчеризацией это так, оговорка. Виноват.

Если я правильно понял, то для зданий СПТС делается в любом случае (согласно перечня таблицы А.1 и типа СТПС в ней)?
Для помещения (таблица А.2) СПТС не требуется?

Объект - закрытый склад угля (категория здания В, Тип 2 для площади менее 1000м2).
Автор: rga
« : 16 Січень 2017, 11:13:56  »

Protivoves, только почему Вы это назвали "диспетчеризацией"?
Автор: rga
« : 16 Січень 2017, 10:59:11  »

ДБН В.2.5-56:2014, п.5.8. В таблице А1 - колонка "Тип СПТС".
Автор: Protivoves
« : 16 Січень 2017, 10:52:18  »

Здравствуйте.
Для каких объектов необходимо выполнение системы центрального наблюдения (передачи данных по GSM модулю или модулю стационарного дозвона на пункт пожарного наблюдения) ?.

В "Правилах з пожежного спостерігання, затв. наказом МВС України від 30.03.2015 № 349" оговорено исполнение самой системы. Но не указан перечень объектов, для которой нужно выполнять эту систему. Так же в ДБН В.2.5-56:2014 я не нашел никакого подобного перечня.

Есть ли в каком-нибудь нормативе указания к каким объектам нужно применять эту систему центрального наблюдения ?