Відправлено: Shturman від 06 Листопад 2015, 09:57:21
Доброго дня. Порекомендуйте аварійний світильник з акумулятором для встановлення в вологих приміщеннях. Щось ніяк не можу знайти. Напевно погано шукаю.
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Sergik від 06 Листопад 2015, 10:04:45
Аварійний світильник ERGONIK (Белый свет)
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Shturman від 06 Листопад 2015, 11:51:26
а ссилочку не могли би скинути
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Roman3R від 06 Листопад 2015, 11:59:49
аварійний світильник з акумулятором для встановлення в вологих приміщеннях
Маєте на увазі "ВИХІД" ?
Якщо український виробник тоді ДБО 02ВСП-6 (IP 65 , Ватра)
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Shturman від 06 Листопад 2015, 12:20:27
Ні, не "вихід". Світильник освітлення безпеки
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Сугор від 06 Листопад 2015, 12:29:35
http://www.ltcompany.com/ru/products/lyra/ (http://www.ltcompany.com/ru/products/lyra/)
впрочем у Световых Технологий, практически любой светильник, можно укомплектовать аккумулятором
http://www.ltcompany.com/ru/products/conversion-kit-led/ (http://www.ltcompany.com/ru/products/conversion-kit-led/)
http://www.ltcompany.com/ru/products/conversion-kit-tm/ (http://www.ltcompany.com/ru/products/conversion-kit-tm/)
 
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Shturman від 06 Листопад 2015, 12:41:03
Сугор, дякую те що треба.
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Roman3R від 06 Листопад 2015, 12:41:11
Світильник освітлення безпеки
Та ж ВАТРА
ЛПП 09У є варіант виконання з блоком аварійного живлення (IP 65)
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Shturman від 06 Листопад 2015, 12:55:10
Roman3R, супер, дякую
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: andery від 26 Червень 2017, 16:26:25
А ЛЕД светильник 36Вт у кого кроме Световых Технологий есть? (Сроки поставки очень большие)
А Белый Свет в Украине еще существует?
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: CC19 від 26 Червень 2017, 16:46:58
andery, спроси у Ватры, они говорили, что у них есть возможность встроить АКБ в любой светильник. Хотя, возможно это касалось только светильников с ЛЛ...
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Yurik від 26 Червень 2017, 17:21:47
andery, есть такой "отечественный" производитель NORTHCLIFFE. Был вопрос по установки светодиодных ламп в обычные светильники 4х18, без "доработки" светильников по месту. Они такие дали. Есть линейка аварийных светильников и светодиодных. Может помогут
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Юрий від 27 Червень 2017, 14:28:26
ВАТРА ДСП46У. Есть возможность встроить аккум.
Назва: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: WarnerDeami від 16 Січень 2019, 18:19:57
Доброго здоров"я.
Підкажіть яким кабелем треба заживити аварійне освітлення сходових кліток і коридорів в житловому будинку?
Чи можна використовувати ВВГнгLS?
Дякую
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Roman3R від 17 Січень 2019, 13:32:02
Чи можна використовувати ВВГнгLS
Не можна , цей кабель не вогнестійкий . ДБН В.2.5-23:2010 п.4.36 ж)
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Alexandrrr від 17 Січень 2019, 15:14:29
Чи можна використовувати ВВГнгLS?
Не можна, цей кабель не вогнестійкий.  ДБН В.2.5-56-2014 п. 5.16)
Назва: Re: Герметичний аварійний світильник з акумулятором
Відправлено: Сугор від 17 Січень 2019, 15:44:25
Чи можна використовувати ВВГнгLS?
WarnerDeami, теоретично - можна. При прокладанні кабелів замонолічено вогнестійкість буде забеспечено за рахунок вогнестійкості конструкцій. Але непремінно будуть ділянки на яких кабель буде прокладатися відкрито. І це рішення буде важко обгрунтувати в експертизі у пожежників, тому краще зразу закладувати вогнестійкий кабель