Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: Shturman від 06 Листопад 2015, 09:57:21
-
Доброго дня. Порекомендуйте аварійний світильник з акумулятором для встановлення в вологих приміщеннях. Щось ніяк не можу знайти. Напевно погано шукаю.
-
Аварійний світильник ERGONIK (Белый свет)
-
а ссилочку не могли би скинути
-
аварійний світильник з акумулятором для встановлення в вологих приміщеннях
Маєте на увазі "ВИХІД" ?
Якщо український виробник тоді ДБО 02ВСП-6 (IP 65 , Ватра)
-
Ні, не "вихід". Світильник освітлення безпеки
-
http://www.ltcompany.com/ru/products/lyra/ (http://www.ltcompany.com/ru/products/lyra/)
впрочем у Световых Технологий, практически любой светильник, можно укомплектовать аккумулятором
http://www.ltcompany.com/ru/products/conversion-kit-led/ (http://www.ltcompany.com/ru/products/conversion-kit-led/)
http://www.ltcompany.com/ru/products/conversion-kit-tm/ (http://www.ltcompany.com/ru/products/conversion-kit-tm/)
-
Сугор, дякую те що треба.
-
Світильник освітлення безпеки
Та ж ВАТРА
ЛПП 09У є варіант виконання з блоком аварійного живлення (IP 65)
-
Roman3R, супер, дякую
-
А ЛЕД светильник 36Вт у кого кроме Световых Технологий есть? (Сроки поставки очень большие)
А Белый Свет в Украине еще существует?
-
andery, спроси у Ватры, они говорили, что у них есть возможность встроить АКБ в любой светильник. Хотя, возможно это касалось только светильников с ЛЛ...
-
andery, есть такой "отечественный" производитель NORTHCLIFFE. Был вопрос по установки светодиодных ламп в обычные светильники 4х18, без "доработки" светильников по месту. Они такие дали. Есть линейка аварийных светильников и светодиодных. Может помогут
-
ВАТРА ДСП46У. Есть возможность встроить аккум.
-
Доброго здоров"я.
Підкажіть яким кабелем треба заживити аварійне освітлення сходових кліток і коридорів в житловому будинку?
Чи можна використовувати ВВГнгLS?
Дякую
-
Чи можна використовувати ВВГнгLS
Не можна , цей кабель не вогнестійкий . ДБН В.2.5-23:2010 п.4.36 ж)
-
Чи можна використовувати ВВГнгLS?
Не можна, цей кабель не вогнестійкий. ДБН В.2.5-56-2014 п. 5.16)
-
Чи можна використовувати ВВГнгLS?
WarnerDeami, теоретично - можна. При прокладанні кабелів замонолічено вогнестійкість буде забеспечено за рахунок вогнестійкості конструкцій. Але непремінно будуть ділянки на яких кабель буде прокладатися відкрито. І це рішення буде важко обгрунтувати в експертизі у пожежників, тому краще зразу закладувати вогнестійкий кабель