Автор: LEDi
« : 18 Червень 2018, 15:38:40  »

Сугор, спасибо Вам за советы.
Автор: rga
« : 18 Червень 2018, 14:51:19  »

В системах оповещения о пожаре есть такая фишка. Можно установить динамики с регуляторами громкости, но при пожаре регуляторы отключаются и все динамики работают на полную громкость. Как это делается схемно, не знаю, но линия вместо 2-хпроводной используется трехпроводная. В любом случае это дешевле, чем устанавливать двойное количество - с регуляторами для той же озвучки и без для оповещения.
Автор: Сугор
« : 18 Червень 2018, 14:12:28  »

Они будут освещать только по периметру. Понятно что совсем темно не будет, но в центр эти светильники доставать не будут. Что-то не совсем понятна проблема, ведь не будут в ресторане есть в полной темноте? подключи все освещение в зале от щита аварийного освещения и пусть его диммируют как хотят, главное чтобы полностью не отключали, чтобы при максимально закрученом димере оставалось минимально допустимая освещенность
Автор: LEDi
« : 18 Червень 2018, 12:24:12  »

Добрый день! Развиваю дальше тему аварийного освещения зала ресторана на 477 мест. Дизайнер предлагает установить аварийные светильники с АБ на высоте 0,6 м от уровня пола по периметру зала прикрытые решеткой. Насколько это допустимо?  Светильники предварительно выбраны  на 220 В.
Автор: Сугор
« : 15 Червень 2018, 13:57:03  »

дизайнеру не нравиться
Ну, тогда это проблема дизайнера, пусть изучает нормы и ищет решение проблемы. При наличии более 100чел должно быть освещение безопасности при наличии 50чел должно быть эвакуационное и для первого и для второго нормируется освещенность, если при димировании будет соблюдаться минимальная освещенноть, то может и прокатит. Впрочем можешь поискать, у "белый свет" есть централизованные системы аварийного освещения
Автор: LEDi
« : 15 Червень 2018, 13:05:10  »

Вариант с добавлением светильников с АБ рассматривается, но дизайнеру не нравиться.
Автор: LEDi
« : 15 Червень 2018, 13:03:15  »

Зал на 477 мест.
Автор: Сугор
« : 15 Червень 2018, 11:59:36  »

LEDi, сколько в зале помещается людей? Возможно там вообще не нужно аварийное освещение. Сомневаюсь что для аварийного освещения будут использоваться дизайнерские светильники. Возможно достаточно дудит световых указателей эвакуационнго освещения, если нет то добавить светильники с аккумуляторами, которые будут включаться только тогда когда пропадет питание
Автор: LEDi
« : 15 Червень 2018, 11:49:05  »

Добрый день! Допустимо ли диммирование аварийного освещения (в нашем случае в зале ресторана)? Никаких нормативных документов не могу найти.