Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Firetuf
« : 05 Червень 2018, 15:32:38  »

Если коробка в здании, то она, в общем-то, тоже сгореть не должна, т.е. Е30.
при этом, главное, не путать огнестойкую коробку Е30 с огнезащитной коробкой ЕI30.
Автор: rga
« : 05 Червень 2018, 15:27:00  »

Может кто подскажет, как правильно перейти с ТПП под землей на Е30 в здании? Коробка обычная или огнестойкая? Или без разницы - ни так ни так линия не Р30?
Если коробка в здании, то она, в общем-то, тоже сгореть не должна, т.е. Е30. Если коробка под землей, то вполне может быть обычной, как сам ТПП.
Автор: Firetuf
« : 05 Червень 2018, 13:28:39  »

Может кто подскажет, как правильно перейти с ТПП под землей на Е30 в здании? Коробка обычная или огнестойкая? Или без разницы - ни так ни так линия не Р30?
спорное мнение...
1. Делаем муфту в земле, вход в здание осуществляется кабелем Е30. Почему в таком случае, линия не Р30?
2. Входим в здание обычным кабелем. Прямо на вводе, ставим огнеупорный/огнезащитный шкаф/коробку. Внутри соединяем кабели. С огнезащитной коробки выходит кабель Е30. Почему тогда линия не Р30?
Автор: iop
« : 05 Червень 2018, 12:58:15  »

Может кто подскажет, как правильно перейти с ТПП под землей на Е30 в здании? Коробка обычная или огнестойкая? Или без разницы - ни так ни так линия не Р30?
Автор: rga
« : 16 Червень 2017, 14:59:13  »

Всередині будівлі - питань нема.   а зовні?  кабельна каналізація? 
"повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу"

Если Вы считаете, что в канализации кабели защищены, то нет вопросов.
Автор: Firetuf
« : 16 Червень 2017, 14:54:06  »

Я так понимаю, плюс к этому он должен быть огнестойкий?
Металлическая труба - не защита от огня на 30 мин, насколько я понимаю. По меньшей мере, это не доказано.
Почему не доказано - доказано,  что она не обеспечивает работоспособность кабельной линии в условиях пожара.
А вот нужен/не нужен снаружи огнестойкий кабель?  Вроде как и гореть то нечему,  а с другой стороны типа транзит,  да и в канализациях идут другие кабеля...
Автор: abaddon113
« : 16 Червень 2017, 14:42:31  »

ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
   А.6.11.2 Захист від пожежі
   а) загальні положення

Всередині будівлі - питань нема.   а зовні?  кабельна каналізація?   ізоляція кабелів вогнестійких призначена хіба для зовн.використання?
І головне - 100-500м кабельної каналізації кабелем вита пара в ПЕ оболонці, і при переході у будівлю до ППКП 10-30м допаюємо приміром JE-H(St)H Bd E30 ?
Автор: rga
« : 16 Червень 2017, 09:27:15  »

А навіщо вогнестійкість для пож.сигналізації? це не оповіщення.
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
   А.6.11.2 Захист від пожежі
   а) загальні положення
Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини після виявлення пожежі, повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу. До таких кабелів відносяться:
1)   з’єднання між ППКП і будь-яким окремим устаткованням електропостачання; включно з кабелями між пристроями оповіщування та їх джерелами живлення;
2)   з’єднання між окремими частинами ППКП;
3)   з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублюючою панеллю індикації;
4)   з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублюючою панеллю керування;
5)   будь-які кабелі, які повинні функціонувати після затримки протягом перевіряння виникнення пожежі.
Автор: abaddon113
« : 16 Червень 2017, 08:54:25  »

Говорят - бери витую пару которая предназначена для прокладки в земле, + прокладывать в кабельной канализации.
Також брали виту пару в оболонці ПЕ і додатково у існуючу кабельну каналізацію.  Якщо каналізації немає то хочаб у трубу ПЕ ну і обовязково стрічка "не копать" і усі інші нюанси земельних робіт. А навіщо вогнестійкість для пож.сигналізації? це не оповіщення.
Автор: rga
« : 08 Червень 2017, 15:47:44  »

Говорят - бери витую пару которая предназначена для прокладки в земле, + прокладывать в кабельной канализации
Вопрос по требованиям к витой паре, она разная бывает. Какие-то панели требуют 5 категорию, а каким-то обычного скрученного пожарного кабеля хватает.
С Тирасом не работали, но для других приборов для шины сейчас берем Алаевский КОВЭВнг FRHF FE180/E30 1x2x0,8, в земле в канализации вели КСПП 4х1,2.
Автор: CC19
« : 08 Червень 2017, 14:58:13  »

Металлическая труба - не защита от огня на 30 мин, насколько я понимаю.
И я того же мнения. В моем случае - это всего лишь мех. защита.
А по типу  кабеля лучше к производителю обратиться, думаю.
Говорят - бери витую пару которая предназначена для прокладки в земле, + прокладывать в кабельной канализации.
Автор: rga
« : 08 Червень 2017, 14:33:20  »

Я так понимаю, плюс к этому он должен быть огнестойкий?
"повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу."

Металлическая труба - не защита от огня на 30 мин, насколько я понимаю. По меньшей мере, это не доказано. Поэтому внутри - огнестойкий.
А по типу  кабеля лучше к производителю обратиться, думаю.
Автор: CC19
« : 08 Червень 2017, 14:21:34  »

он будет проходить внутри по зданиям, в стальной трубе снаружи зданий и в земле
Автор: Roman3R
« : 08 Червень 2017, 14:03:58  »

он должен быть огнестойкий
Для чого в землі вогнестійкий ?
Автор: CC19
« : 08 Червень 2017, 14:00:41  »

Есть по территории несколько зданий, в которых устанавливаются Тирас-16П. В "главном" здании устанавливается Тирас-16.128П. Все приборы нужно соединить по RS-485. Посоветуйте марку кабеля, с учетом того что он будет проходить внутри по зданиям, в стальной трубе снаружи зданий и в земле. Я так понимаю, плюс к этому он должен быть огнестойкий?