Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 21 Жовтень 2021, 17:36:46  »

все електрообладнання, яке в ці періоди необхідно щоб працювали, повинно мати вибухозахист.
Якщо котли не працюють тоді і немає витрати газу що каонтролюється відповідним давачем (такий давач не працює в цей період).
Автор: CC19
« : 19 Жовтень 2021, 13:47:01  »

Якби це була звичайна котельня, тоді б можна було зіслатися на ДБН В.2.5-77-2014 Котельні.

Quote (selected)
16.22 Електрообладнання, включаючи телефонні апарати, сигнальні пристрої до них, електричні
годинники, радіоприймачі, пристрої і обладнання систем автоматичної пожежної сигналізації,
охоронної сигналізації, сигналізації загазованості та задимленості, систем пожежогасіння,
системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи сигналізації про
затоплення й інші подібні слабкострумові споживачі електроенергії, яке працює при перервах у
роботі котелень
, призначених для роботи на газоподібному паливі та рідкому паливі з температурою
спалаху парів 61 °С і нижче, повинно бути у виконанні для вибухонебезпечних зон класу 2
і вибухонебезпечної суміші категорії IIA, групи Т1.
але
Quote (selected)
1.2 Ці Норми не поширюються на проектування котелень теплових електростанцій...
Необхідно шукати відомчі норми на проектування ТЕЦ

Ну а взагалі логіка наступна: коли котельня працює, то в ній категорія Г, коли котли не працюють то в приміщенні можливе виникнення вибухонебезпечних зон класу 2, і відповідно все електрообладнання, яке в ці періоди необхідно щоб працювали, повинно мати вибухозахист.
Автор: Scalor
« : 19 Жовтень 2021, 12:53:33  »

Здравствуйте, форумчане!
Помогите, пожалуйста, определиться, нужен ли мне датчик расхода газа во взрывозащищённом исполнении.
Проект автоматики горения котлов ТЭЦ.
Датчики расхода газа установлены в котло-турбинном цехе на металлических колоннах. На двери в цех есть обозначение в кружочке - буква Г. Это, по идее, категория производства по пожаровзрывоопасности? То есть в помещении нет пожаровзрывоопасных зон?
Так вот, вопрос, нужно ли мне выбирать датчик на газовую среду во взрывозащищённом исполнении или нет необходимости? И если можно, ткните в норматив.