Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Вересень 2016, 14:52:04 »Nick_72, если прокол с камерами - то 9 метров, это не проблема, хотя и камеры будут глубокими. По фасаду конечно дешевле, хотя конечно это рагуль еще тот. У нас они были тупиковыми к ТП на крыше.
Nick_72, НУ у нас ТП было на крыше - поэтому стояли однозначно сухари.ДА, транзитным!!! (Это вообще нечто!!!). В земле не получится вплотную к зданию примыкают подпорные стены, а с другой стороны чужая земля. Поэтому есть четыре варианта:
А у Вас что кабель по фасаду будет транзитным?? Тогда почему не в земле?
Nick_72, в Киеве вся новая 10-ка прокладывается только им. бумага - крайне редко и только временные кабели.А в Харькове все кладут бумагу!!!
Nick_72, Мы делали так, поднимаясь по фасаду на крышную ТП. только лотки нам архитекторы сделали в пироге наружной обшивки стены. и кабель у нас был сшитый полиэтилен, 70 квадрат, одножильный.Отлично смотрится.
Выглядело это примерно так:
разрешается ли прокладывать КЛ-10кВ по фасаду торго-офисного центраЗапрета нет .