Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Udgin від 26 Листопад 2016, 11:21:38

Назва: Аварийное освещение детского садика
Відправлено: Udgin від 26 Листопад 2016, 11:21:38
Добрый день!
Вопросы по освещению детского садика:

1. Что нужно ставить над дверью спальной комнаты?
Quote (selected)
     4.17 У будинках дошкiльних закладiв необхiдно передбачати такi види освiтлення:
     - робоче - у всiх примiщеннях;
     - евакуацiйне - у коридорах, холах, вестибюлях, на сходах, роздягальнях, кухнях, примiщеннях для прання;
     -  аварiйне - в електрощитових, теплопунктах, чергових пожежних постах;
     -  чергове - у спальнях будинкiв дитини, дошкiльних дитячих будинкiв та цiлодобових груп дошкiльних закладiв загального типу, а також у палатах приймально- карантинного вiддiлення;
     -  ремонтне - у технiчному пiдпiллi, теплових пунктах тощо.

4.18 Свiтильники чергового освiтлення слiд  встановлювати над дверима  на  висотi  не  менше  нiж  2,2  м  вiд   рiвня   пiдлоги.
[...]
У спальнях, палатах iзолятора  над  дверними прорiзами повиннi бути встановленi свiтловi  покажчики  "Вихiд"  на висотi не менше нiж 2,2 м вiд пiдлоги, приєднанi до мережi  евакуацiйного освiтлення

Получается, над дверью спальни должно быть два светильника, дежурный и СУВ? Похоже на бред.

2. Нужно ли ставить указатель "Не входить" над дверью помещения с бактерицидным облучателем?
Quote (selected)
4. 18. [...] Бактерициднi лампи слiд встановлювати  у  палатах  iзоляторiв, басейнах, залах ЛФК, медичних примiщеннях, залах  для  музичних  та фiзкультурних занять, iгрових.

(Цитаты из ДБН В.2.2-4-97)
Назва: Re: Аварийное освещение детского садика
Відправлено: red13 від 28 Листопад 2016, 12:43:18
Получается, над дверью спальни должно быть два светильника, дежурный и СУВ? Похоже на бред.

зачем?
питание от одних щитов освещение безопасности и эвакуационного освещение не противоречит нормам.
светильник дежурного освещения может быть совмещен с указателем "выход", главное соответствие нормам по освещенности по режимам работы и подключению светильника.
Назва: Re: Аварийное освещение детского садика
Відправлено: Ahead від 03 Грудень 2016, 09:39:27
Ставили облучатели ОБН. Там есть две лампы - экранированная, которую можно включать, находясь в помещении (облучатель висит под потолком), и открытая, которую нельзя. Лампы включались раздельно (экранированная и экранированная + открытая), при этом открытая лампа включалась снаружи помещения и была сблокирована с сигналом "не входить". Если не изменяет память, про это было написано в инструкции на облучатель
Допустимое время нахождения в помещении при включенной открытой лампе - порядка 10 секунд
Назва: Re: Аварийное освещение детского садика
Відправлено: Udgin від 08 Грудень 2016, 15:12:15
Спасибо большое всем, кто ответил.

А еще такой глупый вопрос. Если при включенном светильнике ОБН нельзя находиться в помещении больше 10 секунд, то как защищаться от случайного включения? Тем более в детском садике, когда везде дети?
Назва: Re: Аварийное освещение детского садика
Відправлено: Yurik від 08 Грудень 2016, 15:48:20
Тем более в детском садике, когда везде дети?
Так высота установки выключателей 1,8м должна быть. Это если только специально полезут включать, но за этим должна следить воспитательница
Если при включенном светильнике ОБН нельзя находиться в помещении больше 10 секунд, то как защищаться от случайного включения?
Опять же, это прописывается в инструкциях, и ответственность за их выполнение несет человек, который расписался в журнале.