Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sashkoMTM
« : 18 Грудень 2018, 08:15:58  »

доводиться вказувати cosφ=0,7
такий cosφ для житла чи для дачного будинку, про який згадувалось в темі, в Облі не сприймуть. Керуються рекомендованим НКРЕКП - 0,92, і нічого іншого не пройде (у всякому разі, для Волині). Не намагайтесь шукати в цьому здоровий глузд.
Автор: CC19
« : 17 Грудень 2018, 15:21:36  »

Автор: grun
« : 17 Грудень 2018, 13:23:56  »

в кого зізріло таке безглуздне рішення 5кВт підключати на 3 фази
Cyrop, такі рішення насправді в обленерго є, ставлять автомат на 16А, доводиться вказувати cosφ=0,7, щоб вийти на Ір=11А.
Автор: 3oloS
« : 17 Грудень 2018, 12:24:11  »

offtop:
Григорий 4, судя по репликам раздел Правила форума не удосужились прочесть, поэтому краткая выжимка из них по вашим действиям
3. НА ФОРУМЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
3.1. Делать категоричные заявления по темам, которые являются спорными

4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.7. Грубить и оскорблять других участников Форума. Если Вы не согласны с автором топика или с читателем, уже оставившим свой отзыв, пожалуйста, изложите свою точку зрения аргументированно, не срываясь на оскорбления и не переходя на личности;

на данный момент -
Предварительное предупреждение -
, при дальнейшем рецидиве - соответствующие ограничения
Автор: Сугор
« : 17 Грудень 2018, 11:24:39  »

але хай, див. #38 і #42
і вас тут розложу як схочу
:D ще один розложувач, де ж ви беретися в такій кількості?
Повернемося до вибору автоматів. Ваши колеги з інших обленерго вимагають 25А при 1ф. За вашими розрахунками має бути 40А?  А нє брешу, не звернув уваги
 
15.   Автоматичний вимикач ВА-63 (10,0 А, 3-ф) – 1 шт.
Як слушно зауважив CC19 за Вашими розрахунками автомат мав бути на 12А, до речі такі існують. Але мені не зрозуміло інше, в кого зізріло таке безглуздне рішення 5кВт підключати на 3 фази? Зазвичай усі побутові прилади - однофазні і рівномірно їх розподілити по фазам - не вийде. Бойлер на 100л - 2кВт, (9,1А), тобто Ваш автомат на 10А, за Вашими ж висловлюваннями буде постійно спрацьовувати
Автор: Григорий 4
« : 17 Грудень 2018, 10:42:02  »

Піп два рази казання не говорить (Прип., 70).  http://kuprienko.info/ukrayins-ki-prislivya-ta-prikazki/44/
але хай, див. #38 і #42
Автор: CC19
« : 17 Грудень 2018, 10:15:31  »

Григорий 4, і все таки, дайте відповідь на питання
І питання як до працівника Облєнерго: в мене є хатинка в селі, згідно з ДБН-23 дозволена потужність - 5кВт, якій автомат має стояти перед лічильником?
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Грудень 2018, 09:47:05  »

Григорий 4,
Не буду втручатись у вашу дискусію щодо вибору автоматів.
Просто попрошу Вас заспокоїтись, та ретельніше підбирати слова. Ви наразі не не привозі рибу купуєте, а спілкуєтесь із колегами на профільному форумі. Відчуваєте різницю?
До того ж Ви, під час реєстрації тут, ставили галочку "Згідний з правилами форума".
Так от там є декілька пунктів, які Вам не завадило б ще раз перечитати. Зокрема
Quote (selected)
3. НА ФОРУМЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
3.1. Делать категоричные заявления по темам, которые являются спорными, или по темам, в которых Вы не являетесь специалистом;
...

4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
...
4.7. Грубить и оскорблять других участников Форума. Если Вы не согласны с автором топика или с читателем, уже оставившим свой отзыв, пожалуйста, изложите свою точку зрения аргументированно, не срываясь на оскорбления и не переходя на личности;
...
Автор: Григорий 4
« : 17 Грудень 2018, 09:29:18  »

дурень на дурневі
ім про ЄС, а вони про Україну
тупарі повні!!! смокчуть зі свого пальця, а на мене показують
ТФУ!!
Автор: CC19
« : 15 Грудень 2018, 21:39:57  »

А в  #38 вставка для 5 кВт
15.   Автоматичний вимикач ВА-63 (10,0 А, 3-ф) – 1 шт.
Щось я не зрозумів. Для 5кВт в 3-фазній мережі струм буде дорівнювати - 5/(0,38 х корінь3 х 0,92)=8,26А, прийнявши коеф 1,45 ( 8,26х1,45 = 12А), потрібно було прийняти вставку 16А, але ви чомусь взяли 10А, і тепер людина буде мучитися, так як не зможе ввімкнути на одну фазу більше 2кВт.

А з приводу коефіцієнтів Кзап=К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7, ваші колеги з обленерго знаєте що радять?... - "використовуй автомат без розкиду характеристик, не став автомати близько один до одного, використовуй щит з провітрюванням, рівномірно розподіляй навантаження..."
Автор: Сугор
« : 15 Грудень 2018, 17:58:21  »

Григорий 4, вибачте ще за одне дурне запитання - в який країні Ви працюєте? Якщо в Україні, то маєте додержуватись національних норм і в своїж твержденнях посилатися на них. І Ви неуважно читаете, в питанні вибору уставки автоматичного вимикача українські норими тотожні європейським. Повністтю згоден з grossel,
Вы просто не очень понимаете о чем пишите.
І питання як до працівника Облєнерго: в мене є хатинка в селі, згідно з ДБН-23 дозволена потужність - 5кВт, якій автомат має стояти перед лічильником?
Автор: Григорий 4
« : 15 Грудень 2018, 13:44:37  »

Григорий 4, а Ви поцікавтеся у своїх колег з Обленерго, у тих які видають та погоджують ТУ, чи погодять вони вставку автомата завищену в 1,45 раз?
колеги мене питають, а не я їх, і вас тут розложу як схочу
читали #23? ви тупі чи прикидаєтесь?
я ж писав як в ЄС, ще й жирним виділив
ви ж не цікавитесь як в передових державах, в одну дірку тільки заглядаєте

А в  #38 вставка для 5 кВт
Автор: Сугор
« : 14 Грудень 2018, 17:03:51  »

CC19:thumbsup:
Автор: CC19
« : 14 Грудень 2018, 16:57:53  »

Працюю в Обленерго
Григорий 4, а Ви поцікавтеся у своїх колег з Обленерго, у тих які видають та погоджують ТУ, чи погодять вони вставку автомата завищену в 1,45 раз? :D
Автор: Сугор
« : 14 Грудень 2018, 16:23:18  »

Працюю в Обленерго
тобто внутрянка це не Ваша царина?