Автор: yuoras
« : 03 Листопад 2021, 20:46:51  »

Странный , наверное, что инспектор такую схему не опломбирует попросту.
Физически подключить можно  , но не в целях коммерческого учета.
Возможно, такая схема и проходит где то , у нас точно такое на приймут
Автор: Sharfik
« : 03 Листопад 2021, 06:37:06  »

Получилось ли подключить учет с трансформаторов тока 10 кВ а напряжение счетчика взять с 0,4 кВ?
Странный какой то вопрос. А почему это должно быть проблемой?
Автор: Rishat
« : 29 Жовтень 2021, 13:32:38  »

altynd, Добрый день! Получилось ли подключить учет с трансформаторов тока 10 кВ а напряжение счетчика взять с 0,4 кВ?
Автор: Rishat
« : 29 Жовтень 2021, 09:17:59  »

KIP, Добрый день! Скажите получилось ли подключить учет через ТТ 10 кВ с питанием счетчика 0,4 кВ?
Автор: yuoras
« : 01 Жовтень 2014, 21:01:38  »

Вот круто было бы  :D.
Стандартный коеф 10000\100 , то есть коеф 100 , а  будет 10000\380 то есть 26.315789  Bow
Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Жовтень 2014, 09:58:41  »

segas, Ну как минимум потому что по низкой стороне они прямого включения по напряжению, а по высокой - всегда трансформаторного на напряжение 100 В.
И по току - по высокой стороне всегда трансформаторного, а по низкой не всегда.
А в чем собственно говоря вопрос?
Автор: segas
« : 01 Жовтень 2014, 07:25:04  »

Почему не используют счетчики для учета по высокой стороне как по низкой
Автор: KIP
« : 24 Червень 2014, 11:01:48  »

Подскажите, пожалуйста, выяснилось ли почему такая схема не допустима? Как коммерческий учет в принципе соглашусь, а как технический то думаю что разница в принципе будет не большая!
Автор: altynd
« : 21 Квітень 2011, 09:22:23  »

Нет , такая схема не допустима
Дайте пожалуйста ссылочку где это указывается, ведь на слово мне никто не поверит, а уже собираются это дело монтировать без изменений в проекте
Автор: yuoras
« : 20 Квітень 2011, 21:19:11  »

Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Нет!.
Есть одно КТП  10кВ/0,4кВ
Я хочу подключить счетчик по высокой стороне через ТТ и ТН.
По трансформаторам тока ТТ отдельный вопрос, может позже, но способ подключения счетчика через них мне понятен.
А вот вместо трансформатора напряжения ТН 10000/100 с его 100В использовать напряжение низкой стороны 380В. Следовательно счетчик беру не на 100/58В а 380/220В. В принципе же силовой трансформатор ТМ тот же трансформатор напряжения ведь)
Возможно ли такая схема подключения или нет?
Нет , такая схема не допустима
Автор: altynd
« : 20 Квітень 2011, 19:16:35  »

Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Нет!.
Есть одно КТП  10кВ/0,4кВ
Я хочу подключить счетчик по высокой стороне через ТТ и ТН.
По трансформаторам тока ТТ отдельный вопрос, может позже, но способ подключения счетчика через них мне понятен.
А вот вместо трансформатора напряжения ТН 10000/100 с его 100В использовать напряжение низкой стороны 380В. Следовательно счетчик беру не на 100/58В а 380/220В. В принципе же силовой трансформатор ТМ тот же трансформатор напряжения ведь)
Возможно ли такая схема подключения или нет?
Автор: yuoras
« : 20 Квітень 2011, 18:14:17  »

Вопрос по поводу 10кВ учета и трансформаторов напряжения:
1)Возможно ли вместо их установки использовать напряжение низкой стороны (0,4кВ) и соответственно применить счетчики не на 100в а на 380В?
2)Если так делать запрещено, то где это указывается (в пуэ не нашел)
Смутно понял вопрос!!!
Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Автор: altynd
« : 20 Квітень 2011, 18:06:38  »

Вопрос по поводу 10кВ учета и трансформаторов напряжения:
1)Возможно ли вместо их установки использовать напряжение низкой стороны (0,4кВ) и соответственно применить счетчики не на 100в а на 380В?
2)Если так делать запрещено, то где это указывается (в пуэ не нашел)
Автор: yuoras
« : 07 Квітень 2011, 16:02:40  »

Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
.... ниче не понял, что в них совмещено?.... или вы имели ввиду что там 2 вторичные обмотки?
В трансформаторах тока типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ, одна первичная обмотка и две вторичных обмотки(1-я для организации защиты,2-я для организации учета.)
Встречаются тр-ры ,одна первичная и одна вторичная обмотки.... :)
Автор: Modul
« : 07 Квітень 2011, 15:08:51  »

Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
.... ниче не понял, что в них совмещено?.... или вы имели ввиду что там 2 вторичные обмотки?