Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Програми, САПР та ін. => Тема розпочата: Slawikvap від 26 Жовтень 2010, 15:46:29
-
Шановні електрики, проектувальники і просто люди небайдужі до проектної справи!!!
Працюю над програмою Електра-1,0 (виконує електричні розрахунки, створює специфікації в AutoCad, тощо). Хочу дещо удосконалити і розширити програму, для цього потрібна Ваша думка в якому напрямку мені працювати.
В файловий архів буду виложувати робочі частини програми (придатні для користування в проектній справі).
Когось цікавить дана програма? Викладати частини???
-
Slawikvap, конечно. Мы все люди не безразличные к проектному делу.
-
Там вроде уже имеются от Вас пара частей, то что выложите сейчас будет обновлением или другими рабочими частями программы?
Да и уж раз сказали "А", то раскройте поширше возможности вашего продукта
-
Ті частини які виложував були демо версіями - встановлювалось обмеження по часу роботи при 1-му запуску та кількості запусків. Ці частини які я виложу повністю працюючі без обмежень. Щодо роботи програми зачекайте трішки (5-10хв) і в файловому архіві з'явиться довідка до програми - хочу сказати що вона недороблена, але інформацію про програму Ви отримаєте....
-
Да, очень интересно посмотреть, обсудить.
Ждем ссылку.
-
Завтра зранку, або сьогодні ввечері (якщо встигну) виложу 1-шу частину в файловий архів...
-
А з Нанокадом вона сумісна? Які розрахунки виконує програма і по яким методикам?
-
А потрібно щоб працювала з Нанокадом ???
Розрахунки:
- однофазного та трифазного струму, реактивної та повної потужності;
- навантаження житла 1-го та 2-го видів (таб.3.1 ДБН В.2.5-23 2010, с.11);
- навантаження житла 3-го виду (таб.3.2, таб.3.3, таб.3.4 ДБН В.2.5-23 2010, с.12-13);
- навантаження ліфтів (таб.3.5 ДБН В.2.5-23 2010, с.14);
- навантаження громадських будівель, попереднє (згідно таб.3.15 ДБН В.2.5-23 2010, с.24);
- освітлювальне навантаження громадських будівель (згідно ДБН В.2.5-23 2010, с.17-18);
- вибір коефіцієнту попиту (Кпоп) для розрахунку навантаження силових споживачів адміністративних будинків;
- вибір самонесучого ізольованого проводу ПЛІ-0,38кВ (перевірка за допустимим струмом та втратою напруги);
- перевірка голого проводу ПЛ-0,38кВ та кабелю КЛ-0,38кВ за втратою напруги;
- перевірка правильності вибору пристрою захисного відключення (ПЗВ) за струмом витоку;
- перевірка правильності вибору трансворматорів струму (ТС) за допустимою 10% похипкою;
- скласти опитний лист;
- скласти специфікацію.
-
А потрібно щоб працювала з Нанокадом
Ліцензії на Автокад нема, користувався портативним, але недавно адмін заборинив ним користуватись, тому користуюсь тільки Нанокадом. Нанокад також використовує формат dwg.
-
Питання не в форматі, а в елементах, які підключаються до Електри при експорті наприклад специфікації...
-
Електра-1, перша частина завантажена в: файловий
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1311 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1311)
Чекаю від Вас зауважень, коментарів. Давайте попрацюємо разом над програмою...
-
Slawikvap,
Ваши старания радуют и надеюсь обретут нормальный результат.
Постепенно...
Ввожу 20 квартир 1 вида.
"Передати на результат" должно быть кнопочкой, чтоб видно было. А то пока не залез в Довидку - думал все, конец.
Добавляю лифт 8кВт 1шт у вас косинус 0.65 хотя по ДБН вроде как 0.85.
Ну да ладн, пусть будет 0.65.
В результате получаем общий косинус фи 0.805, хотя по моим подсчетам 0.87.
При добавлении лифта, лифт в результатах не упомянут
1. Вихідні дані:
Кількість квартир (одиниць житла) N= 20 жит.
Житло 1-го виду 1-го рівня електрофікації з плитами на природньому газі
Питома активна потужність: 1,82333333333333кВт/житло
Коефіцієнт потужності: 0,805
Тангенс, tg f: 0,7369
2. Розрахунок навантаження:
Розрахункове навантаження групи квартир з однаковим питомим
електричним навантаженням, приведеним до ліній живлення,
вводу в житловий будинок, шин напругою 0,4кВ ТП:
Ррж=Рж пит*N
де Рж пит - питоме розрахункове електричне навантаження
одного житла (квартири), яке вибирається за таблицею 4.1 залежно від прийнятого
рівня електрифікації та кількості квартир. приєднаних до даної ланки електромережі, кВт/житло;
N - кількість жител (квартир), приєднаних до вводу, лінії, ТП.
Питомі розрахункові електричні навантаження жител охоплюють навантаження
освітлення загальнобудинкових приміщень.
Ррж= 44,466 кВт
Реактивна потужність, Q: 32,771 кВАр
Повна потужність, S: 55,238 кВА
Розрахунковий струм, Ір: 83,925 А
Про лифт не слова.
Ну и куча мелочей, которые надо доводить до ума.
Ну и конечно обязательно наличие расчет для жилья смешанного типа.
Начало хорошее!!! :thumbsup:
-
andery на рахунок житла змішаного типу давайте покищо пропустимо, а поговоримо про "куча мелочей". Хотілось би детальніше з цього місця. На рахунок косинуса, кнопкі та ліфти в результатах врахую... За днів 2-3 виложу 2-гу частину (створення специфікації) - треба дану частину виділити з загальної Електри. Тим часом хотілося б щоб до виложення слідуючої частини ми розглянули добре першу.
Дуже Вам дякую за доречні наведені зауваження і чекаю нових (хотілося б ще почути нові ідеї)...
P.S. Да на рахунок змішаного типу згідно ДБН 2010р, признатися чесно лише передивився, тому якщо хтось має приклади розрахунку - присилайте будимо разом розширяти програму...
-
Добавляю лифт 8кВт 1шт у вас косинус 0.65 хотя по ДБН вроде как 0.85.
Ні, 0,65 для всіх ліфтів. В ДБН В.2.5-23, пункт 3.34:
"Ліфти та інше підіймальне обладнання -- 0,65"
-
Расчет мощности квартир 1,2 видов.
Можно как-то убрать окна ошибок?
Например, если стереть число "кол-во квартир" появляется окошко "is not a valid floating point value". Т.е. программа пытается считать пустое значение и вылетает в данную ошибку. Напрягает.
В расчетах двух знаков после запятой думаю будет достаточно. Полученные значения желательно вывести в один столбик, чтобы были один под другим, а то как-то все в разброс.
-
Ні, 0,65 для всіх ліфтів. В ДБН В.2.5-23, пункт 3.34:
"Ліфти та інше підіймальне обладнання -- 0,65"
Признаю, виноват - спутал с вентиляцией.
-
andery на рахунок житла змішаного типу давайте покищо пропустимо, а поговоримо про "куча мелочей". Хотілось би детальніше з цього місця. На рахунок косинуса, кнопкі та ліфти в результатах врахую... За днів 2-3 виложу 2-гу частину (створення специфікації) - треба дану частину виділити з загальної Електри. Тим часом хотілося б щоб до виложення слідуючої частини ми розглянули добре першу.
Дуже Вам дякую за доречні наведені зауваження і чекаю нових (хотілося б ще почути нові ідеї)...
P.S. Да на рахунок змішаного типу згідно ДБН 2010р, признатися чесно лише передивився, тому якщо хтось має приклади розрахунку - присилайте будимо разом розширяти програму
Ей богу!
Только не обижайся Коллега!
Ничего не понял,включая названия этой ветки
А как-то можно всем общепонятном и доступным русском языке
давать свои сообщения
Просьба конечно необычная
Ведь этим форумом пользуются не только в братской Украине
Я уважаю украинский язык и даже звучные его песни
(Часто смотрю телеканал "Мир")
Но на этом форуме не могу понять написанное по-украински
Убедительно прошу не обижаться
Извините Коллеги!
Надеюсь на взаимопонимание
-
Тема: Электра-1.0 - электрические расчеты, создание спецификаций
andery на счет жилья смешанного типа давайте пока пропустим, а поговорим о 'куча мелочей'. Хотелось бы подробнее с этого места. На счет косинуса, кнопки и лифты в результатах учту ... Через дня 2-3 представлю 2-ю часть (создание спецификации) - надо данную часть выделить из общей Электры. Между тем хотелось бы чтобы до загрузки следующей части мы хорошо рассмотрели первую. Большое спасибо за уместные замечания и жду новых (хотелось бы еще услышать новые идеи) ... PS Да, на счет смешанного типа, согласно ДБН 2010г, признаться честно только пересмотрел, поэтому если кто имеет примеры расчета - присылайте будем вместе расширять программу
Нкушник, мне переводить для Вас посты не проблема, дело в другом: сам продукт и нормативная база - сугубо украинские, поэтому примите это как неминуемое.
-
andery на рахунок житла змішаного типу давайте покищо пропустимо, а поговоримо про "куча мелочей".
Видно, что Вы потратили очень много времени на создание данной программы, даже уже хелп написали.
Все мелочи касаются интерфейса. Интерфейс очень какой-то неправильный и недружелюбный.
- Экспорт в Автокад непонятен, я так и не нашел куда, что скопировалось, то автокад без спросу запустился, то зависла программа - в общем, неправильно это как-то.
- Питома активна потужність: 1,82333333333333кВт/житло
Коефіцієнт потужності: 0,805
Тангенс, tg f: 0,7369
Достаточно двух знаков.
- Если уже и учитывать лифты, то выбор кол-ва лифтов и ихней мощности надо делать в том-же окне, а не выводить новое.
На чем программа написана?
-
Лифты выдилены в отдельное окно поскольку расчет нагрузки лифтов задействовано в расчете нагрузки административных зданий...
andery на счет интерфейса - Ваше виденье интерфейса...
-
Шановні забирайте 2-гу частину "Створення специфікацій". Знаходиться в файловому архіві...
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1313 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1313)
Чекаю Ваших коментарів...
-
Slawikvap, впечатления по "Створення специфікацій":
- может кнопку не "Справка" назвать а "Авторы"?
- как на счет сохранения с возможностью последующего редактирования уже созданной спецификации?
- помимо инф.таблички о создании/не создании папки "template" неплохо бы еще расширить вторую табличку там где "copyfile", а то у меня видно только "Специф..." дальше не раскрывается, - поэтому не сразу понял, что для открытия созданного файла спеки надо на Ок нажать...
-
ZoloS9479 дивіться довідку програма повністю формує специфікацію і скидає її в AutoCad (права кнопка миші - контекстове меню).
-
- помимо инф.таблички о создании/не создании папки "template" неплохо бы еще расширить вторую табличку там где "copyfile", а то у меня видно только "Специф..." дальше не раскрывается, - поэтому не сразу понял, что для открытия созданного файла спеки надо на Ок нажать...
Не зовсім зрозуміло про що Ви пишите...
-
Не зовсім зрозуміло про що Ви пишите...
ммм...делал так как Вы и пишете права кнопка миші - контекстове меню выскакивала вот такая ерунда инф.табличка о создании/не создании папки "template" + вторая табличка там где "copyfile", а то у меня видно только "Специф..." дальше не раскрывается
и да кстати рамка с таблицей не формировались, был голый текст, сейчас еще раз попробовал, - все нормально ???
ну хорошо с этим разобрались, как насчет загрузки и изменения созданных ранее спецификаций, редактировать их уже в каде?как-то не особо функционально...
дивіться довідку
а где ее смотреть? в этой части там только строка "автор" ???
-
Довідка в першій частині була на всю програму Електра-1
-
На рахунок збереження - виправлюсь, трохи пізніше зроблю. А редагувати покищо можна на стадії формування специфікації в Електрі та в AutoCadi
-
Slawikvap, я наверное еще не понял задумки... Т.е. Вы предлагаете использовать модуль "Спецификация" используя базу данных для составления спецификации оборудования, которую потом можно будет импортировать в автокад?
Я хочу, чтобы Вы объяснили принцип работы с Вашими программами на каком-то примере.
У меня предложение такое. Вот есть у Вас модуль "Расчет электрических нагрузок". Для того, чтобы он был полезен, не только как расчетный модуль, коих много и у многих уже есть в экселе, сделанные для себя, необходимо, чтобы была возможность получать на выходе какой-то результат, например лист "Расчет электрических нагрузок" как исходный документ для получения ТУ.
Т.е., какую выгоду я видел бы для себя, пришел заказчик - ему необходимо получить исходные данные для получения ТУ. Я открыл программу, указал все нагрузки, которые будут на объекте, программа автоматически генерирует лист в формате .doc, как это реализовано скажем у Beroes Group c расчетом заземления.
-
Довідка в першій частині була на всю програму Електра-1
а в последствии они будут идти в одном комплексе, или так и останутся как отдельные части? может есть смысл и сюда справку прикрепить, а то вдруг кто только "Створення специфікацій" скачает, сразу не разберется, и остальным не заинтересуется?
-
Дані частини складають цілісну програму Електра-1,0, яка була виложена в файловому архіві на початку літа (демо версія - обмеження кількості запусків та тривалість 1-го запуску). На рахунок наведення приклада по роботі програми я відзняв урокі тільки неможу їх скинути в файловий архів, видає помилку відео по 90Мб.
-
90Мб.
много для нашего архива, залейте на любой удобный сторонний обменник и киньте ссылку
-
Спробую залити на Депозит - всі урокі 1,1Гб частинами 80-140мб.
-
Видеоурок по створенню специфікації в програмі Електра-1,0,
забираємо з депозіта:
http://depositfiles.com/files/bp2dqs04h (http://depositfiles.com/files/bp2dqs04h)
Видеоурок по вибору СІПа ПЛІ в програмі Електра-1,0,
забираємо з депозіта:
http://depositfiles.com/files/xg90d1ix5 (http://depositfiles.com/files/xg90d1ix5)
-
Видеоурок по визначенні освітлювального навантаження громадських будинків в програмі Електра-1,0,
забираємо з депозіта:
http://depositfiles.com/files/vdklsvmly (http://depositfiles.com/files/vdklsvmly)
Небачу Ваших зауважень щодо 2-ї частини програми Електра 1.2...
-
Привіт всім добавив невеличку програмку для перевірки ЛЕП за відхиленням напруги. Забираємо з "файлового архіва".
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1343 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1343)
Коротке пояснення: після кожного вводу числа нажимаємо "Enter".
-
Мушу сказати що така програма по тихеньку доведена до розуму буде просто супе :thumbsup:
У мене виникло таке питання по яким методикам буде проводитись розрахунок наступних пунктів програми:
- вибір самонесучого ізольованого проводу ПЛІ-0,38кВ (перевірка за допустимим струмом та втратою напруги);
- перевірка голого проводу ПЛ-0,38кВ та кабелю КЛ-0,38кВ за втратою напруги;
- перевірка правильності вибору пристрою захисного відключення (ПЗВ) за струмом витоку;
Тому що методик таких розрахунків існує багато особливо тих що відносяться до спадку напруги...
Доречі булоб непогано додати в програму невиликий розрахунок по самозапуску двигунів (тобто коли довга лінія і велике падіння напруги)
Також якщо мова йде про розрахунок ЛЕП то булоб коректно починати розрахунок з втрат в трансформаторі + втрати в ЛЕП.
Ще є пропозиція можливо вартує перейти на формулу (Для падіння напруги) U=k*I*L, де кооеф К вибирається з довідників. Доцільність такого переходу вбачаю в тому що практично ні один з виробників не дає даних по індуктивному опору кабелів.
-
"kostalom" дуже вдячний Вам за слушні зауваження, але якщо я непомиляюсь коефіцієнт k дається лише для кабелів.
Тепер щодо розрахунку по самозапуску двигунів, якщо в Вас є методика з конкретними прикладами - будьласка вишліть, додам в програму. Оскільки в мене катастрофічно невистачає часу. Нароботі проектую, дома проектую і якщо випадає вільна хвилинка щоб зайнятися програмуванням - займаюсь, причому те що потрібно для проектування і що надоїло рахувати вручну. І взагалі якщо в Вас є цінні поради, чи оформлені приклади розрахунків Висилайте (звичайно на основі нормативів України) - добавлю в програму.
Методика для перевірки ПЛІ, ПЛ та КЛ впринципі така:
- для прикладу ПЛІ на житловому масиві: згідно ДБН.В.2.5-23-2010 визначаємо навантаження на кожній ділянці ПЛІ (під ділянкою розуміється відрізок між опорами на яких відбуваються відгалуження до споживачів, тобто проходить однакова потужність). Потім з плану мереж беремо віддалі між відпайками до споживачів, попередньо приймаємо для перевірки конкретне січення СІПа і за останьою програмою (формула вказана в програмі) визначаємо: втрату напруги на конретній ділянці, реальну напругу на відпайках до споживачів (попередньо задавшись напругою на ТП) та відхилення цієї напруги (в конкретній точці) від номінальної напруги ПЛІ (380 або 220В). Ось і вся митодика.
На рахунок врахування втрат в трансформаторах - піднімав це питання перед спеціалістами Обленерго. Отримав відповідь що вони в порівнянні з втратами в ЛЕП незначні. Але їх теж можна врахувати.
-
Привіт всім добавив невеличку програмку для перевірки ЛЕП за відхиленням напруги
Непогана штука :thumbsup:
-
Привіт всім добавив невеличку програмку для перевірки ЛЕП за відхиленням напруги
Непогана штука :thumbsup:
Користуйтесь наздоров'я...
-
Привіт всім добавив невеличку програмку для перевірки ЛЕП за відхиленням напруги. Забираємо з "файлового архіва".
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1343[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1343[/url])
Коротке пояснення: після кожного вводу числа нажимаємо "Enter".
Slawikvap, можно и свои 5 коп. вставлю?
Падение напряжения по данной программе считается только для линий с нагрузкой в конце, хотелось бы чтобы и для линий с рассредоточенной нагрузкой (несколько приемников подключаются к ИП, и на разных расстояниях).
Метод на одну формулу (что для линий с распределенной нагрузкой, что для линий с нагрузкой в конце) - Тульчин, Нудлер "Электрические сети и электрооборудование жилых и общественных зданий", формула 11.15, стр.201 и пример стр.210.
Проанализируйте если не трудно и дайте ответ.
-
Привіт всім добавив невеличку програмку для перевірки ЛЕП за відхиленням напруги. Забираємо з "файлового архіва".
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1343[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1343[/url])
Коротке пояснення: після кожного вводу числа нажимаємо "Enter".
Slawikvap, можно и свои 5 коп. вставлю?
Падение напряжения по данной программе считается только для линий с нагрузкой в конце, хотелось бы чтобы и для линий с рассредоточенной нагрузкой (несколько приемников подключаются к ИП, и на разных расстояниях).
Метод на одну формулу (что для линий с распределенной нагрузкой, что для линий с нагрузкой в конце) - Тульчин, Нудлер "Электрические сети и электрооборудование жилых и общественных зданий", формула 11.15, стр.201 и пример стр.210.
Проанализируйте если не трудно и дайте ответ.
Дана програма на стадії завершення (покищо нерахує останніх 4 колонки) фото з програми можна подивитися в файловому архіві...
-
Slawikvap коеф. К дійсно використовується для кабелів та проводів, але зважаючи на те що зараз практично всі ПЛІ вимагають проектувати на СІП (що і є власне проводом) то можливість використання вищевказаного коеф. вважаю обґрунтованим. Коеф. можна взяти з Довідника Шаповалов с. 106-107.
З методиками само запуску трохи складніше можна подивитися декілька матеріалів 1) Довідник Большама по електропостачанню с.425 (трохи заумно, але по падінню напруги там популярно та доступно все описано), 2) Янукович Г.И. Расчет линий электропередач сельскохозяйственного назначения с.64 (вже простіше), 3) просто на хлопський розум взявши за основу те що при погіршених умовах падіння напруги на затискачах двигуна може бути не більше 10% (в робочому режимі), а при пуску 15%. І тому знову впираємось в формулу падіння напруги ?. Якщо вказаних документів немає то можу викласти десь на обмінник.
-
Привіт всім добавив невеличку програмку в файловий архів.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1395 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1395)
Можна використовувати при виборі ввідного автомата в ящику обліку.
-
Slawikvap, У мене не запускається ні Електра-1.1, ні друга частина під назвою Специфікація :(.
Пише: "Прекращена работа программы "Olaelectro"".
Може проблема в тому що у мене Windows 7, 64bit?
Також на Депозіті неможливо скачати відеоуроки. Пише: "Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав".
-
Будет ли выпущена локализация под Linux?
-
yikell файли на депозіті зберігаються 1 місяць, а потім удаляються. На рахунок того що не запускаються можливо й через те що встановлений Windows 7, 64bit - протестую напишу...
-
*Андрей* Ви писали: "Падение напряжения по данной программе считается только для линий с нагрузкой в конце, хотелось бы чтобы и для линий с рассредоточенной нагрузкой (несколько приемников подключаются к ИП, и на разных расстояниях). " Прога готова... Але планую її зробити комерційною версією. Демку можу викласти в файловий архів...
-
Slawikvap, а не могли б ви ще разок виложити дані файли?
-
Демку можу викласти в файловий архів...
Хорошо, я могу проверить, вылаживайте.
-
Будет ли выпущена локализация под Linux?
Поки що не планую...
-
Slawikvap, а не могли б ви ще разок виложити дані файли?
Виложу, напишу...
-
Демку можу викласти в файловий архів...
Хорошо, я могу проверить, вылаживайте.
Виложу. Дайте 1 - 2 дні її ще потрібно зробити демкою...
-
Забираємо з архіва прогу: Електра-1.3 Відхилення напруги в ЛЕП-0,4кВ.
:D http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1404 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1404)
-
Slawikvap, сразу и ссылку написал бы.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1404 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1404)
-
а Ваши окна в программах на не стандартных разрешениях монитора как то можно раздвинуть, а то много где-то за рамкой
-
а Ваши окна в программах на не стандартных разрешениях монитора как то можно раздвинуть, а то много где-то за рамкой
Впринципі можу ще раз викласти прогу з можливістю змінювати вікно.
-
ZoloS9479,
Нкушник, мне переводить для Вас посты не проблема, дело в другом: сам продукт и нормативная база - сугубо украинские, поэтому примите это как неминуемое.Сообщить модератору Записан
А цитировать не надо
Ведь электроприемники и все формулы это общепринятые
А почему в РОСССИИ этот программный продукт не приемлем?
Ведь мы все здесь находимся чтобы помогать друг другу,Коллеги ,не взирая на страну пребывания
Поэтому у меня великая просьба - изъясняться на этом форуме
общедоступном языке,который уважал Николай Васильевич Гоголь
Не обижайтесь,пожалуйста,Коллеги!
Эта просьба вынужденная
-
Если Вам это важно на каком языке пишу, что же попытаюсь...
-
Это не только мне важно
За желание писать для всех понятным языком благодарю
-
Не вижу Ваших комментариев по роботе программы "Електра-1.3". Тема была открыта для усовершенствования моих разработок...
-
Кто муже *Андрей* "обещал проверить ее"...
-
Кто муже *Андрей* "обещал проверить ее"...
Спокойствие, к тому же *Андрей* был загружен по самое не могу. Составлял опросники и заявки по АЗС и менял светильники в офисе, завтра будет проверено :)
-
Кто муже *Андрей*
еле переварил, кто кому муж :D
-
Не вопрос... :) Подождем...
-
еле переварил, кто кому муж
Ха-ха-ха :)... Извините, но я же сказал что попытаюсь писать на русском...
-
offtop:
Slawikvap, дабы все Ваши демки не были раскиданы по файловому архиву, ну и для последующих разработок, создал подкатегорию Файловый архив » Программы, САПР и пр... » Расчеты » Електра-1.Х http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=40 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=40)
если что с названием или описанием не угадал, отпишитесь в личку - исправлю
-
2 Нкушник дело в том что прога в основном по расчету жилых нагрузок и соответственно Кисп. и тд у нас России и Белоруссии отличаются, правда не могу сказать насколько, несравнивал...
-
Slawikvap, в твоей программе представлены только кабели ВВГ, а хотелось бы очень и алюминиевые (часто в земле используются). И активные и индуктивные сопротивления кабелей ВВГ как-то не стыкуются с сопротивлениями в табличке, которую я вылаживаю.
И по какой формуле ты считал потерю для двухпроводной 220? Там я привел расчет, нестыковочка...
А так программа очень даже ничего :thumbsup:
-
Slawikvap, в твоей программе представлены только кабели ВВГ, а хотелось бы очень и алюминиевые (часто в земле используются). И активные и индуктивные сопротивления кабелей ВВГ как-то не стыкуются с сопротивлениями в табличке, которую я вылаживаю.
И по какой формуле ты считал потерю для двухпроводной 220? Там я привел расчет, нестыковочка...
А так программа очень даже ничего :thumbsup:
Проверю еще трехфазное КЗ после трансформатора по твоей программе и выложу
Андрей трехфазное КЗ прога не закончена, поэтому там нету что проверять. Что же до расчета потерь ты вводишь на отрезки "ділянкі" нагрузки отпаек, а нада нагрузку которая проходит через отрезок. Тоисть отрезок 1: 20+20+20=60;
отрезок 2: 20+20=40; отрезок 3: 20кВт. Относительно того что нету даных для кабеля АВВГ, я предоставил пользователю полною свободу действий по наполнению базы даными. Для этого выбираем ЛЕП и нажимаем кнопку ">>" - откроетса окно редактирования базы. Ну а дальше пожалоста берите любого производителя и вводите даные кабелей, СИПа, проводов и пользуйтесь на здоровье...
-
Что же до расчета потерь ты вводишь на отрезки "ділянкі" нагрузки отпаек, а нада нагрузку которая проходит через отрезок. Тоисть отрезок 1: 20+20+20=60;
отрезок 2: 20+20=40; отрезок 3: 20кВт
Или я снова неправильно понял ??? Если неправильно, то покажите как правильно
-
Андрей именно так, а методику скину позже...
P.S. Как ты к ответам прикрепляеш картинки и файлы...
-
Андрей именно так
Так чего с расчетом-то не совпадает ???...
Как ты к ответам прикрепляеш картинки и файлы...
Внизу темы есть кнопка "Ответ"
-
Кстати, очень нужная штука проверка кабеля на пуск двигателя. Збрасываю упрощенную методику и пример.
-
Или я снова неправильно понял Если неправильно, то покажите как правильно
Приблизительно так:
-
Приблизительно так:
Slawikvap, это понятно. А если линия двухпроводная 220В, то почему неправильно программа считает? Там нужно умножать на два.
-
Slawikvap, это понятно. А если линия двухпроводная 220В, то почему неправильно программа считает? Там нужно умножать на два.
Если она (двойка) там надо - исправлю...
-
Кстати, очень нужная штука проверка кабеля на пуск двигателя. Збрасываю упрощенную методику и пример.
За расчеты спасибо - будет время сделаю прогу...
-
Учел двойку - палучаетса отклонение: -11,1%
-
палучаетса отклонение: -11,1%
ок, вроде замечаний больше нет
-
ок, вроде замечаний больше нет
Откровенно говоря к проге еще нада сделать две вещи:
1. Сделать чтобы в КЛ можна было бы задать несколько паралельно работающих кабеля;
2. Результаты надобно выводить на печать и сохранять в файл.
-
1. Сделать чтобы в КЛ можна было бы задать несколько паралельно работающих кабеля;
Ну это уже высший пилотаж, удачи :thumbsup:
Так параллельно работающих (на одну нагрузку) или радиальная схема (на несколько приемников) ???
2. Результаты надобно выводить на печать и сохранять в файл.
Было бы неплохо
-
Slawikvap, это понятно. А если линия двухпроводная 220В, то почему неправильно программа считает? Там нужно умножать на два.
Андрей формулы у Кноринга для внутренних осветительных сетей. Двойка в формуле для падения напряжения потому что по нулевому проводе протекает ток. Что есть не нормальным режимом для магистральных ЛЕП и отпаек от опор до потребителя. Поскольку:
- для воздушных ЛЕП в нормальном режиме ток в нулевом проводе не течет (на ПЛ, ПЛИ нулевой провод повторно заземляетса через одну опору, к тому же заземляетса на ТП и при вводе на обьект);
- для КЛ в нормальном режиме ток в нулевом проводе не течет ( нулевой провод заземляетса на ТП и при вводе на обьект).
После ввода в обьект - согласен (для того и разделяют N и РЕ проводы поскольку в N проводе может протекать ток и его нельзя изпользовать в качестве защитного)...
-
C этой ветки:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1681.msg48193.html#msg48193 (http://eom.com.ua/index.php/topic,1681.msg48193.html#msg48193)
Цитата: Electric от 14 Декабрь 2010, 17:13:59
Потери в однофазной сети, ноль-фаза (потери на обоих проводах):
?[%] = (2 * I * L * ? * cos(?) * 100) / (Uф * S) =
(2 * P * L * ? * 100) / (Uф2 * S)
Потери в двухфазной сети, фаза-фаза (потери на обоих проводах):
?[%] = (2 * I * L * ? * cos(?) * 100) / (Uл * S) =
(2 * P * L * ? * 100) / (Uл2 * S)
Потери в трехфазной сети (потери на одном (фазном) проводе):
?[%] = (1.73 * I * L * ? * cos(?) * 100) / (Uл * S) =
(P * L * ? * 100) / (Uл2 * S)
Вопрос к концу рабочего дня -почему в трехфазной сети потери расчитываются только в фазном проводе, а в однофазной - на обоих проводах (в формуле вводится умножение на 2)?
Цитата: Electrician от 14 Декабрь 2010, 21:57:21
ответ (за концом рабочего дня) в однофазной сети ток протекает по обоим проводам (одинаковый), а в трехфазной (симметричной) ток в нулевом проводе отсутствует
Славик, вы ничего не попутали? Магистральные линии как правило выполняются трехфазными (ток в нулевом проводе отсутствует), а не однофазными. А если уж магистральные линии будут 220В (может несколько дач подключаются), то ток в нулевом проводе будет такой же как и в фазном.
-
Андрей, да в нулевом проводе ток есть, а "повторне" заземление делаетса лиш для того чтобы сравнять "потенціали". А насчет двойки в формуле, немножко еще подумаю (попробую прити к этим формулам)...
-
Slawikvap, давайте думать так. Для магистральной трехфазной сети ток протекает по каждой из фаз, ток в нулевом проводе отсутствует. Имеем ответвление 220 В от трехфазной сети - ток у ответвления уже протекает фаза-ноль, а в магистральной - только в фазе. Поскольку условно нагрузка по фазам распределена равномерно, то и считаем потерю напряжения на каждое из ответвлений для трехфазной сети как для одной фазы. Надеюсь понятно излагаю? :-[
-
Андрей, это панятно, но тагда мы считаем падение напряжения в трифазной сети неверно поскольку симетрический режим в магистрали это не про наши сети. И с учетом этого необходимо вводить коэфициент несиметрии ...
-
мы считаем падение напряжения в трифазной сети неверно поскольку симетрический режим в магистрали это не про наши сети. И с учетом этого необходимо вводить коэфициент несиметрии ...
Идеальных сетей нет. Коэффициент нессиметрии можно учитывать не для вновь проектируемых сетей (нагрузки теоретически распределяют равномерно), а для реальных сетей, где известны токи на каждой из фаз. И для нессиметричного режима абсолютно другие формулы.
-
А можна отсюда по-подробнее...
PS На связь выйду только завтра к вечеру...
-
Андрей сегодня розобрались с тем как опредилять напругу у потребителя. Хочу сказать - Ты был прав.
Для однофазного режима уже прогу исправил. Добавил возможность расчета отклонения при исполнении КЛ кабелем в 2, 3, ..., 10 ниток. На даный момент прога считает отклонение напряжения в однофазном режими, трыфазном симетрическом и хочу добавить трофазный несиметричний (будет учитоваться "зрівнювальний" ток в нулевом проводе)...
-
Для однофазного режима уже прогу исправил. Добавил возможность расчета отклонения при исполнении КЛ кабелем в 2, 3, ..., 10 ниток. На даный момент прога считает отклонение напряжения в однофазном режими, трыфазном симетрическом и хочу добавить трофазный несиметричний (будет учитоваться "зрівнювальний" ток в нулевом проводе)...
Ну давай, доводи до ума, потом выложишь прогу и формулы с примерами, по которым ты считал.
-
Ну давай, доводи до ума, потом выложишь прогу и формулы с примерами, по которым ты считал.
Формулы с примерами:
-
Для симметричного режима все тоже самое, только неучитываетса падение напряжения в нулевом проводе и принимаютса одинаковые потужности на фазу - это в сетях большая редкость...
-
а как получить эту программу?
-
а как получить эту программу?
В ближайшее время (1-2 месяца) будет доделана комерческая програма Електра-2.0. В нее будут входить все фрагменты програмы Електра-1.х (некоторые фрагменты можна скачать безплатно з файлового архива) с обновлениями и исправлениями.
Познее, выложу полный список всех возможностей проги Електра-2.0.
-
Весьма надеюсь на применение данного продукта не только
Пользователями братской Украины,но и стран СНГ и Балтии
Удачи!
-
Весьма надеюсь на применение данного продукта не только
Пользователями братской Украины,но и стран СНГ и Балтии
Удачи!
Спасибо!!!
-
Доделал прогу по расчету падения напряжения в сетях 0,4кВ (с учетом замечаней Андрея). Забираем з файлового архива, подраздел Електра-1.х : http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1487 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1487)
-
Slawikvap чегото нефунциклирует или ето у меня руки неоттуда ::) Значит запустил ввел кабель сос, кол. дилянок а результата нет????
-
ввел кабель сос, кол. дилянок
слева еще окошки для Рр и Lділянки, а потом уж Enter
-
чегото я немогу получить результат :-[ уже пробовал по всякому и ничего.... А у вас я так понимаю пашет? Выдает ошибку( "0,103" is not a valid floating point value )
-
у вас я так понимаю пашет?
да, причем, из не разархивированного файла
Выдает ошибку
ну, тут уж только Slawikvap ждать и спрашивать надо
-
Да не уже и точки и запятые ставил и цифры круглые вводил....
Slawikvap может подскажешь в чем проблема????
-
Slawikvap чегото нефунциклирует или ето у меня руки неоттуда ::) Значит запустил ввел кабель сос, кол. дилянок а результата нет????
Подождите немножко съежджу в магазин и выложу урок...
-
Да не уже и точки и запятые ставил и цифры круглые вводил....
Slawikvap может подскажешь в чем проблема????
Забираем видеоурок с депозита: http://depositfiles.com/files/aeksbg1xg (http://depositfiles.com/files/aeksbg1xg)
Прямая ссылка: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1492 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1492)
-
Всем все понятно по Електре, вопросов и пожеланий нет???
-
Конкретный пример...
- расчет нагрузки разных видов
- выбор сечения ПЛИ-0,4кВ с использованием програмы "Електра"
Прямая ссылка: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1510 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1510)
-
Привет всем!!!
Сейчас работаю над созданием спецификации ЛЕП. Хочу услышить ваши мысли. Прямая ссилка: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1537 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1537)
-
Slawikvap, выбрал изделия, а как создать спецификацию?
Для меня как проектировщика имеет смысл такого рода программа, разработанная на базе типовых проектов по подвеске СИП на ж/б опорах с арматурой того или иного производителя, которая считает групповую спецификацию материалов по указанным узлам причем с автоматическим подбором арматуры в зависимости от сечения и типа провода СИП2 или СИП4,5 к примеру.
Т.е.
1. Выбор типа и сечения провода.
2. Выбор узлов по типовому (Ответвление от ВЛ, промежуточное крепление, ввод в здание и т.д.)
3. Составление групповой и узловых спецификаций с выводом в формат doc или xls для возможности последующей корректировки.
-
Slawikvap, выбрал изделия, а как создать спецификацию?
Для меня как проектировщика имеет смысл такого рода программа, разработанная на базе типовых проектов по подвеске СИП на ж/б опорах с арматурой того или иного производителя, которая считает групповую спецификацию материалов по указанным узлам причем с автоматическим подбором арматуры в зависимости от сечения и типа провода СИП2 или СИП4,5 к примеру.
Т.е.
1. Выбор типа и сечения провода.
2. Выбор узлов по типовому (Ответвление от ВЛ, промежуточное крепление, ввод в здание и т.д.)
3. Составление групповой и узловых спецификаций с выводом в формат doc или xls для возможности последующей корректировки.
Эта часть проги "Електра" только разрабатываетса. А выложил я только для тово чтобы услышать Ваши пожелания...
Мое виденье проги:
1. Отмичаем орматуру, что будет использоватса (причем этот выбор прога запомнит если мы нажмем кнопку "использовать по умалчанию");
2. Нажимаем "создать список арматури";
3. Нажимаем "додать опору". При этом к таблици арматуры добавитса колонка с опорой, нам останитса только подкоректировать стандартную арматуру что входит в эту опору и вписать количество опор, смотри пример для опор 10кВ;
4. Потом нажимаем сосдать спецификацию (при этом будет создана спецификация в AutoCad).
-
Забираем прогу - "Расчет стоимости проэктных работ в сетях 0,22-10кВ..." из архива: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1557 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1557)
-
Сейчас работаю над прогой по созданию спецификаций ЛЕП
-
Привіт... Мене можна знайти на сайті: http://vaptok.blogspot.com (http://vaptok.blogspot.com)
-
Вопрос снят...
-
Как считать нагрузку жилья разных видов (к примеру первого и третьего)?
мой вариант некоторой "автоматизации" - http://eom.com.ua/index.php/topic,7047.msg58321.html#msg58321 (http://eom.com.ua/index.php/topic,7047.msg58321.html#msg58321)
-
Визначення розрахункової потужності для двох різновидів житла:
-
Програма для інтерполяції проміжних даних у таблицях
-
Визначення розрахункового навантаження групи квартир 1-го та 2-го видів з однаковим питомим навантаженням на житло:
-
Програма для визначення об'єму матеріалів для кабельних траншей:
-
Визначення відхилення напруги в мережах 0,22-0,4кВ:
-
Визначення вартості проектних робіт для мереж 0,22-0,4кВ:
-
Slawikvap, кому і для чого потрібні твої малюнки в форматі JPG ? Я цього не розумію .
-
Slawikvap, кому і для чого потрібні твої малюнки в форматі JPG ? Я цього не розумію .
А Ви пропонуєте викласти готові програми???
-
Мій сайт: http://elvap.blogspot.com/ (http://elvap.blogspot.com/)
-
Напруга від системи на шинах 10кВ ПС відома 10,5кВ (на шинах 0,4 буде 0,42кВ мінус втрати в трансформаторах), номінальна напруга генераторів відома 400В. Запитання - яка буде напруга на генераторах??? Як її визначити???
-
Вже розібрався...
-
Приклад:
- розрахунок режимів мережі
- графіків виробництва електроенергії на ГЕС
- розрахунок струмів короткого замикання
- розробки релейного захисту ПЛ-10кВ та трансформатора
Забираємо з архіва: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2024 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2024)
-
А где саму программу можно скачать и сколько она стоит?
-
А где саму программу можно скачать и сколько она стоит?
Всі розрахунки зроблені в Autocad, в таблицях забиті формули, так що варіантів можна робити скільки завгодно...
-
что-то я совсем ничего не доганяю, Електра-1.0 - это что, программа, или таблица в Автокаде?
-
Извините, виноват надо было создать новую тему...
-
Выложил видео по Електре - хотелось бы услышать Ваши мнения...
-
А можно его как-то в архив, или расширение поменять, например на doc. Насколько я знаю, у многих форумчан админы зверствуют.
-
А можно его как-то в архив, или расширение поменять, например на doc. Насколько я знаю, у многих форумчан админы зверствуют.
Буду дома закачаю в doc
-
змініть після закачки розширення з doc на mp4 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2056 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2056)
-
Пишет:
Данный файл еще неодобрен, у Вас нет прав для его просмотра.
-
Шановні колеги Вашій увазі пропонується програма Електра-2.2.
Основні можливості:
- розрахунок навантаження 1-3 видів (для 1, 2, 3, .. , 1000 різновидів житла) згідно ДБН В.2.5-23 2010;
- розрахунок магістральних ліній житлових масивів;
- визначення Кпоп для громадських будівель;
- розрахунок розрахункового навантаження освітлення громадських будівель;
- визначення попереднього навантаження громадських будівель (при складанні опитного листа);
- розрахунок втрати та відхилення напруги на ЛЕП-0,4(10)кВ;
- визначення струму в нулі;
- розрахунок заземлення опори та ЛЕП;
- перевірка трансформаторів струму на 10% похибку;
- вибір конденсаторних батарей;
- розрахунки: інтерполяція, струм, вартості проектних робіт ЛЕП, перевірка правильності вибору ПЗВ, тощо;
- створення специфікацій арматури ЛЕП-10-0,4кВ, ТП ( база даних з можливістю наповнення користувачем);
- всі розрахунки виводяться в AutoCad, Word.
Контактна інформація:
- elvap@mail.ru
-
Где и как можно ознакомится с этой программой? Или есть демо вермия?
-
Где и как можно ознакомится с этой программой? Или есть демо вермия?
З її роботою можна ознайомитися на сайті: http://elvap.blogspot.com/p/22.html (http://elvap.blogspot.com/p/22.html)
Деякі її можливості на відео:
- визначення навантаження споживачів з однаковою питомою потужністю (згідно ДБН В.2.5-23 2010):
http://youtu.be/MwLXRnDx1HQ (http://youtu.be/MwLXRnDx1HQ);
- визначення навантаження споживачів з різною (до 1000) питомою потужністю (згідно ДБН В.2.5-23 2010):
http://youtu.be/01khoNq9p3g (http://youtu.be/01khoNq9p3g)
- визначення навантаження, розподіл його по фазах та перевірка обраного січення СІПа для ПЛІ за відхиленням напруги:
http://youtu.be/eQtk5Fnk9Tw (http://youtu.be/eQtk5Fnk9Tw)
-
Спасибо ;)
-
Спасибо
Будь-ласка... :)
-
Де і як можна придбати програму Електра 2-2?
-
Де і як можна придбати програму Електра 2-2?
Пишіть на ел. адресу: elvap@mail.ru
-
В Електру 2.3, добавлено:
- перевірка чутливості автомата до струмів однофазного КЗ в кінці ЛЕП;
- перевірка провода АС ПЛ-10кВ за ожеледдю;
- удосконалено роботу з попередніми розрахунками;
- тепер експорт результатів можливий в Excel...
-
Шановні колеги хотів уточнити розрахунок ожеледних навантажень: для перевірки опор і фундаментів маси потрібно брати сумарно проводу з ожеледдю, а тоді рахувати по формулах з ПУЕ???
-
Slawikvap, не совсем понял вопрос.
Уже выкладывали данный документ - повторюсь.
-
З роботою програми "Електра" можна ознайомитись на сайті (вичерпна інформація): http://elvap.blogspot.com/p/22.html (http://elvap.blogspot.com/p/22.html)
-
Питання, хто і як визначае потужність на ділянках між опорами на яких виконується відгалуження до вводів (Рд і)???
-
Частина програми "Електра": http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2577 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2577)
- визначення втрати напруги
- визначення відхилення напруги
- в даний розрахунок невключено можливість оформлення та подальшого друку
-
Частина програми "Електра": http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2594 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2594)
- визначення тривалості проектування згідно ДСТУ Б Д.1.1-7 2013 http://youtu.be/w4s1N_Rf_CA (http://youtu.be/w4s1N_Rf_CA)
-
Таблиця вибору труб в залежності від кількості проводів та перерізу http://elvap.blogspot.com/2014/01/2.html#links (http://elvap.blogspot.com/2014/01/2.html#links)
-
січення
А чого січення? Переріз мабуть правильно.
-
Ознайомлювальна версія програми Електра-2.3.2, качаємо з архіву
-
антивирус ругается
-
антивирус ругается
Ще якісь питання, побажання є ??
-
с точкой и запятой, решите проблему.
-
с точкой и запятой, решите проблему.
Впринципі дана проблема вже вирішена, Електра-2.3.2 - дана версія для ознайомлення. В версії Електра-3.0 - дане питання рішене, крім того на прохання людей що користуються повноцінно програмою удосконалений автоматичний розрахунок масиву (в ознайомлювальний розрахунок - заблокований).
-
Розрахунок навантаження ЛЕП-0,4кВ масивів (методика за якою рахує програма Електра): http://proelek.jimdo.com (http://proelek.jimdo.com)
-
Розрахунок навантаження ЛЕП-0,4кВ масивів (методика за якою рахує програма Електра): [url]http://www69.jimdo.com/app/se538a32de80ea496/pa8ca351a33db20cb?cmsEdit=1[/url] ([url]http://www69.jimdo.com/app/se538a32de80ea496/pa8ca351a33db20cb?cmsEdit=1[/url])
итог/картинка по ссылке во вложении
-
Розрахунок навантаження ЛЕП-0,4кВ масивів (методика за якою рахує програма Електра): [url]http://www69.jimdo.com/app/se538a32de80ea496/pa8ca351a33db20cb?cmsEdit=1[/url] ([url]http://www69.jimdo.com/app/se538a32de80ea496/pa8ca351a33db20cb?cmsEdit=1[/url])
итог/картинка по ссылке во вложении
вибачаюсь, ось ссилка: http://proelek.jimdo.com/блог (http://proelek.jimdo.com/блог/)
-
Вибір перерізу ЛЕП-0,4кВ (розрахунок навантаження): proelek.jimdo.com/2014/08/01/вибір-перерізу-леп-0-4кв-розрахунок-навантаження (http://proelek.jimdo.com/2014/08/01/вибір-перерізу-леп-0-4кв-розрахунок-навантаження)
-
Визначення питомого опору для Волині: http://proelek.jimdo.com/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/ (http://proelek.jimdo.com/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/)
-
Розрахунок навантаження на ЛЕП: http://proelek.jimdo.com/2014/08/04/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%83-%D0%BB%D0%B5%D0%BF-0-4%D0%BA%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC/ (http://proelek.jimdo.com/2014/08/04/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%83-%D0%BB%D0%B5%D0%BF-0-4%D0%BA%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC/)
-
https://youtu.be/7Vf5iwRHKSY (https://youtu.be/7Vf5iwRHKSY)
-
http://proelek.jimdo.com/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0/ (http://proelek.jimdo.com/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0/)
-
Визначення відхилення напруги в кінці ПЛ-10кВ: http://proelek.jimdo.com/2015/06/02/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BF%D0%BB-10%D0%BA%D0%B2/ (http://proelek.jimdo.com/2015/06/02/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BF%D0%BB-10%D0%BA%D0%B2/)
-
Електра 2.4.1 (урізана) виконує розрахунки: http://proelek.jimdo.com/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0/ (http://proelek.jimdo.com/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0/)
- розрахунок навантаження 1-3 видів (для 1, 2, 3, .. , 1000 різновидів житла ) згідно ДБН В.2.5-23 2010;
- вибір об'ємів (пісок, цегла, плити, земельні роботи) для кабельних траншей;
- визначення вартості проектування ЛЕП 0,4-10кВ;
- визначення тривалості проектування.
-
https://www.youtube.com/watch?v=7Vf5iwRHKSY (https://www.youtube.com/watch?v=7Vf5iwRHKSY)
-
Струм калькулятор: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3100 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3100)
-
Швидко і просто!!! Визначення відхилення та втрат напруги в мережах: https://youtu.be/PX6yMBbq6BQ (https://youtu.be/PX6yMBbq6BQ)
-
Slawikvap, відео було би набагато цікавішим і привернуло би більшу увагу до програми як би було зі звуком.
-
Slawikvap, відео було би набагато цікавішим і привернуло би більшу увагу до програми як би було зі звуком.
ПК без мікрофона. Думаю хто знає про що йдеться розберуться...
-
Втрата потужності в трансформаторах:
-
Електра в facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012461196205&fref=ts (https://www.facebook.com/profile.php?id=100012461196205&fref=ts)
-
Визначення навантаження для 3-х різновидів жител
-
Визначення вартості проектних робіт
-
Швидко і просто!!! Розрахунок мереж масиву
-
Електра - визначення тривалості проектування
-
Извиняюсь за то, что не могу прочесть название ветки по украински
Кто-нибудь может протранскрибировать по-русски
О чём идёт речь?
С извинением
Толя Нкушник
-
Извиняюсь за то, что не могу прочесть название ветки по украински
Кто-нибудь может протранскрибировать по-русски
О чём идёт речь?
С извинением
Толя Нкушник
"Электра" электрические расчеты, создание спицификаций
-
Необхідно протестити програму "Розрахунку вартості проектних робіт". Всі зауваження пишіть в даній темі.
-
Slawikvap, у меня антивирус ругается на программу.
-
Slawikvap, у меня антивирус ругается на программу.
прога не прописана в реєстрі
-
Вибір перерізу ЛЕП-0,4кВ (розрахунок навантаження): https://proelek.jimdo.com/2014/08/01/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%83-%D0%BB%D0%B5%D0%BF-0-4%D0%BA%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/ (https://proelek.jimdo.com/2014/08/01/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%83-%D0%BB%D0%B5%D0%BF-0-4%D0%BA%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/)
-
А где я могу скачать эту прогу? Все ссылки пишут, что файл не найден( . Буду очень благодарна! Спасибо! :thumbsup:
-
А где я могу скачать эту прогу? Все ссылки пишут, что файл не найден( . Буду очень благодарна! Спасибо! :thumbsup:
https://proelek.jimdo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82/ (https://proelek.jimdo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82/)
-
Скиньте пожалуйста программу на sasha86net@gmail.com. На данный момент ссылки для скачивания не работают? Может кто успел скачать.
-
Скиньте пожалуйста программу на sasha86net@gmail.com. На данный момент ссылки для скачивания не работают? Может кто успел скачать.
Програма платна. Пишіть на: elvap@ukr.net
-
Перевірка чутливості автоматичного вимикача до струму КЗ в кінці ЛЕП-0,4кВ
-
Програма "ЕЛЕКТРА".
Ютуб канал: https://youtu.be/chln-Mj2dwA (https://youtu.be/chln-Mj2dwA)
-
https://www.facebook.com/electra.program/ (https://www.facebook.com/electra.program/)
-
Колеги!!! Хто, як рахує втрати напруги по ділянках на масиві ???
-
Хто, як рахує втрати напруги по ділянках на масиві
Окремо по кожній лінії з врахуванням навантаження і довжини .
-
Окремо по кожній лінії з врахуванням навантаження і довжини .
Це зрозуміло. А для визначення навантаження по ділянках на лінії навантаження один раз рахуєте по ДБН чи кожного разу як змінюється кількість ділянок?
-
Це зрозуміло. А для визначення навантаження по ділянках на лінії навантаження один раз рахуєте по ДБН чи кожного разу як змінюється кількість ділянок?
Ну і, ніхто не хоче на дану тему поспілкуватися???
-
Теоретически правильно,- по каждому участку согласно ДБН с учетом меняющегося количества электроприемников.
-
Если речь идет о линии СИП для подключения частного сектора,- магистральная линия от КТПН до первого ответвления считается по полному количеству домов согласно ДБН, участок(участки) с подключаемыми потребителями,- как равномерно распределенная нагрузка.
-
Теоретически правильно,- по каждому участку согласно ДБН с учетом меняющегося количества электроприемников.
Але ж це абсурд:
1. У всіх формулах в ДБН потужність приводиться до шин ТП або до лінійного автомата, а не до конкретної опори.
2. Отримана потужність згідно формул ДБН є максимально можлива і по ній вибирається номінал автомата та переріз СІПа (проводу); що треба вибирати по потужності приведеній до якоїсь опори і взагалі для чого її приводити - не знаю.
3. Порахована максимальна потужності складається з потужностей всіх споживачі (ділянки) з відповідним коефіцієнтом. І якщо припустимо останній споживач бере свою повну питому потужність то в даний момент часу інші споживачі будуть брати меншу потужність, і відповідно до останнього споживача прийде більша напруга.
-
Slawikvap, возможно дело в том, что магистраль СИПа имеет одно сечение, а дальше ветви другое (другие), а отпайки к домам третье (третьи).
-
1.Данные мощности необходимы для правильного определения падения напряжения на самом удаленном электроприемнике магистрали (с учетом расчетных нагрузок на разных участках и разных сечений питающих линий и ответвленний)
2.Часто на протяженных линиях ВЛИ в их конце не обеспечивается требуемая отключающая способность и термическая устойчивость. Тогда в проектах предусматривается установка на опоре/опорах дополнительных предохранителей с меньшими уставками относительно принятых в ТП. Они выбираются по нагрузке оставшихся участков линии.
-
2.Часто на протяженных линиях ВЛИ в их конце не обеспечивается требуемая отключающая способность и термическая устойчивость. Тогда в проектах предусматривается установка на опоре/опорах дополнительных предохранителей с меньшими уставками относительно принятых в ТП. Они выбираются по нагрузке оставшихся участков линии.
Це зрозуміло... Про це я і говорив. Потужність приводиться для перевірки лінії або для вибору автомата(запобіжника).
-
1.Данные мощности необходимы для правильного определения падения напряжения на самом удаленном электроприемнике магистрали (с учетом расчетных нагрузок на разных участках и разных сечений питающих линий и ответвленний)
В цьому дещо є, але рахувати потужності за різними таблицями та різними формулами для різних ділянок однієї і тієї ЛЕП, при чому для останніх ділянок взагалі доводиться рахувати для одного різновиду відносячи споживачі до якогось виду. А відповідність між таблицями для видів і різновидів м'яко кажучи не дуже. От і виходить що на наступних ділянках розрахункова потужність більша за потужність в попередніх. ЯК ТАКЕ МОЖЕ БУТИ!!!
-
Тут на сайті можна поспілкуватися з розробниками ДБН В.2.5-23-2010 ?
-
Нові можливості виконання електричних розрахунків в програмі Електра - https://www.facebook.com/electra.program/videos/202387737367590/ (https://www.facebook.com/electra.program/videos/202387737367590/)