Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Ahead
« : 16 Червень 2016, 08:48:30  »

На морских конструкциях сварочные сети проверяются на потерю напряжения. Критерием проверки является напряжение на дуге - не менее 30 В (напряжение источника минус потери в сети и гибком кабеле)

UPD Может, это и не стоит упоминания, но
dU(В) =2*I(А)*L(м)*R(Ом/м)
Автор: Сугор
« : 15 Червень 2016, 10:27:07  »

Елена.Ш, не уварен что расчет падения актуален. На сколько я знаю на сварочниках регулируется ток сварки реостатом на каждом посту
потери мощности и падение напряжения это несколько разные понятия. потери это І2хRкабеля
Автор: Елена.Ш
« : 15 Червень 2016, 09:50:37  »

Помогите, не могу найти как посчитать потерю напряжения в сварочном кабеле. Сварочный ВДМ-1203 8 постов, номинальный сварочный ток 1250А, Коэффициент одновременности работы 0,5.

Считаю ток на один пост 1250/4=312А беру кабель КГ 1х50 выдерживает 362А. Трассы к постам не маленькие, самая длинная 130м. Не знаю как посчитать потери, и какая норма падения?