Назва: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 11:40:12
Если берете АВ с большим номиналом, то и доп. длит. ток у кабеля теперь должен быть больше, а это увеличение сечения кабеля.
Насколько мне известно, автомат подбирается под кабель, а не наоборот. Или кто-то против этого возражает?

линия все равно защищена
Одних проектировщиков интересует, чтобы была защищена линия. Других интересует, чтобы были защищены розетки и не было пожара от их перегруза. Поэтому одни по ПУЭ закладывают в проект на розеточные линии медь 2,5кв.мм и автоматы 20-25А, а другие - медь 1.5кв.мм и автоматы 13А. В результате у первых розетки горят от перегруза (а с ними и вся квартира), но линии остаются защищенными, и проектанты не виноваты, они не видят оснований ограничивать ток розеточных линий до уровня номинала одной розетки. Заменить сгоревшую розетку и квартиру - не проблема.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: ink_eom від 19 Січень 2016, 12:53:45
Насколько мне известно, автомат подбирается под кабель, а не наоборот.
Номинал АВ подбирается под нагрузку.


Или кто-то против этого возражает?
Если в результате разных подходов получается не одинаковый результат, то где то была допущена ошибка.

В результате у первых розетки горят от перегруза...
А у вторых невозможно пользоваться ЭО мощностью 3,5кВт, так как АВ 13А не позволит. Кидаться из одной крайности в другую нет необходимости. Раз розетки номиналом 16А, то и АВ достаточно 16А, под АВ подбираем кабель 2,5мм2 и проверяем по падению напряжения.

Интересно, это общепринятое определение?
Это ИМХО, ведь интересовало мое мнение.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 16:41:55
Номинал АВ подбирается под нагрузку.
А если нагрузка неизвестна, тогда как?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 16:51:27
А у вторых невозможно пользоваться ЭО мощностью 3,5кВт, так как АВ 13А не позволит.
Я бросаю 2 линии.

Раз розетки номиналом 16А, то и АВ достаточно 16А
Вас не пугает, что через такую розетку может пойти 23А, и можно проектировать от автомата, и подбирать автомат под неизвестную нагрузку. Мне как-то интересно, кем могут быть в электрике такие люди?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 19 Січень 2016, 17:17:33
Quote (selected)
а другие - медь 1.5кв.мм и автоматы 13А.
Это что то новенькое.  Хорошо придумали - парить людям неходовые автоматы, которые дороже, да и % за сборку щита вырос.
Quote (selected)
ас не пугает, что через такую розетку может пойти 23А, и можно проектировать от автомата, и подбирать автомат под неизвестную нагрузку.Мне как-то интересно, кем могут быть в электрике такие люди?
99,9% форумчан, которые ставят АВ 16А и 2,5мм2 на розетки, сейчас рвут свои сертификаты и идут подавать резюме в макдональдс.Там нам и место, хорошо, что вы нас просветили. :thumbsup:
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: ink_eom від 19 Січень 2016, 18:48:26
А если нагрузка неизвестна, тогда как?
Как минимум расчетная известна.

Я бросаю 2 линии.
АВ 13А все равно не позволит. Групповая сеть розеток как минимум имеет номинал розеток 16А, АВ должен быть не менее 16А если только это не выделенная линия для конкретного ЭО, например кондея или стиралки.

Вас не пугает, что через такую розетку может пойти 23А
Совсем не пугает, номиналы розетки и АВ согласованы, нам достаточно убедиться что на линии не предполагается долговременное включение свыше 3,5кВт.

и можно проектировать от автомата, и подбирать автомат под неизвестную нагрузку.
Номинал АВ подобран по номиналу розетки, соответственно номинал розетки и будет расчетная нагрузка.


99,9% форумчан, которые ставят АВ 16А и 2,5мм2 на розетки, сейчас рвут свои сертификаты и идут подавать резюме в макдональдс.
Да как вам вообще пришла мысль на розетки 16А поставить АВ 16А и 2,5мм2. :D

Там нам и место, хорошо, что вы нас просветили. :thumbsup:
:D
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: CC19 від 19 Січень 2016, 21:04:16
а другие - медь 1.5кв.мм и автоматы 13А
elalex, а что будет если все проектировщики вдруг начнут закладывать медь 1.5кв.мм и автоматы 13А, а потом ушлые подрядчики, в целях экономии накупят дешевого кабеля с усеченным сечением, в котором от силы  1.0кв.мм будет?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 21:10:36
Это что то новенькое.  Хорошо придумали - парить людям неходовые автоматы, которые дороже, да и % за сборку щита вырос.
Продолжим чвары. Если кому не понравится, можем и прекратить.
1.Если знаете, в другой теме я уже тяжело обвинил проектантов в дармоедстве при проектировании электроснабжения квартир и частных домов: их проекты на 80% - это мусор. Я прихожу в эти квартиры и дома и все переделываю. Предложил и проектантам встречаться с жильцами и услышать их мнение о себе. Общий вывод такой, что проектантам нечего лезть внутрь квартир и частных домов, их дело - то, что за порогом.
2.Свой проект я составляю исключительно вместе с заказчиком, объясняя ему все ньюансы и доводя его до знаний электрика 1 разряда. Даже если и принимается плохое решение, оно принимается в полном сознании.
3.Автоматы я выбираю по кабелям, а не по их ходовости или неходовости: нормального заказчика интересует безопасность, а не скорость закупки или лишняя десятка гривен. На 1,5кв.мм - исключительно В13, на 2,5кв.мм - исключительно В20, и т.д. Вводные автоматы в квартиры (на лестничных клетках) - исключительно с защитной характеристикой D.
4.Деньги за сборку щита я беру по их габариту, а не по количеству автоматов. Скажем, наружный щиток на 12 модулей - 100грн.

 
ставят АВ 16А и 2,5мм2 на розетки
То, что закладывается в проект - полное дерьмо и по параметрам, и по изготовителям. Содержимое щитка квартиры всегда полностью выбрасывается. Хочется думать, что применять подзаборные аппараты проектантов заставляет заказчик в погоне за дешевизной квадратного метра, а не откаты изготовителей аппаратуры.
Люди, которые ставят на розетки АВ 16А, для которых защита линии важнее жизни людей, которые не ставят УЗО на линии освещения и электроплиты - опасные для общества. По простому - негодяи.

Есть еще одна проблема, в неправильном решении которой я даже не знаю, кого винить - проектантов или монтажников. Речь идет о запрещенном последовательном соединении заземлений розеток. Ее можно решать и проектной установкой дополнительных разветвительных коробок заземления, и специальным способом монтажа розеток. Но ни первого, ни второго я не видел, и последовательное заземление розеток продолжает оставаться повсеместным явлением.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 19 Січень 2016, 21:15:48
Речь идет о запрещенном последовательном соединении розеток.
стесняюсь спросить, кем запрещена?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 21:29:39
невозможно пользоваться ЭО мощностью 3,5кВт
Что это за промышленный ЭО в квартире? Обычно бытовой 2кВт. Я делаю в каждой комнате по 2 линии розеток 1.5кв.мм, каждая с автоматом В13.

АВ должен быть не менее 16А
Я считаю: кто так делает - рискует жизнью жильцов. Давайте спросим их, кто прав. Например, Вы хотели бы себе так? Насколько я понял, на форуме можно организовать опрос.

номинал розетки и будет расчетная нагрузка.
Я уже понял, согласен.

что будет если все проектировщики вдруг начнут закладывать медь 1.5кв.мм и автоматы 13А, а потом ушлые подрядчики, в целях экономии накупят дешевого кабеля с усеченным сечением, в котором от силы  1.0кв.мм будет?
Плохо будет. Поэтому я ранее предложил радикальное решение: прекратить проектирование внутренних сетей квартир и частных домов. Пусть заказчик сам разберется, что и где ему нужно. Конечно, проектанты больших проектов заработают меньше.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 21:32:19
стесняюсь спросить, кем запрещена?
Не вставил слово "заземлений". Исправил.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 21:49:06
Кстати, сильно собираюсь побывать на семинаре ОВО Bettermann 21 января. С желающими можем подискутировать тет-а тет. Надеюсь, до мордобоя дело не дойдет. А то тут раньше звучали тяжелые обвинения в троллинге, так тролли скрываются, а я нет. Возьму денег на бутылку.
Я седой, лысоват, в очках, темная куртка, с черной сумкой через плечо. В кульке - раскладной стул: бывает, не хватает сидячих мест.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 19 Січень 2016, 23:18:25
Если знаете, в другой теме я уже тяжело обвинил проектантов в дармоедстве при проектировании электроснабжения квартир и частных домов: их проекты на 80% - это мусор. Я прихожу в эти квартиры и дома и все переделываю.
Вы как то проще доносите свои мысли и негодование. Нелестных эпитетов для 99% электромонтажников, которых встречал, наберется на целую ветку. А то удивительная страна, где поголовно все таксисты разбираются в геополитике, а все монтажники вообще без проектировщиков-дармоедов обошлись бы.
 А какой бытовой прибор выдаст ток больше 16А?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 20 Січень 2016, 00:51:47
проще доносите свои мысли и негодование
Не могу крыть матом.

все монтажники вообще без проектировщиков-дармоедов обошлись бы
Я за всех монтажников не расписываюсь и дармоедами считаю только проектировщиков, занимающихся внутренними сетями квартир и частных домов. Я расписываюсь за всех жильцов.

 
какой бытовой прибор выдаст ток больше 16А?
1.Есть исключительно мощные духовки.
2.В розетку тыкается разветвитель, в разветвитель - 2 масляных радиатора по 2кВт.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: ink_eom від 20 Січень 2016, 04:41:43
Что это за промышленный ЭО в квартире?
Это бытовое ЭО с номинальным током потребления 16А.

Обычно бытовой 2кВт.
Так на розетке же написан номинал 16А, а она для бытовых нужд.

Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 20 Січень 2016, 10:03:39
считаю только проектировщиков, занимающихся внутренними сетями квартир и частных домов. Я расписываюсь за всех жильцов.
Благодаря желанию застройщика сэкономить, у вас есть чем заработать на кусок хлеба, так что уймитесь. Проектировщик и рад бы не лезть в щиток квартиры (скукота, а не работа разводка, по квартире), да только экспертиза заставляет заводить кабели. Потому и спускается выше решение завести по одной-две розетке в помещение и лампочке, лишь бы печать поставили, а жильцы разберутся. Так что вы наглядный пример "супер знающего" электрика, который, оказывается, видит не дальше носа своего.
Quote (selected)
1.Есть исключительно мощные духовки.
Конечно есть и для них делается расчет, а не ведется по умолчанию 16А 2,5мм2. Так что мимо.
Quote (selected)
2.В розетку тыкается разветвитель, в разветвитель - 2 масляных радиатора по 2кВт.
Что же не сварочный аппарат? Пример из разряда "сдуру можно и ..... сломать". Быстрее удлинитель сгорит чем розетка.Тогда уже 10А нужно на розетки ставить.
Quote (selected)
4.Деньги за сборку щита я беру по их габариту, а не по количеству автоматов. Скажем, наружный щиток на 12 модулей - 100грн.
При средней цене по 20-35 за модуль, цена минимум в 2,5 раза ниже чем по базару и вы либо альтруист, либо недоговариваете чего то.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: grossel від 20 Січень 2016, 10:20:08
Насколько мне известно, автомат подбирается под кабель, а не наоборот. Или кто-то против этого возражает?
Я против, автомат и кабель выбирается под расчетную нагрузку и проверяется по падению напряжения в цепях до 1 кВ. При увеличении сечения кабеля, для обеспечения нормированного отклонения напряжения на электроприемниках, выбраный расцепитель автомата с учетом расчетной нагрузки-не меняется.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 20 Січень 2016, 10:38:18
1.Есть исключительно мощные духовки.

elalex, Например?
http://bt.rozetka.com.ua/electrolux-eob53410ax/p347255/ (http://bt.rozetka.com.ua/electrolux-eob53410ax/p347255/)
Ру=2,78кВ, U=230В
Даже если принять что духовка будет работать на полную мощность, что очень сомнительно, то Iр=12,6А
Но Вы же нормы не читаете. А зачем? :D Кстати, а у Вас у самого есть электрический духовой шкаф? Если нет, то советую напросится в гости к знакомым и посмотреть как он работает. Лично у меня стоит примерно такой http://bt.rozetka.com.ua/electrolux-eob53410ax/p347255/ (http://bt.rozetka.com.ua/electrolux-eob53410ax/p347255/) потребление 0,98кВт/ч
2.В розетку тыкается разветвитель, в разветвитель - 2 масляных радиатора по 2кВт.

А почему не 3, 4, 5 и т.д. А давайте в каждом районе города будем строить маленькую АЭС, ведь если народ начнет тыкать в каждую розетку по 2 радиатора...
И... коллеги, обратите внимание как называется тема. Вам не кажется, что Вы ушли в какие то дебри
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 20 Січень 2016, 10:51:45
Quote (selected)
Кстати, а у Вас у самого есть электрический духовой шкаф? Если нет, то советую напросится в гости к знакомым и посмотреть как он работает.
Перепутал, видно, с варочной электрической или разницы не знает.
Quote (selected)
И... коллеги, обратите внимание как называется тема. Вам не кажется, что Вы ушли в какие то дебри
Ушли в дебри,но там же все ответы на первой странице, нечего уже  и обсуждать. А вот пинание злобным электриком Bow нас, нерадивый проектантов, даже забавляет. :D
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 20 Січень 2016, 11:29:19
Это бытовое ЭО с номинальным током потребления 16А.
Я про такой не знаю.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: ink_eom від 20 Січень 2016, 11:42:41
Я про такой не знаю.
А я тут при чем? Можете микроволновки например поискать на 3-3,5кВт в сети. Ограничение 16А установлено стандартом на штепсельные соединители бытового применения, значит и ЭО такие есть.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 20 Січень 2016, 12:46:21
Благодаря желанию застройщика сэкономить, у вас есть чем заработать на кусок хлеба, так что уймитесь.
Беспокоюсь не за себя, а за жильцов, и это не прекратится.

Проектировщик и рад бы не лезть в щиток квартиры (скукота, а не работа разводка, по квартире), да только экспертиза заставляет заводить кабели. Потому и спускается выше решение завести по одной-две розетке в помещение и лампочке, лишь бы печать поставили, а жильцы разберутся. Так что вы наглядный пример "супер знающего" электрика, который, оказывается, видит не дальше носа своего.
Естественно, я не знаю всех ньюансов процесса проектирования, и сразу заявил, что не заглядываю дальше своего носа - порога квартиры. Естественно, проектировщики вынуждены выполнять правила, даже если не согласны с ними. Но в моих глазах это как-то не уменьшает их вины за выполнение преступных приказов. По-человечески, если понимаешь преступность и не можешь сопротивляться - уйди в Макдональдс.
Кстати, встречаются случаи, когда проектирование жилья останавливается на щитке квартиры. Например, жилой комплекс на ул.Черновола,15 в Броварах. Уж и не знаю, как там была экспертиза.

 
для них делается расчет
Скорее выбор кабеля и автомата, а не расчет. И делаю это я, а не проектировщики.

Что же не сварочный аппарат?
Потому что это типичный случай перегрузки розетки.

Быстрее удлинитель сгорит
Неизвестно и неважно, кто быстрее. Важно, что сгорят.

Тогда уже 10А нужно на розетки ставить.
Да, есть такая мысль от одного высокоинтеллектуального заказчика - ставить ограничительные автоматы на каждую розетку. На другом форуме я сформулировал проблему выбора автомата розеточной линии так: автомат выбирается не по кабелю, а по страху за последствия - кто боится больше, выбирает меньше. Я остановился на 13А для 1.5кв.мм линий комнат. Но на кухни (2,5кв.мм) ставлю 20А - там розетки не перегружают.
Кстати, общее решение проблемы перегруза розеток - ставить их так много, чтобы не применять постоянно разветвители. Так и говорю заказчикам: разветвители допустимы на день, неделю, месяц, но не месяцы и годы.

При средней цене по 20-35 за модуль, цена минимум в 2,5 раза ниже чем по базару и вы либо альтруист, либо недоговариваете чего то.
Я недоговариваю, что принял политику работы местным электриком вокруг места жительства и рассчитываю на ту работу, которую смогу найти вокруг себя. Постоянной рекламой охватил около 100 домов, примерно 15000 жителей. Ситуация в стране в целом и около меня такая, что люди бедны настолько, что плановых ремонтов практически не делают, 95% моих скромных доходов - это ликвидация аварий. Конечно, даже при ликвидации аварий я пытаюсь модернизировать систему электропитания, но до реле напряжения и дифзащиты дело доходит крайне редко. Для людей (чаще  всего - это пенсионеры) 10грн -это ощутимые деньги. В таких условиях загибать цену нельзя - просто останешься без работы, как это я часто вижу. Общее правило такое - брать нужно столько, сколько люди могут дать без злости (я даже говорю - с радостью), и не требовать больше. Тем более, что я становлюсь их постоянным домашним электриком в 5 минутах ходьбы.
Наверно, я не слишком большой мастер поиска богатых заказчиков в бедное время. Скажем, надо мной живет юрист, в их семье несколько машин, включая Мерседес. У нас хорошие отношения, я заглядывал в их щиток - никакого реле напряжения, заземления и дифзащиты, и ничего не хотят делать.   
Конечно, посматриваю на здоровенные стройки на своей территории и предвижу увеличение своей работы в этом году. Будет больше спрос на меня - будут и большими мои расценки - раньше было $5 за розетку, сейчас 50грн.
На более низкий уровень моих расценок влияют и психологические факторы. Например, дисциплинированность в отношении времени и скорость выполнения работ. Я уродился неудачно - типа совы, и для меня невозможно начинать работу с утра, только после обеда и допоздна, когда хозяева уже ложатся спать. Опять же, работаю небыстро, никуда не спешу.


Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 20 Січень 2016, 12:57:09
автомат и кабель выбирается под расчетную нагрузку
Ладно, можно сказать так: должно быть соответствие автомата, кабеля и нагрузки, и порядок выбора автомата и кабеля неважен.

проверяется по падению напряжения в цепях до 1 кВ.
В условиях квартиры или частного дома этого не требуется. Хозяин не оценит снижение падения напряжения путем увеличения сечения кабеля, особенно если неизвестна нагрузка.



Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 20 Січень 2016, 13:26:50
Например?
Как-то давненько на одном сайте возник спор, можно ли и где ставить розетку под неизвестную духовку. Я утверждал, что это очень рискованно - духовка может оказаться неожиданно очень мощной. Для примера я нашел модель Miele на 11кВт. Поэтому мое общее правило: дайте мне вещь, а только потом я сделаю для нее питание.

духовка будет работать на полную мощность, что очень сомнительно
Это очень важный вопрос - стоит или не стоит рассчитывать на работу с полной мощностью. По моим опросам, при большом празднике работает все. Опять же, было бы глупо купить дорогую вещь и не иметь технической возможности использовать ее полностью.

А давайте
А давайте делать вводы в квартиры по 50кВт, как в домах на ул.Чавдар в Киеве!

коллеги, обратите внимание как называется тема. Вам не кажется, что Вы ушли в какие то дебри
На другом форуме, где я - это его половина, я успешно отстаиваю идею запрета преследования за флуд, флейм и троллинг. Я считаю, что от обсуждения нужно получать не только пользу, но и удовольствие. Люди должны иметь возможность поговорить о всем, что желают. Я считаю, что идея чистоты первоначально заданной темы шизофренична - она не должна становиться сверхценной. И сплошь и рядом разговоры уходят в сторону от темы. Топикстартерам я предлагаю выход - периодически создавать темы-клоны и при желании продолжать обсуждение своих вопросов там.

Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 20 Січень 2016, 14:09:06
Я утверждал, что это очень рискованно - духовка может оказаться неожиданно очень мощной. Для примера я нашел модель Miele на 11кВт.
Да запарили вы уже со своими духовками и автоматиками на 13А. Ошиблись форумом. Тут бородатые проектировщики думают как ТП-шку под завод спроектировать или ЭС жилого комплекса обсуждают, а вы все что то доказываете, доказываете....
20А на 2,5мм2 не очень защищает линию от перегруза, так как ток срабатывания АВ 145%(29А) от номинала за время меньше 1ч,а ном.ток кабеля 25А согласно ПУЭ. На этом и закончим, вернитесь поучать джамшутов-электриков на любимый форум.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 20 Січень 2016, 14:13:25
А давайте делать вводы в квартиры по 50кВт, как в домах на ул.Чавдар в Киеве!

Попробовал поискать квартиры в этом районе  http://www.lun.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2?street=1967&roomCount=4 (http://www.lun.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2?street=1967&roomCount=4) Я ненашел там квартир в которые необходимо делать ввод на 50кВт. Максимальная площадь до 160м2. Поэтому давайте все-таки будем ориентироваться на нормы.
ДБН В.2.5-23:2010
Quote (selected)
3.2 Жилища (квартиры) по оснащенности бытовыми электроприборами и их расчетным нагрузкам условно делятся на три вида:
...
2 - жилища (квартиры) в многоквартирных домах, сооруженных или сооружаемых общей площадью от 50 м2 до 300 м2 включительно и заявленным заказчиком высоким уровнем комфортности, что отвечает установленной мощности электроприемников от 30 кВт до 60 кВт включительно;

При этом максимальная расчетная мощность на одну квартиру согласно табл.3.1 - 16кВт. Поэтому не путайте установленную и расчетную мощность. Или в этом доме каждая квартира запитана отдельным кабелем 25мм2 ?
На другом форуме, где я - это его половина

это где?  :D
я успешно отстаиваю идею запрета преследования за флуд

здесь тоже за флуд не банят.
Уважаемые модераторы, возможно, имеет смысл часть темы выделить в отдельное обсуждение
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 20 Січень 2016, 14:50:50
Да запарили вы уже со своими духовками и автоматиками на 13А. Ошиблись форумом.

Не все на этом форуме занимаются большими вопросами. Я буду подбирать мелкие. Опять же, вдруг какому проектанту - дома пригодится.

необходимо делать ввод на 50кВт

Но как-то же сделали на Чавдар,11 в 2010г. Вводы - 3 фазы ПВ-3  10кв.мм.

это где? 

http://forum-electrikov.ru/ (http://forum-electrikov.ru/)

имеет смысл часть темы выделить в отдельное обсуждение

Это добавляет работы модераторам и путает ход обсуждения.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 20 Січень 2016, 15:12:01
Но как-то же сделали на Чавдар,11 в 2010г. Вводы - 3 фазы ПВ-3  10кв.мм.
это отнюдь не 50кВт, максимум 36кВт (это по пропускной способности кабеля табл.1.3.4 ПУЄ, Ід=60А), а с учетом номинала автомата (максимум 50А) получится 30кВт, а если учесть другие нюансы проектирования как-то: падение напряжения, коэффициент на совместную прокладку кабеля и т.д, то будет еще меньше . Впрочем о чем это я :D, для Вас же ссылки на нормы это не аргумент  :'(
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 20 Січень 2016, 15:23:27
Но как-то же сделали на Чавдар,11 в 2010г. Вводы - 3 фазы ПВ-3  10кв.мм
С каких пор сечение кабеля означает номинальную мощность ввода квартиры?Где номинал АВ ?. Может ваши собратья монтажники наплевали на проект и привезли провод, который лежал на складе и т.д. Где проект?
Сначала было даже весело, но уже немного бесит.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Андрюха РЗА від 20 Січень 2016, 15:55:20
Kobe4, Да не тратьте Вы время и силы на этого тролля. Он же заказчикам все гарантирует
Spoiler (click to show/hide)
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 20 Січень 2016, 16:39:31
Впрочем о чем это я , для Вас же ссылки на нормы это не аргумент
Зато информация к размышлению, продолжайте и дальше в таком же духе.
Совместными усилиями выведем эту тему в голову раздела! Тем более, что появился новый повод для обсуждения - пропускная способность проводов и кабелей. Глядишь, администрация и оценит мое умение расшевелить любое проектантское болото, и появится дополнительный аргумент в интеллектуальном споре с такими товарищами, как ниже.
1.Так вот, наше ПУЭ очень расплывчато указывает токовые нагрузки. Я резко говорю, что эти таблицы- филькина грамота. Скажем, провод ПВ бывает монолитный (ПВ-1), а бывает и многопроволочный (ПВ-3), и ПУЭ не делает между ними различий. А западные ПУЭ делают и увеличивают токовую нагрузку. Конечно, не до уровня следующего сечения. Т.е. ПВ-3  10кв.мм вполне потянет не 60А, а 70А. А если еще учесть, что напряжение достаточно нормальной новой сети, как правило, больше 220В, то и выплывут те 50кВт, о которых я сказал.
2.Что касается автомата перед счетчиком, то проектанты пускай проектируют что хотят, а я поставлю такой, какой посчитаю нужным (если, конечно, у заказчика будет такая необходимость, что бывает не особо часто). Скажем, на этот же ПВ-3  10кв.мм я поставил бы три 1-полюсных D63. Конечно, Энергосбыту это бы не понравилось, и это я делаю после заключения договора на пользование электроэнергией.

 
С каких пор сечение кабеля означает номинальную мощность ввода квартиры?Где номинал АВ ?
С тех пор, как существует электричество. Выше я описал номинал АВ - D63.

Может ваши собратья монтажники наплевали на проект и привезли провод, который лежал на складе и т.д. Где проект?
Вполне может быть, проекта не видел. Но что интересно, в другом доме в Киеве на Осенней,33 - тоже 3 фазы ПВ-1  10кв.мм. То ли проектанты какие-то неправильные, то ли действительно монтажникам некуда девать большие сечения. Вот в этом году сильно (думаю) поработаю на Лепсе в L-квартале, посмотрю сечения там и доложу.

Сначала было даже весело, но уже немного бесит.
Со мной трудно спорить. Логики и напора не выдерживают и уходят даже модераторы.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 20 Січень 2016, 16:47:31
Да не тратьте Вы время и силы на этого тролля.
Уходят от спора по существу - слабаки, которым нечего сказать.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 20 Січень 2016, 17:32:54
Quote (selected)
Kobe4, Да не тратьте Вы время и силы на этого тролля. Он же заказчикам все гарантирует
Ладно бы коллегам за стаканом или заказчикам басни рассказывал о плохих проектировщиках, так вот же стервец, с копеечными познаниям полез в святая святых - форум ЭОМ!И давай пытаться нахлобучить маститых(я не о себе) жителей форума. А так как хреново получается, то постоянно виляет, уводит разговор в сторону, бред несет, но строчит, строчит и называет это "напором и логикой".Короче, опять смешно читать эти потуги.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 21 Січень 2016, 00:52:28
Ру=2,78кВ
потребление 0,98кВт/ч
Знаете, некоторые мелочи страшно режут глаз и слух дотошных электриков. Типа кВт/час вместо кВт*час, или кВ вместо кВт (сообщение в киевской газете 2005г.: На Европейской площади планируется подземная трансформаторная подстанция напряжением 110кВт. Думаешь: то ли мощностью 100кВА, то ли напряжением 110кВ?)
Может, в обычной жизни Вы или ГИП и спроектировали сотню больших заводов, или командуете сотней людей, но когда Вас несколько раз ловят на мелких электрических ошибках, у меня лично возникает предположение, что Вы не электрик. Оно, конечно никому не возбраняется участвовать в любом форуме, но мнение создается.
Мощность меряется в кВт.
кВт*часы - расход электроэнергии за определенный период.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 21 Січень 2016, 01:01:21
ведется по умолчанию
Мне понравился запроектированный ввод в кухню в Киеве на Осенней, 33: там по умолчанию на кухню запущено в трубе 5х6, пришлось ставить на эту линию 4-полюсное УЗО и три 1-полюсных автомата.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 21 Січень 2016, 01:18:31
Считаю нужным поблагодарить администрацию за создание такой темы. Буду считать ее своей территорией и жестко спорить со всеми, кто попытается сунуться сюда со взглядами, радикально отличающимися от моих (типа: 23А - допустимый ток для 16А-розетки, или УЗО не обязательно, или TN-C-S - верх развития систем заземления) :)
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 21 Січень 2016, 01:35:02
басни рассказывал о плохих проектировщиках
А какой жилец что хорошее сказал о проектировщиках?

с копеечными познаниям
Считаете, в квартирной проводке разбираетесь лучше меня? Опишите мне свою, я укажу в ней несколько тяжелых и опасных ошибок.

святая святых - форум ЭОМ
Ничего святого, кроме логики и здравого смысла. За святостью идите в церковь.

И давай пытаться нахлобучить маститых(я не о себе) жителей форума.
Да, буду сбивать спесь и самолюбование, и буду сомневаться в заслугах.

хреново получается
Нормально получается.

бред несет
Бред - это 23А через розетку 16А.

смешно
Смешно написать за 3 года 200 неизвестно каких сообщений и получить за это награду.
 
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: ink_eom від 21 Січень 2016, 04:57:49
Бред - это 23А через розетку 16А.
Начинай стахановец, кнопкадавь. :slap:
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 21 Січень 2016, 10:06:02
elalex, у Вас какая-то странная логика в выборе автоматов
На 1,5кв.мм - исключительно В13, на 2,5кв.мм - исключительно В20
согласно табл.1.3.6 допустимый ток для ВВГ 3х1,5 - 19А, для 3х2,5 - 27А, Вы же ставите автоматы 13 и 20А соответственно. здесь вроде бы можно понять
нормального заказчика интересует безопасность
Но далее Вы, почему то не обеспокоены безопасностью
на этот же ПВ-3  10кв.мм я поставил бы три 1-полюсных D63
Данный автомат не защитит ни от перегруза ни от к.з. Или пожар в коридоре это ерунда?
Что же касается норм, то не игнорируйте их. Знание и соблюдение норм поможет вам не сесть... Первое издание ПУЭ вышло почти 70 лет назад и время от времени переиздается. Помимо ПУЭ есть и другие нормы ДБН, ДСТУ, старые ГОСТы и СНиПы, если Вы считаете все это "филькиной грамотой", то изучите МЭКи, надеюсь Вы не осмелитесь называть международные нормы "филькиной грамотой"
И еще один совет: будьте поскромнее
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: 3oloS від 21 Січень 2016, 10:22:04
offtop:
На другом форуме, где я - это его половина, я успешно отстаиваю идею запрета преследования за флуд, флейм и троллинг. Я считаю, что от обсуждения нужно получать не только пользу, но и удовольствие. Люди должны иметь возможность поговорить о всем, что желают. Я считаю, что идея чистоты первоначально заданной темы шизофренична - она не должна становиться сверхценной. И сплошь и рядом разговоры уходят в сторону от темы. Топикстартерам я предлагаю выход - периодически создавать темы-клоны и при желании продолжать обсуждение своих вопросов там.
На этот счет все недвусмысленно указано
Цитата: Правила форума
3. НА ФОРУМЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
3.1. Делать категоричные заявления по темам, которые являются спорными, или по темам, в которых Вы не являетесь специалистом;
3.2. Отвлекаться от темы топика, уводить в сторону обсуждение. В этом случае рекомендуется создать новую тему. [Это делае не топикстартер, а желающий раскрыть свои мысли помимо основного вопроса] В случае крайней необходимости реплики, разобщенной с основным направлением темы, обозначить ее в тексте поста красным заголовком "offtop:";
Цитата: Правила форума
4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Употреблять нецензурные слова и идиоматические выражения, как в явном виде, так и не явном;
4.7. Грубить и оскорблять других участников Форума. Если Вы не согласны с автором топика или с читателем, уже оставившим свой отзыв, пожалуйста, изложите свою точку зрения аргументированно, не срываясь на оскорбления и не переходя на личности;
4.8. Оставлять бессодержательные сообщения (флудить), троллить. Высказывания типа "ХХХ рулит, УУУ отстой, +1, +100500, первый на#" недопустимы;
Цитата: Система штрафных санкций
Если сообщение пользователя нарушает Правила форума, модератор раздела, либо администратор форума, исходя из ситуации, имеет возможность его отредактировать или удалить, а также вынести пользователю предупреждение, либо бан. 

Буду считать ее своей территорией и жестко спорить со всеми, кто попытается сунуться сюда со взглядами, радикально отличающимися от моих
elalex, я рад, что Вы нашли свою нишу на нашем форуме, но тем не менее, хочу еще раз напомнить,что существуют Правила форума (http://eom.com.ua/index.php/topic,3303.0.html), которые однозначны для всех, и уверен, для того чтобы на эту территорию помимо Вас заходили и общались другие пользователи, наверное стоит сменить риторику однозначности своего мнения и убрать заочные обвинения к оппонентам, проектировщикам. И она (территория) будет расти и ширится, наполняясь новыми темами и обсуждениями, интересными и полезными для всех пользователей форума.
Благодарю за понимание, и приятного общения  :thumbsup: .
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 21 Січень 2016, 10:26:46
По истине, народ тут воспитанный и терпеливый. :thumbsup: Пришло хамло, которое нормы в упор не видело, выделывается, да и еще бан не получило hmmmm

А какой жилец что хорошее сказал о проектировщиках? -все жильцы с дипломами эл. тех вуза?или хотя бы не троечники по физике? когда это жильцы стали мерилом компетентности проектантов?
Считаете, в квартирной проводке разбираетесь лучше меня? - уверен.
Да, буду сбивать спесь и самолюбование, и буду сомневаться в заслугах. - а судьи то кто? :slap:сбивалка не выросла.
Нормально получается. - веселая игра: я говорю черное, вы в ответ - белое, без обоснования, просто белое.
Бред - это 23А через розетку 16А - конечно бред, даже примера не привели когда такое возможно. Если пример взять с удлинителем и двумя радиаторами, то нужно ставить максимум 10А( а удлинители есть и с ПВС 0,75мм2 и номинал АВ выходит еще ниже), а не 13А.
Смешно написать за 3 года 200 неизвестно каких сообщений и получить за это награду. - открою секрет, все 200 можно прочитать, но только там не вашего ума обсуждения, там нормы нужно знать. Да и награда подписана за что - "за более 3 года проживания на форуме" - это почти оскар, не завидуйте.
И напоследок. Это форум проектантов, где в основном обсуждают случаи и их трактовки согласно каждой запятой норм! Ваши слова пустые абсолютно! Заливаете проект с ошибками и тогда есть разговор.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Anatoliy57 від 29 Січень 2016, 10:15:57
 elalex
Ну вы и нагородили. Все и не о чем.
1. Мягко говоря некорректно обвинять, тем более не зная человека. Разбирать , это уже иной подход , на конкретном проекте.
2. Все ваши посты как то изобильно пестрят номиналами автоматов, но нет ни одного аргумента, расчета , почему вы взяли такой автомат. Почему автомат,  для кабеля 1,5, вы берете 10, а не 16. Где расчетный аргумент, вашего решения.
3. Не забываем и еще один момент, в проектной организации, которая разрабатывает проект для дома, квартир, разрабатывает на основании однотипной магистральной разводки, вы же придя на такую квартиру, перемонтируете ее в лучевую разводку. Это две разные схемы разводок проводки. При лучевой разводке увеличивается метраж кабеля, количество автоматов, что влечет за собой удорожание стоимости квадратного метра жилья. А вот проектировщик ограничен сметой.
4. В новостройке вы переделали одну ну от силы три квартиры из 100. Пообщались с заказчиком, потратили недельку на это общение.
А квартир то 100 И как тогда быть проектировщику, сколько по времени он будет с каждым общаясь, делать такой проект.
5. Ну и самое главное, что бы, что то оспаривать, нужно показать, а что вы начертили в своих решениях. Где ваш аргументирован проект.
6. К сожалению в ваших ответах нет аргументированного технического решения. Все только вода.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 29 Січень 2016, 15:05:24
человека
Я обвиняю не отдельного человека, а всю касту проектировщиков целиком в части проектов квартир и частных домов.

 
на конкретном проекте.
Я считаю, что таких конкретных проектов быть не должно вообще.

нет ни одного аргумента, расчета
В квартирах расчеты автоматов не делаются, а выбираются по мощности линий и страху электрика. Аргумент такой: если работало раньше, будет работать и дальше.


магистральной разводки
Я не представляю себе магистральную разводку в квартире.


удорожание стоимости квадратного метра жилья. А вот проектировщик ограничен сметой.
Квадратный метр станет еще дешевле, а смета короче, если исчезнут проекты квартир.

В новостройке вы переделали одну ну от силы три квартиры из 100.
Все остальные переделают мои коллеги. Вы знаете статистику переделанных и непеределанных квартир? Вы знаете людей, которые живут в непеределанных квартирах?

проект.
А кому он нужен?

нужно показать, а что вы начертили в своих решениях. Где ваш аргументирован проект.
Мой проект - это лист бумаги формата А4 (а то и меньше) с двух сторон и делается бесплатно, вместе с хозяином за час. Там 1-линейная схема и на плане - места установки щитов, розеток, выключателей, светильников. Аргумент такой - хозяина это устраивает.

Все только вода.
Я так понял, для проектировщиков жизненный опыт - не аргумент, а вода. Посмотрим, когда Вы будете делать ремонт своей квартиры, какой будет у Вас проект и какая у Вас будет магистральная разводка. Я уже имел дело с одним таким проектантом, которому его мощные знания проектирования ВЛ 6-220кВ никак не помогли в проекте собственной квартиры. Уже и одному вашему объяснил, как делается проект частного дома. До встречи в Вашей квартире!
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Firetuf від 29 Січень 2016, 15:17:33
Бывший инженер-электрик

Нет, уважаемый, в данном случае нет такого понятия - бывший инженер-электрик, это только для тех, кто им никогда то и не был. Как не бывает и бывших офицеров, бывших мужиков... Это только подруги бывает бывшими.  >:(
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Anatoliy57 від 29 Січень 2016, 15:19:01
А кому он нужен?

Мой проект - это лист бумаги формата А4 (а то и меньше) с двух сторон и делается бесплатно, вместе с хозяином за час.

Тогда простите меня за констатацию факта, вы просто шабашник, не более.
К тому же вы еще и не благодарны , так как за вас проектировщик
- расчитал токи короткого замыкания,
- расчитал падения напряжения,
- расчитал удельную нагрузку
А вы придя на готовый расчет, еще и хаете проектировщиков.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Sergik від 29 Січень 2016, 15:31:55
Цитата: Anatoliy57 от Сегодня в 10:15:57
проект.
А кому он нужен?
elalex, хорошо, что вы все знаете, все умеете, а проектировщики все тупые и т.д. и т.п., но не все же жильцы обращаются к вам и вы все делаете правильно, некоторые находят "Равшанов" и "Джамшутов", которые делают без проектов, а потом пожары случаются, и т.д. и т.п.
И вот лично к вам, если вы так не любите проектировщиков, зачем же сидеть на  Форуме проектировщиков электрических и слаботочных сетей?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 29 Січень 2016, 15:33:17
вы просто шабашник
На таких шабашниках, как я, весь Киев стоит.

не благодарны , так как за вас проектировщик
Я благодарю за работу, выполненную по моей просьбе и за мои деньги. За расчеты пусть благодарят жильцы, если расчеты того стоят. А то что-то после таких расчетов напряжение по ночам подымается до 260В.

хаете проектировщиков
Я хаю только за то, что они лезут в квартиры.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 29 Січень 2016, 15:56:33
которые делают без проектов
А сколько квартир ремонтируются по проектам, а сколько - без? Я предполагаю, по проектам, включая новостройки - не более 5%, и это КПД проектировщиков квартир.

делают без проектов, а потом пожары случаются
По идее, проекты должны предупреждать пожары, но не такие проекты, как я видел - с подзаборной защитной аппаратурой.

 
зачем же сидеть на  Форуме проектировщиков электрических и слаботочных сетей?
Я умею находить пользу от любого общения. Я люблю решать даже очень мелкие проблемы на высоком уровне. Я должен знать документацию. И я никого не приглашаю прийти в мою тему поругаться, приходят сами. Наверно, им надоедает копаться в бумажках, хочется живого общения, хочется быть ближе к жизни. Так я и есть эта жизнь :)

Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 29 Січень 2016, 15:56:58
Горите в аду :evil:,Anatoliy57, за то,что опять расшевелили это болото! (шутка, надеюсь религиозные чувства не задеты).
Quote (selected)
На таких шабашниках, как я, весь Киев стоит.
Советую посетить форум психологов, студентам нужны реальные примеры.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 29 Січень 2016, 16:00:36
нужны
А как у Вас с проводкой в квартире?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Sergik від 29 Січень 2016, 16:15:49
elalex,
Я должен знать документацию.
правильно ведь подметили, ещё не мешало бы соблюдать то, что там написано
И я никого не приглашаю прийти в мою тему поругаться
кто это вам сказал, что это ваша тема??? Может вы её создали???
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 29 Січень 2016, 16:23:14
ещё не мешало бы соблюдать то, что там написано
Но не все и не всегда. Против десятка пунктов ПУЭ я возражаю категорически.

Может вы её создали?
Вообще-то я. Можно сказать и так, что администрация ее мне подарила, выделив из другой.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Sergik від 29 Січень 2016, 17:03:13
elalex, Оставляю вас в ВАШЕЙ теме, удачи  :D :D
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 29 Січень 2016, 17:15:41
Sergik, Sergik, Sergik,
Оставляю
Заходите, поговорим про Вашу квартиру.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 29 Січень 2016, 17:58:59
Вы знаете людей, которые живут в непеределанных квартирах?
hmmmm я живу в такой квартире :-[
elalex, а к чему весь этот базар? Нарисуйте проект квартиры в двух вариантах: как было по проекту и как сделали Вы, и приложите к проекту свои замечания: в чем не прав проектировщик и как нужно делать чтобы и дешево и надежно, поделитесь своим опытом с проектировщиками, а то любой может сказать, что вокруг одни бездари
Аргумент такой: если работало раньше, будет работать и дальше.
то, что Вы так рьяно критикуете (в том числе и"магистральное" подключение розеток) проектировалось 20, 30, 40 лет назад по одному принципу, не поверите - в некоторых местах работает до сих пор, или здесь этот аргумент не работает?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: ink_eom від 29 Січень 2016, 19:04:06
Зря впустили сюда этого клоуна, извиняюсь за выражение. Тема один сплошной банальный толстый троллинг (https://lurkmore.co/%F2%F0%EE%EB%EB%E8%ED%E3). :D
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 30 Січень 2016, 03:28:28
я живу в такой квартире
Кого еще знаете?

к чему весь этот базар
К тому, что:
-должна быть понятна ситуация с ремонтами - статистика;
-проектировщики должны понять главную идею ремонтов - не приспосабливаться под готовую квартиру, как в советское время, а приспосабливать ее под себя. И в этом деле проектанты жильцам не помощники.

Нарисуйте проект квартиры в двух вариантах
А что Вам даст сравнение 2 проектов? Классический пример - Киев, Осенняя,33. В 3-комнатной квартире было 5 линий питания, 20 розеток и 10 выключателей. Я сделал 10 линий питания, 50 новых розеток (220В, телевизор, телефон, компьютер).

 
приложите к проекту свои замечания: в чем не прав проектировщик и как нужно делать чтобы и дешево и надежно,
Прикладываю к первоначальному проекту свои замечания: проектировщик не прав в том, что вообще взялся проектировать внутреннее электроснабжение, он априори не в состоянии сделать жизнеспособный проект на расстоянии, это кропотливая работа с каждым жильцом отдельно. И никакие советы со стороны проектировщикам в этом не помогут.

поделитесь своим опытом с проектировщиками
Это бесполезно.

20, 30, 40 лет назад по одному принципу
Может, на предприятиях - да, но не в квартирах. Я не видел магистралей в квартирах.

в некоторых местах работает до сих пор
Да, только в некоторых.

Давайте лучше поговорим про Вашу квартиру, чтобы ее электроснабжение стало надежнее и безопаснее!
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 30 Січень 2016, 17:48:18
Давайте лучше поговорим про Вашу квартиру, чтобы ее электроснабжение стало надежнее и безопаснее!

elalex, а с чего Вы решили, что "электроснабжение" моей квартиры ненадежное и опасное? дому примерно 30лет во время ремонта поменял только старый АППВ 2х2,5 на ВВГп 3х1,5 и старые розетки и выключатели на новые, схему оставил старую. Меня все устраивает, в общем
если работало раньше, будет работать и дальше.

проектировщик не прав в том, что вообще взялся проектировать внутреннее электроснабжение

А проектировщик вообще не имеет прав, у него есть ТЗ от заказчика, как ему сказали, так он и сделал.
Я сделал 10 линий питания, 50 новых розеток (220В, телевизор, телефон, компьютер).

т.е. к 20 старым еще 50 новых итого 70? =-0 нахрена столько? На Осенней 33 http://www.lun.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2?street=1152&house=33&roomCount=3 (http://www.lun.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2?street=1152&house=33&roomCount=3)  3х комнатные квартиры общей площадью от 74 до 134м2 т.е. 1 розетка на каждые 1-2 м2. давайте посчитаем на каждую комнату будет вполне достаточно 4 розетки, пусть это даже будет в среднем 4 блока по 2-3 розетки в комнатах и в кухне максимум 5 розеток (не считая плиты) плюс 1 розетка в ванной для стиралки и максимум 3 розетки в коридоре, получается максимум 45, но на хрена 10 линий? Если квартира с электроплитой, то вполне будет достаточно 2 линии на кухню (одна на плиту одна на все остальное), еще 2 линии на розетки и 1 линия на освещение итого 5 линий, откуда 10? В общем Вы развели заказчика на бабосики  :D
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: NeON2K від 30 Січень 2016, 21:37:19
итого 5 линий, откуда 10? В общем Вы развели заказчика на бабосики 
ну почему нельзя 10 линий? я с дуру в хлеву для поросей 30 сделал...  5 линий на 5 розеток, 2 линии на 2 лампочки, 5 линий на 5 электротэнов подогрев полов, 1 линия питание радиоприемника (свиньи очень любят слушать Радио Свобода), 2 линии на электрозасов (основной и резервый), 7 линий на 7 электрокормушек (рацион обширный), 1 линия для электросейфа (там колхозную заначку храню), 7 линий резерв (не, ну а почему нет ? а почему бы и нет ??) Клал я на Ваше ПУЭ, ВЫ ВСЁ ТАМ ВРЁТЕ! ПлЯвать, что хлев, почти то же самое, что квартира! ПлЯвать, что много резерва, у меня много краденного халявного провода и вАще по...

ПыСы: Это сарказм по поводу суперспеца...
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 04:00:23
с чего Вы решили, что "электроснабжение" моей квартиры ненадежное и опасное?
С жизненного опыта. Я слишком много видел квартир, чтобы не сделать вывод: в любой квартире, после любой бригады я найду несколько тяжелых и опасных ошибок. Даже у богатых людей с Мерседесами.

поменял только
А заземление? А реле напряжения? А УЗИП? А УЗО? А автоматы? А розетки и светильники в ванной IP44? А вентиляция в квартире какая?

Меня все устраивает, в общем
У меня тоже понемногу развивается синдром Диогена
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0

у него есть ТЗ от заказчика, как ему сказали, так он и сделал
У киллера тоже есть заказ. Как ему сказали, так он и сделал, и никаких угрызений совести.

нахрена столько?
Вообще-то это вопрос к жильцам. Очевидно, чем больше, тем удобнее. Скажем, некоторым удобнее пинать ногами и пылить удлинитель 220В для компьютера и периферии, а большинству удобнее и безопаснее, чтобы все это было на стене. Представляете, по 7 розеток на компьютер, в комнате 3 детей, у каждого свой компьютер?
Или человек сейчас пользуется кабельным телевидением на 2 телевизора, а собирается переходить на спутниковое. И нужно сделать так, чтобы потом не нужно было перебивать стены и перемонтировать ТВ-кабели. Я ему сделал и нарисовал схему перехода, но у меня в одном углу получилось 4 ТВ-розетки, 2 розетки 220В и ниша с дверкой для ТВ-сплиттера.
Обычная практика - по 15 разных коробочек на комнату (220В, телевизор, компьютер, телефон, аудиорозетки, соединительные коробки, ниша для замедлителя зажигания света, ниша для балластного дросселя люстрового вентилятора, даже проходной выключатель люстры в кровати). На кухне тоже по 15 коробок, 4-5 линий питания розеток.
Есть несколько эмпирических правил определения количества розеток 220В:
- розеток нужно ставить в 2 раза больше, чем есть сейчас;
- розеток нужно ставить столько, чтобы 10 лет не нужно было ничего добавлять;
- розетки нужно ставить через каждые 2м периметра комнаты.

на хрена 10 линий
Чем больше линий, тем выше надежность питания, меньше время перехода с неисправных линий на исправные, больше удобства на время ремонта неисправных линий. Кроме того, при большом числе линий можно делать их слабее: 1,5 кв.мм=3кВт на автомате В13, что сохраняет розетки при их перегрузе.
Стандартно делаю по 2 линии питания розеток в каждой комнате, в кухне 4-5 линий включая варочную поверхность, духовку, посудомойку, стиральную машину, 2 стороны рабочей поверхности и сторону кухни, где обеденный стол.
2-3 линии питания освещения всей квартиры.
Весь этот проект обсуждается вместе с заказчиком, ему нравится подход, мы сохраняем хорошие отношения, я становлюсь его домашним электриком, у некоторых приятелем, заказчик все прекрасно понимает и не считает это разводом. И так 15 лет, около 500 малых и больших ремонтов, с одним и тем же подходом, у некоторых последовательно несколько квартир.
В 2013г. электроработы в одной комнате стоили порядка 1000грн, и еще столько же стоили материалы. В этом году замена 3 окон и остекление балкона у одного заказчика потянули на 40 тыс.грн - я считаю, напрасно потраченные деньги.
Вот так устроена жизнь.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 04:30:12
Клал я на Ваше ПУЭ, ВЫ ВСЁ ТАМ ВРЁТЕ!ПлЯвать, что хлев, почти то же самое, что квартира! ПлЯвать, что много резерва, у меня много краденного халявного провода
Это все не про меня.
Я возражаю всего лишь против десятка пунктов ПУЭ, касающихся жилых помещений, и не более того.
Ремонт делаю того, что мне заказывают.
Резерва не слишком много, комнатные линии минимальной мощности, кабельные трассы планируются и метраж подсчитывается вместе с заказчиком.
Кабель покупает тот, кому удобнее - заказчик, если у него есть поставщик, или он сам хочет купить в магазине. Если не хочет, не может или напуган возможностью купить некачественный - поручает мне. Краденого кабеля не бывает. Небольшие куски иногда дарят.
Денег особенно много мне не нужно. Работаю небыстро. Среднемесячный заработок на протяжении 16 лет около 1500 грн.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 31 Січень 2016, 10:23:39
после любой бригады я найду несколько тяжелых и опасных ошибок.
elalex, так после Вас тоже можно найти кучу ошибок, на которые Вам здесь не один раз указывали.
А автоматы?
А что автоматы? Стоят старые на 16А.
А розетки и светильники в ванной IP44?
А Вы почитайте нормы, что там сказано про розетки и степень защиты светильников в ванной?
У киллера тоже есть заказ. Как ему сказали, так он и сделал, и никаких угрызений совести.
Несколько неудачное сравнение. В службе заказчика тоже сидят специалисты, которые нормы знают. А задача проектировщика выполнить хотелки заказчика не нарушая нормы. Совсем не понятно при чем здесь киллер и угрызения совести? То что Вы впариваете жильцам очень часто вызывает сомнения в надежности и безопасности.
На кухне тоже по 15 коробок, 4-5 линий питания розеток.
J) А сколько жен у хазяина? зачем столько розеток и линий? Давайте посчитаем, что на кухне может стоять. Стационарное оборудование: СВЧ, холодильник, плита, духовка, вытяжка, стиралка, посудомойка, итого - 7, на этом моя фантазия заканчивается, плюс пару розеток для мелкой бытовой техники (комбайны, миксеры и т.д.) итого максимум 10. а линий столько много зачем, по нормам 1 на плиту, 1 на все остальное.
Чем больше линий, тем выше надежность питания, меньше время перехода с неисправных линий на исправные, больше удобства на время ремонта неисправных линий.
Т.е. Вы изначально делаете некачественный монтаж? Т.е. Вы жильцов разводите на лишние материалы и работы, чтобы потом они Вас пригласили на замену кабеля? так где здесь надежность?
Представляете, по 7 розеток на компьютер, в комнате 3 детей, у каждого свой компьютер?
Даже представить себе не могу зачем столько? Системник, монитор.... неужели у каждого ребенка отдельный принтер и колонки? все равно - 4, при этом детвора предпочитает планшеты, нетбуки, ноутбуки, для которых достаточно одной розетки. но это уже такое... заказчик захотел его право. Но одно дело захотел заказчик (жилец), и совсем другое впарить ему ненужные услуги, а потом кричать что ВСЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ - ДЕБИНЫ
Проект квартиру нужно делать по дизайн проекту если таковой имеется, розетки, выключатели, светильники расставляются с учетом расстановки мебели, так чтобы было удобно. Я вполне допускаю что хозяин квартиры может захотеть много розеток, но зачем же столько линий? По нормам квартира без электроплиты максимум - 9кВт (это максимум что квартира может потреблять) реально же потребление будет значительно ниже: согласно табл.3.1 ДБН-23 в стоквартирном доме на каждую квартиру будет приходится 1,62кВт. Если Вы продолжаете общаться с клиентами, то поинтерисуйтесь у них сколько они платят в месяц и посчитайте какое реальное потребление? Сейчас все производители бытовой техники стараются выпускать оборудование которое потребляет минимум электроэнергии, так что не нужно рассказывать, что в квартире может быть оборудования расчетной мощностью более 9кВт (не считая электроплиты)
 В общем подвиду итог - насколько я понял все ваши высказывания - это чтобы себе доказать свое величие и ничтожность всех проектировщиков. А на счет совести hmmmm развод клиента это не преступление  :D, все так делают, ну или пытаются, жить же за что-то нужно :'(. Просто не нужно хвастаться схемами развода
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: CC19 від 31 Січень 2016, 14:11:58
Или человек сейчас пользуется кабельным телевидением на 2 телевизора, а собирается переходить на спутниковое. И нужно сделать так, чтобы потом не нужно было перебивать стены и перемонтировать ТВ-кабели. Я ему сделал и нарисовал схему перехода, но у меня в одном углу получилось 4 ТВ-розетки, 2 розетки 220В и ниша с дверкой для ТВ-сплиттера.
Обычная практика - по 15 разных коробочек на комнату (220В, телевизор, компьютер, телефон, аудиорозетки, соединительные коробки, ниша для замедлителя зажигания света, ниша для балластного дросселя люстрового вентилятора, даже проходной выключатель люстры в кровати). На кухне тоже по 15 коробок, 4-5 линий питания розеток.
Сколько по материалам выходит ремонт 2-х комнатной квартиры, с учетом "среднего" оборудования?
А простые смертные (90% населения) имеют право на ремонт, что вы им можете предложить?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 15:54:41
автоматы? Стоят старые на 16А
А какие старые?

Вы почитайте нормы, что там сказано про розетки и степень защиты светильников в ванной?
Вас и в собственной ванной больше интересуют правила, чем жизнь?

при чем здесь киллер и угрызения совести?
А притом, что Вы берете у заказчика деньги жильцов без их согласия. Киллер хотя бы не берет деньги жертв.

Вы впариваете жильцам
Вы хоть раз разговаривали с жильцами при свои проекты? Это заказчик впаривает жильцам Ваши проекты. Попробуйте получить заказ напрямую от жильцов, как это делаю я, тогда и поговорим, кто кому что впаривает.
Какое у меня может быть впаривание, когда проект я делаю совместно с жильцами? Как я могу их заставить? Вы что, считаете жильцов сплошными идиотами? Люди с деньгами - и идиоты? То, как выполнен проект - это лишнее или это плохо? Проектанты вообще понимают, что они нищие по сравнению с жильцами? Нищие пытаются понять запросы богатых и указывают, как им жить? Я тоже нищий, но я не указываю.

сколько жен у хазяина?
За жен не знаю, а женщин на кухне в праздник бывает много.

зачем столько розеток
+телевизор (2 розетки), кондиционер, мультиварка (видел даже одновременно две), чайник, морозилка, подсветка под шкафчиками, пара запасных незанятых. И все места - исключительно под заказанный проект кухни, да еще и с учетом расположения облицовочных плиток. И что, проектанты имеют наглость указывать жильцам, что где ставить?

линий столько много зачем
А посчитайте мощность одновременно работающих в большой праздник и попробуйте сделать коэффициент спроса меньше 1. Попробуйте только допустить, чтобы в праздник отказала единственная линия рабочей поверхности.
Варочная поверхность - 1 линия. Духовка (кстати, бывают по 11кВт)+посудомойка - 1 линия. Рабочая поверхность - 2 линии. Розетки на стороне обеденного стола - 1 линия. Вот так устроена жизнь, а не проекты.

 
Вы изначально делаете некачественный монтаж?
Я удивляюсь, как у пользователей форума и его руководства развита подозрительность. Некачественный монтаж будет определен, и за него будет наказание. Вплоть до того, что так и говорят: найдем и убьем. Сгоревшая квартира, а то и две - это вам не бумажки рисовать.

где здесь надежность?
Надежность питания в том, что в каждое помещение заведено 2 и более линий питания.

предпочитает планшеты
Дело было давненько, планшетов тогда не было.

кричать что ВСЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ - ДЕБИЛЫ
Я так не кричу, это у Вас истерия.

хвастаться схемами развода
Я надеюсь развести кого-нибудь прямо у Вас на глазах. Наблюдайте.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 31 Січень 2016, 16:35:36
Я надеюсь развести кого-нибудь прямо у Вас на глазах. Наблюдайте.
Еще раз повторю: где ваш супер проект, несчастная бумажка, которую вы жильцам оставляете, фотки с объекта? В студию, будем рвать как газету. С АВ13В уже облажались, не доказали чем лучше.
Quote (selected)
А как у Вас с проводкой в квартире?
Да просто отлично, я же не сапожник без сапог. Но с кем тут обсуждать, с шаромыжником непонятным? Где результаты выполненных работ? А то только слова и какие то супер довольные заказчики.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 31 Січень 2016, 16:56:19
Вас и в собственной ванной больше интересуют правила, чем жизнь?
elalex, а Вы все-таки почитайте нормы, иначе нет смыла продолжать
Какое у меня может быть впаривание, когда проект я делаю совместно с жильцами?
Вы убеждаете жильцов в необходимости установки лишних розеток, автоматов, кабеля. Одно дело когда заказчик сам хочет 70 розеток и 10 линий к ним и совсем другое, когда Вы это решение ему нанязываете
А посчитайте мощность одновременно работающих в большой праздник и попробуйте сделать коэффициент спроса меньше 1
Странно, я вроде тоже живу в квартире, правда без электроплиты и посудомойки, но есть духовка, холодильник, СВЧ, вытяжка, комбайн, бойлер, стиралка, ТВ, комп и все это подключено от двух автоматов 16А и ничего не выбивает. Ни один из вышеперечисленных электроприемников не работает в продолжительном режиме (я надеюсь Вы в курсе что это такое?).
А давайте предположим еще, что в то время как жена готовит на кухне к празднику хозяин квартиры одновременно включит сварочник, перфоратор и рубанок  :D
Еще раз вернусь к нормам, максимальное потребление электоэнергии оборудованием квартиры с электроплитой ограничивается 16кВт. Впрочем о чем это я? Вы же самый умный и нормы не читаете.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 16:59:30
Сколько по материалам выходит ремонт 2-х комнатной квартиры
По сравнению с 2013г. объем заказов сильно упал, люди переходят на мелкий текущий ремонт или вообще только ликвидацию аварий. Автоматы покупаются обычно самые дешевые в ближайшем магазине, а не брендовые, да еще с ожиданием поставки. Цены пляшут. Какие у Вас возможности, не знаю.
Прикинуть стоимость можно только самому. Запросы и возможности могут быть слишком разные. Ну очень приблизительно думаю 2000грн на комнату и кухню.
Если точнее, то нужно по составляющим.
Розетки, выключатели - турецкой фирмы Viko, у нее достаточно высокое качество при средних ценах.
Больше всего кабеля на квартиры идет марки ВВГ 3х1,5. Есть негласное деление на хороших и плохих производителей, я всегда настаиваю на хороших. По тем данным, что я имею, это Одескабель, ЗЗЦМ, Интеркабель. Естественно, они и подороже.
Определить количество кабеля можно по месту щитка с автоматами, розеток и предполагаемым трассам. Нужно обойти все розетки. Моя манера ремонта - пускать в каждую комнату по 2 линии питания ВВГ 3х1,5. По цене, думаю, как одна линия ВВГ 3х2,5.
ВВГ 3х2,5 идет в кухню и ванную.

что вы им можете предложить?
Предлагаю всем, особенно простым, сделать хотя бы щиток с защитной аппаратурой и затащить защитный ноль с лестничной площадки. Щиток можно поставить даже на старую проводку, и он обеспечит на 95% Вашу безопасность.
На входе - реле напряжения VC-01 ТМ Volter=420грн. Хорошо, если уложитесь в 8кВт.
Дальше - 2 электромеханических УЗО типа A Hager CD240J=600грн.
Дальше - автоматы линий. На кабели 1,5кв. Hager MB113A, на 2,5кв.Hager МВ120А.
Щиток металлический фирмы "Лоза".
Текущие цены удобнее всего узнавать в Капро. Там всегда много свободных менеджеров. Цены там великоваты, вполне можно найти и подешевле. Пользуюсь Эпицентром и если есть время ожидать, проверенным интернет-магазином.
Если повозитесь, прикинуть за час сможете.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 17:14:21
Вы все-таки почитайте нормы,
Нормы по количеству розеток и мощности - не хочу, они дурные. Нет смысла - не говорите.

навязываете
Перестаньте это говорить.

Странно
Ничего странного. Или берете мало мощности, или автоматы плохие.

давайте предположим еще
Давайте лучше предположим, что в самый ответственный момент приготовления к празднику вырубится горячая вода и заработает проточник на 15кВт. Так моя система и такое обеспечит!
А еще хозяин может захотеть перед гостям принять домашнюю сауну. Вы такого не встречали?
Вот для всего этого и делают вводы на 50кВт. А Вы - 16А+16А!
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 31 Січень 2016, 17:32:22
Вот для всего этого и делают вводы на 50кВт
=-0 Вы это серьезно? или это установленная мощность? А стояк в подъезде потом не выбивает? соседи не жалуются что из-за одного идиота полдома сидит без света?
Вот из-за таких "специалистов" как Вы и случаются пожары
вырубится горячая вода и заработает проточник на 15кВт.
после чего, если такие девайсы стоят в нескольких квартирах, вырубится свет в половине дома. хороший получится праздник без света :D
тогда стоит идти дальше и в каждой квартире ставить генератор на балконе, а то вдруг свет отключат перед праздником
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 18:19:41
Вы это серьезно?
Киев, Чавдар,11. Строители сделали 3-фазный ввод ПВ-2  10кв.мм. Уже тут с одним спорили, сколько это кВт.
Очевидно, во все квартиры одинаково.

А стояк в подъезде потом не выбивает?
Что там дальше было, не знаю.

из-за одного идиота
А кто идиот - хозяин, или идиот - электрик, который также тупо, как и Вы, выполнил приказ?

пожары
А что, я в чем-то нарушил пожарную безопасность?

генератор на балконе
На Осенней,33 я предложил бесперебойник. Пока не соглашаются, ждут веерных отключений в Киеве.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 31 Січень 2016, 18:53:05
Строители сделали 3-фазный ввод ПВ-2  10кв.мм. Уже тут с одним спорили, сколько это кВт.
elalex, Ну начнем с того что это не строители, а так Вами нелюбимые проектировщики заложили такой провод. И Вам по моему уже объясняли, что мощность квартиры определяется не сечением кабеля, а техническими условиями. Когда заказчик делает заявку на получение ТУ на подключение к сетям, проектировщик делает расчет который основывается на количестве и типе квартир в доме. Но на сколько я понял, вам все это пофиг, главное зарисоваться перед заказчиком и обосрать раскритиковать проектировщиков, а то что у хозяина квартиры потом могут быть проблемы Вам тоже скорее всего насрать пофиг
А кто идиот - хозяин, или идиот - электрик, который также тупо, как и Вы, выполнил приказ?
Проектировщик выполняет проект на основании норм и задания на проектирования и проектная организация (ГИП) несет уголовную и материальную ответственность за принятые решения. Электрик (монтажная организация) тоже несет ответственность. И только такие как Вы "специалисты" никакой ответственности не несут, ведь договора с заказчиком Вы не подписываете. А идиот - это тот кому плевать на окружающих, кто в квартире на 12 -16кВт ставит проточный нагреватель на 15кВт, духовку на 11кВт, сауну и т.д. В общем все те кто пытается впихнуть 50кВт в разрешенные 12 - 16кВт.
А что, я в чем-то нарушил пожарную безопасность?
конечно, раз ставите автомат D63 провод ПВ-3 10мм2, Впрочем, я опять забыл, что для Вас нормы это филькина грамота
На Осенней,33 я предложил бесперебойник. Пока не соглашаются, ждут веерных отключений в Киеве.
=-0 а как бесперебойник спасет от веерных отключений?  :D
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 20:16:59
мощность квартиры определяется не сечением кабеля, а техническими условиями.
Это для проектировщиков она так определяется. А для жильцов и электриков - только автоматом и сечением проводов. У проектировщиков и жильцов разные законы жизни, и наемным людям - проектировщикам - кажется, что они главные в этой жизни.

зарисоваться
Я так понял, Вы не верите, что описанный мною метод работы с заказчиком - правда, что я в самом деле так работаю?

несет ответственность
Кажется, мы уже спорили про ответственность. Не будем по второму кругу.

впихнуть 50кВт в разрешенные 12 - 16кВт.
Если технически возможно, почему бы не взять больше положенного? Я думаю, что там весь дом из идиотов. Живут, припеваючи.

ставите автомат D63 провод ПВ-3 10мм2
Размышления про 50кВт были приблизительными, и D63 на 10кв. я не ставил. Моя задача там была очень ограниченная, родные автоматы не менялись. Но если бы была задача снять максимальную мощность, поставил бы D50. Хозяин тоже был рисковый парень, срубил половину сечения 4 несущих колонн в комнате на последнем этаже Бажана,12.

 
как бесперебойник спасет от веерных отключений
На 5 часов обеспечит экономное освещение, связь, ТВ, интернет. Все же веселее.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 31 Січень 2016, 20:53:48
Размышления про 50кВт были приблизительными, и D63 на 10кв. я не ставил. Моя задача там была очень ограниченная, родные автоматы не менялись. Но если бы была задача снять максимальную мощность, поставил бы D50.
elalex, т.е. Вы изменил свое мнение и отказываетесь от сказанного ранее
1.Так вот, наше ПУЭ очень расплывчато указывает токовые нагрузки. Я резко говорю, что эти таблицы- филькина грамота. Скажем, провод ПВ бывает монолитный (ПВ-1), а бывает и многопроволочный (ПВ-3), и ПУЭ не делает между ними различий. А западные ПУЭ делают и увеличивают токовую нагрузку. Конечно, не до уровня следующего сечения. Т.е. ПВ-3  10кв.мм вполне потянет не 60А, а 70А. А если еще учесть, что напряжение достаточно нормальной новой сети, как правило, больше 220В, то и выплывут те 50кВт, о которых я сказал.
2.Что касается автомата перед счетчиком, то проектанты пускай проектируют что хотят, а я поставлю такой, какой посчитаю нужным (если, конечно, у заказчика будет такая необходимость, что бывает не особо часто). Скажем, на этот же ПВ-3  10кв.мм я поставил бы три 1-полюсных D63. Конечно, Энергосбыту это бы не понравилось, и это я делаю после заключения договора на пользование электроэнергией.
В общем Вы меня все больше убеждаете меня в том что такие "специалисты" как Вы являются рвачами и вредителями
На 5 часов обеспечит экономное освещение, связь, ТВ, интернет
а можно по подробнее, как Вы это расчитали? какая мощность будет подключена к УПС и какой мощности должен быть этот УПС и какие его габариты?
мы уже спорили про ответственность.
так какую ответственность Вы несете, за исключением того что Вас могут "вывезти в лес", если. вдруг что-то произойдет, Вы же сразу уйдете в "несознанку", кто сможет доказать, что это благодаря Вашему творчеству сгорел дом
Скажем, провод ПВ бывает монолитный (ПВ-1), а бывает и многопроволочный (ПВ-3), и ПУЭ не делает между ними различий. А западные ПУЭ делают и увеличивают токовую нагрузку.
А доказать сможете? Убедите меня, что ПВ-3 может пропустить больший ток чем ПВ-1, а сколько тогда пропустят ПВ-4 и ПВ-5? И что такое Западные ПУЭ можно ссылочку?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 20:59:35
А
Может, перестанем клацать клавой и перейдем на телефон? У меня есть сайт, там 4 моих телефона, звоните на любой, поговорим.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 31 Січень 2016, 21:01:36
Может, перестанем клацать клавой и перейдем на телефон?
а че так? :D Вам надоело троллить проектировщиков? :D
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 21:04:14
а че
Да и ноут старенький, барахлит, и интернет мобильный, и сказать по телефону можно больше.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Sergik від 31 Січень 2016, 21:09:51
А еще хозяин может захотеть перед гостям принять домашнюю сауну. Вы такого не встречали?
Вот для всего этого и делают вводы на 50кВт.
А потом плачет, что я мало денег беру :D :D :D,
пришел, сделал реконструкцию эл. хозяйства, хозяин башлянул 500 грн. - доволен  :D :D :D :D :D а хозяин так вАААААще за 500 все сделали и лучше чем в ПУЭ написано))) :slap: :slap: :slap:
Вы бы к президенту обратились, чтоб проектанты не лезли в квартиры, пусть хозяева сами все делают ( вы же не резиновый, на всю страну не хватит, вас МЕГОумного), ото красота бы была.
Проектанту нах.... не надо все что идет после щитка в квартире, но он должен сделать эту разводку, т. к. у него есть это в тех задании, подписаном с двух сторон. Ибо если он забъет на это дело, получит замечания, прямые (от Заказчика).
В наше время, лучше всего сделать дизайн-проект квартиры (дома), только после него уже делать ЕТР, ВК, ГПВ, ОВ и т. д.
Ну общее впечатление ТРОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬ,
нарисуйте однолинейку, план, ТЗ, и обсудим, а то как горохом об стену
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 31 Січень 2016, 21:16:14
офф-топ
сказать по телефону можно больше.
куда уж больше? :D по моему Вы уже все высказали:
ПУЭ - не Библия, а филькина грамота
Нормы Вам не указ, что хочу, то и ворочу
Все проектировщики - безграмотные, а Вы самый умный
Проектировщик, электрик-халтурщик и хозяин квартиры живут по разным законам
Вроде ничего не забыл?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 21:19:19
куда уж больше?
Ладно, дело хозяйское, с кем стоит разговаривать.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Sergik від 31 Січень 2016, 21:22:01
elalex, Среднемесячный заработок на протяжении 16 лет около 1500 грн.
да ещё и 2 месяца квартиру штробить :wall: :wall: :wall:
вам есть куда развиваться, за месяц 1500, мдаааа :wacko: :wacko: :wacko:
дерзайте, мож чего на форуме поднатягаетесь, смотри там и за 3000 в месяц перевалит :D
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 21:29:38
плачет
1.Стандартно буду приглашать всех украинцев поговорить по телефону. 4 телефона на моем сайте. Звонить буду я в сети Киевстар или МТС.
2.Кто плачет? Я - не плачу, я рассказываю.

Про 500 ничего не понял.

получит замечания, прямые (от Заказчика)
А заказчику зачем внутренний проект?

ТРОЛЛ
Можем поговорить и про троллинг.

однолинейку, план, ТЗ
Какие еще?

за месяц 1500
Зарабатывать больше не было ни необходимости, не умения, ни желания. И не будет.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 21:35:18
предложить?
Предлагаю разговаривать по телефону. 4 телефона на моем сайте. Звонить могу и я в сети Киевстар или МТС.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Sergik від 31 Січень 2016, 21:40:47
elalex, что будет если горохом кинуть в стену?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 21:43:18
если горохом
Ну зачем тогда все это писать?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Sergik від 31 Січень 2016, 21:47:27
elalex,
А заказчику зачем внутренний проект?
:wall:
проектировщик после выполения проекта (и во время) согласовывает его с Заказчиком. почитайте ещё и ДСТУ, не только ПУЭ...
если Заказчик прописывает это(внутреннюю разводку) в ТЗ, то проектировщик, ну никак не может её не сделать, т.к. он не выполнит условия Договора... как же вам объяснить, чтоб вам дошло уже, на все ваши 4 телефонааа.. :D
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 21:50:00
проектировщик, ну никак не может её не сделать, т.к. он не выполнит условия Договора
Я понял, что Вам не заплатят денег. Но зачем это нужно заказчику? С него, что, тоже требуют?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Sergik від 31 Січень 2016, 21:51:08
Предлагаю разговаривать по телефону. 4 телефона на моем сайте.
Минута 30 грн.  :D :D :D
Сказки электрика на ночь))), вам на сайт знакомств надо :slap:
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Sergik від 31 Січень 2016, 21:53:03
Но зачем это нужно заказчику?
так спросите у Заказчика, может пошевелить серым веществом???, может Заказчик потом за кв.м. больше бабла срубит, т.к. в рекламации будет рассказ, что все готово, диван приволок и живи)))
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 31 Січень 2016, 21:54:02
С него, что, тоже требуют?
конечно. Есть требования к минимальной отделке квартир
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Sergik від 31 Січень 2016, 21:54:54
Я понял, что Вам не заплатят денег.
Мне, непосредственно, платит мое руководство...ну и тьху.. тьху.. стабильно...
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 21:56:30
Минута 30 грн.
Какие 30грн? Укртелеком, Киевстар, МТС, Life? Думаете, это номера с платой за входящие? Про короткие платные я знаю, но про длинные? Если есть ссылка, дайте почитать, мне нужно знать.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Anatoliy57 від 31 Січень 2016, 22:03:25
В общем Вы меня все больше убеждаете меня в том что такие "специалисты" как Вы являются рвачами и вредителями
А таких на просторах монтажа, ох как много, убежденных в правильности своих решений.
Убежденных в том что они вправе изменять увеличивать мощности, вправе увеличивать номиналы автоматов в этажном щитке.
Их не интересует понятие расчетного тока КЗ, не интересует удельная мощность, и что стояк рассчитан с учетом мощностей.
Да и зачем им это. Ведь проще взять и заменить, никого не спрашивая, и гори стояк, ярким пламенем.  Был 16 А автомат поставили на 50А. А то что нарушаем, так они уверены в своей правоте, даже не подозревая о том что есть ДБН 2.5-23, а, о том что есть СН 297-64, ВСН 59-88 им то и подавно неведомо. Вот сижу и думаю что наш хаос вот порождает такое небрежество, незнание. А ведь представьте сколько молодых ребят могут попасть под влияние такого пренебрежения к нормативам , к проектированию, к расчетам.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 22:16:33
Есть требования к минимальной отделке квартир
Как же некоторые умудряются их не выполнять?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 31 Січень 2016, 22:26:11
Как же некоторые умудряются их не выполнять?
А Вы знаете эти требования? 70 розеток это далеко не минимальная отделка :D
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 22:56:12
таких
Вообще-то электрики - не инициаторы подключений, а исполнители чужих приказов. Приказы бывают разные и электрики бывают разные. Скажем, я почитываю НТД по мере возможности, легкодоступные в интернете знаю достаточно хорошо, бывал и лично в Киевпромэлектропроекте. С проблемой удельной мощности на квартиру знаком и рассказываю о ней жильцам. С задачей замены вводного автомата 16А на 50А не сталкивался никогда.
Я и мои заказчики знают, что все мои действия в лестничном щитке незаконны.
Расчетный ток КЗ считаю только в сельской местности, и только по результатам измерений петли фаза-ноль, в том числе и внутри частного дома, чего проектировщики на стадии проектирования не могут сделать в принципе. Соответственно и их выбор вводного и групповых автоматов - филькина грамота.
Стояки горят только у дурных электриков.
Пренебрежение к внутреннему проектированию квартир и проектантам возникает у каждого, кто хоть раз своими глазами видел ремонты новых квартир. Проектантам неведомо отношение к ним со стороны жильцов, им наплевать на жильцов.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 23:01:29
А Вы знаете эти требования?
Ну, наверно то, что Вы рассказывали.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Anatoliy57 від 31 Січень 2016, 23:16:39
чего проектировщики на стадии проектирования не могут сделать в принципе.
А зачем делать в принципе. Если есть данные ТП, есть данные линии , данные переходных сопротивлений, нормы позволяют допускать ошибку + - 10%.
А вот при сдачи монтажа, монтажнику положено сдать акты и протоколы, да еще и автоматы прогрузить.
Удачи вам. Дальнейший разговор, без вашего чертежа хоть одного объекта, бессмысленный.
Выкладывайте чертеж , будем говорить.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 31 Січень 2016, 23:36:53
данные линии , данные переходных сопротивлений
Это филькина грамота. Так и получаются вводные автоматы С25, последовательно с которыми я ставлю В25. Только прямые измерения сопротивления под нагрузкой.

без вашего чертежа хоть одного объекта
Я уже говорил, мой чертеж - это лист формата А4 с двух сторон. Там 1-линейная схема, план кабельных трасс с маркировкой жил. У меня собственные обозначения, без разъяснений Вы ничего не поймете. Типичную 1-линейную схему я могу рассказать и на словах. Есть фото моего щитка
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 01 Лютий 2016, 10:11:51
Я уже говорил, мой чертеж - это лист формата А4 с двух сторон. Там 1-линейная схема, план кабельных трасс с маркировкой жил. У меня собственные обозначения, без разъяснений Вы ничего не поймете. Типичную 1-линейную схему я могу рассказать и на словах. Есть фото моего щитка
Я так понял, это образцово-показательный щиток? Несмотря на размер фото (ни хрена же толком не разобрать), видно,что щиток УГ. Никакого запаса, убогий мет. корпус в новеньком ремонте, РН в каждой рейке, явно мало линий для 3-ф ввода. И вы тут нарываетесь поговорить об квартирной электрике? Как ваш сайт называется? Сделаю ему рекламу, бесплатно, героев должны знать в лицо.

Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 01 Лютий 2016, 10:33:02
это образцово-показательный щиток?
Ну да, как для меня. УЗИП, реле напряжения, УЗО.

ни хрена же толком не разобрать)
Что Вам непонятно?

УГ
Что это такое?

Никакого запаса
Какого еще запаса?

убогий
Как это? Обыкновенный. Что, бывают отделанные кристаллами Сваровски?

явно мало линий
Ввод уже был, а линий больше не понадобилось.

И вы тут нарываетесь поговорить об квартирной электрике?
Ну да.

Сделаю ему рекламу
Это бесполезно. Его просматривают 2тыс.человек в месяц, но работу я по нем не получаю, только спам. Работу дает реклама вокруг места жительства.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 01 Лютий 2016, 10:53:37
Минута 30 грн.
Я обзвонил всех своих операторов связи, ни у кого из них платы за входящие на полные номера нет.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 01 Лютий 2016, 10:57:04
Ну да, как для меня. УЗИП на каком основании выбран УЗИП(со ссылками на НТД)? Какой расчет был произведен для определения характеристик? Чем защищается УЗИП? Чтобы заменить, бежать в коридор отключать?-очень удобно.
Quote (selected)
Что Вам непонятно?
грамматические ошибки буду проверять. Ни хрена не понятно, невидно же ничего. И где фото внутренностей щитка, посмотреть на культуру монтажа? А то вдруг тут байки рассказываете, а сами многожилку без наконечников в зажимы АВ пихаете?
Что это такое? гугл в помощь.
Как это? Обыкновенный. Что, бывают отделанные кристаллами Сваровски? прикидываемся совсем непонятливым? пластиковый куда симпатичней в квартире, чем кусок метала. Очень большой толк с РН с индикацией напряжения в щитке с непрозрачной дверцей.Все для жильцов, проектанты недалекие, а супер электрик все предусмотрел?
Это бесполезно. так дали бы ссылку, повысили бы вам посещаемость, чего стесняетесь?
Quote (selected)
Какого еще запаса?
через год, через пять захочет заказчик установить еще что то? что делать? вызывать супер электрика и переустанавливать новый щиток? Так о заказчике думаете или о себе и своем заработке?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 01 Лютий 2016, 12:01:31
на каком основании выбран УЗИП
Класс С (2) на основании желания заказчика.



Какой расчет был произведен для определения характеристик?
Про расчет УЗИП не слышал и не видел, даже в материалах ОВО Bettermann и на его семинаре.

Чем защищается УЗИП?
Он от ИЭК, там внутри плавкий предохранитель.

бежать в коридор отключать?-очень удобно.
Небольшая беда - пройтись по коридору 10м. Вводных автоматов в щитки я не ставлю принципиально.

грамматические ошибки буду проверять
Какие ошибки? В надписях? Список автоматов на дверке писал директор. Это сервисный центр принтеров в Киеве в жилом доме на Туманяна,3, если еще сохранился. Можете там заправить картридж или поремонтировать принтер, заодно посмотрите мою работу.
Слева от каждого реле напряжения стоят их байпасы, заклеенные бумажками "Включать только при поломке реле напряжения". Один электрик утверждает, что их ставить нельзя.
Наверно не получится поймать меня на грамматике, я хорошо учился в школе.

прикидываемся совсем непонятливым?
Нет, истеричность и хитрость мне несвойственна. Все разговоры - всерьез.

пластиковый куда симпатичней в квартире, чем кусок метала
Зато металлический более прочный и пожаробезопасный, это для меня важнее. Кому сильно противно, вешает снаружи на дверку картинки и зеркала.

Очень большой толк с РН с индикацией напряжения в щитке с непрозрачной дверцей.
Главная задача РН - спасти оборудование. То, что его не видно - дело второе. Были предложения ставить щиток со стеклом, как для счетчика.

электрик все предусмотрел?
Все, что мог.

повысили бы вам посещаемость
Сайт подарил мне Google+, раньше он был достаточно объемный и информативный. Я туда давно не заглядывал, а теперь заглянул - там уже новая версия Google+, и 90% информации про меня исчезло. Возможно, вставлю. А пока он - только для приличия. Каждый идиот должен иметь свой сайт.
Можете глянуть - под аватаром земной шар.

Запас 5 модулей получился сам собой и специально не задумывался. Я всегда делаю на 10 лет и не предполагаю сильного расширения, и заказчик ничего при запас не говорил.
При сильном расширении мой щиток вырывать не будут - добавят навесной. Не уверен, что это буду я.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: 3oloS від 01 Лютий 2016, 12:21:47
offtop:
Каждый идиот должен иметь свой сайт.
elalex, можно я скопирую данное выражение как цитату? ©
Это должно сохраниться для потомков.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 01 Лютий 2016, 12:30:01
можно
Естественно. Тем более, не я ее придумал.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Sergik від 01 Лютий 2016, 12:34:35
Класс С (2) на основании желания заказчика.
ну так может заказчик и АВ 63А пожелает, в этом случае вы тоже их поставите?
Про расчет УЗИП не слышал и не видел
если не слышали и не видели, зачем тогда их ставить, если не знаете какой класс защиты ставить
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 01 Лютий 2016, 12:58:08
в этом случае вы тоже их поставите?
Я сравню плату и риск. Если риск сильно большой, делать не буду. Я не рискнул делать три гаража под условия заказчика.
63А ставлю, если алюминиевый провод толщиной с мизинец. 16кВт на 10 лет хватит.
На Чавдар,11 поставил бы, но без гарантии. Думаю, если при перегрузке  медь 10кв.мм в трубе под полом коротнул бы, ничего страшного не было бы.

зачем тогда их ставить, если не знаете какой класс защиты ставить
Я знаю, что нужно ставить класс С(2). По теперешним знаниям, около розеток предложил бы поставить класс D(3).
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 01 Лютий 2016, 13:09:23
Quote (selected)
Класс С (2) на основании желания заказчика.
так что с НТД о целесообразности УЗИП. Или просто впариваете, рассказывая ужастики людям, без осознания дела.
Quote (selected)
Какие ошибки? В надписях?...Наверно не получится поймать меня на грамматике, я хорошо учился в школе.
это был сарказм на тему, что ничего не видно. Залейте фотку по больше. И вопрос то же : где внутренности?
Quote (selected)
Зато металлический более прочный и пожаробезопасный, это для меня важнее.
так вы же суперски все сделали, с чего ему гореть?
Quote (selected)
То, что его не видно - дело второе. Были предложения ставить щиток со стеклом, как для счетчика.
или применять с пластиковыми прозрачными дверями. Ах да, они сгорят быстро, наверно потому,что хреново коммутация выполнена.
Все, что мог. не густо.
Quote (selected)
Вводных автоматов в щитки я не ставлю принципиально.
вводных аппаратов не ставите? - Грубейшее нарушение норм.
Quote (selected)
Слева от каждого реле напряжения стоят их байпасы, заклеенные бумажками "Включать только при поломке реле напряжения"
и оставлять без защиты, пока заказчик не соизволит заменить?-полный бред!
А вообще, мне нравится как вы постоянно съезжаете и виляете, чувствуется высокий проФФесионализм и "богатый" жизненный опыт.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 01 Лютий 2016, 14:30:08
без осознания дела.
А что тут осознавать - если хозяин хочет рисковать электроникой, пусть не ставит. Если не хочет - пусть ставит. Только коммутационные перенапряжения бегают в сети каждые 30 сек. Какая к черту НТД?

ничего не видно
А что там смотреть? Вы что, УЗИП, реле, УЗО или автоматов не видели? Ну выложу в конце это же фото на 2МБ, полегчает? Спросили бы лучше про настройку выдержки реле напряжения для холодильников и кондиционеров, там нужно знать НТД.

где внутренности?
Да, так спрашивают. Опять отвечаю: там провода с большим радиусами изгибов, до 50-100мм, никаких жгутов и клеммников, что там смотреть?

суперски
Обыкновенно сделал. Вот ручной ступенчатый стабилизатор напряжения - это пришлось подумать над схемой и деталями. Или использование УЗО для защиты от перенапряжения при обрыве ноля. Таких вещей не делает никто. Как и шлейфовое безобрывное соединение розеток.

с чего ему гореть
А кто его знает? Однажды доделывал щиток с вводом алюминиевых проводов в стандартные клеммники для меди. Через пару лет нулевой клеммник полыхнул.
Автомат может прогореть сбоку и на контактах ввода алюминиевых проводов. Вот тут уж НТД я хозяину вспоминаю: поджимать алюминиевые контакты нужно дважды в год.

Грубейшее нарушение норм.
К черту нормы. Кому нужно, сходит в коридор. А лишние аппараты в щитке ни к чему.
Кстати, про коридор. Как-то Киевпроект запросил Киевпромэлектропроект, не стоит ли обеспечить селективность вводного автомата на лестнице и квартирных, для чего ставить на лестницах автоматы D63, а в квартирах автоматы хар.В. Ответ был такой, что ставить D необязательно, ничего страшного, если при КЗ жилец выйдет на лестницу и включит свой вводной автомат.

оставлять без защиты
Да, точно такой же аргумент был и раньше. Я говорю жильцам - как хотите, но без байпаса будете сидеть без света сутки, пока не придет электрик, найдет, купит и заменит реле. Желающих сидеть в темноте пока не нашлось, все предпочли бред. А себе бы поставили байпас?
Ну как это 99% населения Киева живет без защиты РН - просто уму непостижимо!

 
мне нравится
Я рад, что несмотря на высокие распри, мы много беседуем о жизни. Надеюсь, эти разговоры изменят Ваше мировоззрение, и Вы перейдете в мою веру. По крайней мере, у себя дома.
Как-то я доделывал особняк в Горе под Борисполем, так хозяин грозился выбросить весь мой инструмент за забор. А теперь мы приятели, он страшно рад меня видеть, когда я подправляю его дом, поит, кормит и дает деньги.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Firetuf від 01 Лютий 2016, 15:14:25
и Вы перейдете в мою веру.

Знание лучше веры

ПУЭ - не Библия, а информация к размышлению

А КАК ЖЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: ФОРУМ ЕОМ - "ЭТО ТЕРРИТОРИЯ ПУЭ"? Тов. Модераторы? Ау!!! Пришел очередной ПНХ, и все к черту?
Тогда, будьте последовательны - все остальное, тоже будет "ПРАВОЧИННО".
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 01 Лютий 2016, 15:16:16
Так распинались, такие басни рассказывали, а  выставили фотку щитка и сразу все стало на место. Щиток не продуман(от двух пробок в хрущевках отличается только наличием узо, рн и ав);
 выполнен фигово (это еще "кишки" его не видели, уверен, там адское месиво),;
с нарушением норм (вводной аппарат обязан быть АВ или ВН для безопасности и удобности эксплуатации);
вопросы целесообразности того или другого решения ссылаются к пожеланиям заказчика
маркировка ужОс и т.д ...
А за это
Quote (selected)
К черту нормы.
,вообще, банить бы!
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: 3oloS від 01 Лютий 2016, 16:27:21
elalex, выношу Вам
Предварительное предупреждение - (http://eom.com.ua/awards/31-mini.jpg)

т.к. соглашусь с рекламациями Firetuf, Kobe4
4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4. 2. Создание тем содержащих заведомо ложную информацию, грубые, нецензурные выражения, оскорбления, а также призывы и высказывания, нарушающие действующее законодательство;
прошу Вас впредь воздержаться от заявлений типа
К черту нормы
Нормы по количеству розеток и мощности - не хочу, они дурные.

или заменять их на фразу о том, что при монтаже Вы не придерживаетесь государственных строительных нормативов, чтобы потенциальным посетителям форума была видна позиция/предрасположенность в Вашей рабочей деятельности.
Назва: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 05:52:06
я говорю о промышленных объемах монтажа
А как у вас присоединяют жилу заземления к розеткам при шлейфовом методе - последовательно или параллельно?
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2016, 09:20:42
А как у вас присоединяют жилу заземления к розеткам при шлейфовом методе - последовательно или параллельно?
Вот блин проблему нашел, да какая Вам разница?
ПУЭ - не Библия, а информация к размышлению
Любая защита лучше отсутствия защиты
толку от того, что Вы ставите клемник на земле, если во всем остальном Вы на нормы забили?
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: uksusXIII від 13 Лютий 2016, 09:22:39
я говорю о промышленных объемах монтажа
А как у вас присоединяют жилу заземления к розеткам при шлейфовом методе - последовательно или параллельно?
Я знаю о чем вы хотите рассказать... Безразрывность РЕ- жилы соблюдаем, только если об этом есть ПРЯМОЕ указание в проекте. Но обычно- не заморачиваемся...
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 09:30:35
да какая Вам разница?
Та, что последовательно запрещено. И кто это делает - негодяй. Люблю выяснять, кто есть кто.

Вы ставите клемник на земле
Клеммник не ставлю, делаю скрутку в каждой розетке.

во всем остальном Вы на нормы забили
Это у Вас истеричность. Не более десятка пунктов ПУЭ.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 09:34:39
ПРЯМОЕ указание в проекте
Т.е. прямой запрет ПУЭ - для вас не указ? Молодцы!
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2016, 09:38:04
делаю скрутку в каждой розетке.
скрутки запрещены.
последовательно запрещено.
где написано? дайте ссылку на норму
Не более десятка пунктов ПУЭ.
Норы либо соблюдаются либо нет, а кто соблюдает требование норм выборочно тот -
негодяй.
Заодно расскажите что может произойти с РЕ жилой при шлейфовании розеток? и обоснуйте
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 10:20:33
скрутки запрещены
Но показали высокую надежность, для меня этого достаточно.

дайте ссылку на норму
Быстро нашлось в российском ПУЭ:
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Очевидно, такой же пункт есть и в украинском ПУЭ.

кто соблюдает требование норм выборочно
Никакие электрики не соблюдают все нормы.

что может произойти с РЕ жилой при шлейфовании розеток
При шлейфовании разрезанными РЕ и разрушении непрерывности РЕ в одной розетке - остальные розетки останутся без РЕ.
Я шлейфую розетки неразрезными проводами фазы, ноля и земли. Электрикам промышленного монтажа это не под силу.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2016, 10:27:53
Быстро нашлось в российском ПУЭ:
РФ не катит :D пока это только информация к размышлению :D, дайте ссылку на отечественные нормы
При шлейфовании разрезанными РЕ и разрушении непрерывности РЕ в одной розетке - остальные розетки останутся без РЕ.
назовите причину по которой может произойти разрушение непрерывности РЕ в одной розетке. А если РЕ отвалится в щитке, то все останется без защитного нуля
Никакие электрики не соблюдают все нормы.
т.е. негодяи все? Почему при таком раскладе проектировщики должны соблюдать нормы соседнего государства?
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 10:47:25
дайте ссылку на отечественные нормы
1.7.159 Приєднання кожної відкритої провідної частини електроустановки до PE-провідника або до захисного заземлення повинне виконуватися за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в PE-провідник або заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається.
Таблицы умножения в разных странах одинаковы.

назовите причину
Электрики не ищут причин, они просто не делают последовательно, и это длится десятилетия.

 
то все останется без защитного нуля
Естественно. Ну и что?

проектировщики должны соблюдать нормы
Учитывая подневольное положение проектировщиков, я уже не настаиваю на соблюдении или несоблюдении ими каких-либо норм. Теперь Бог им судья, а не я.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2016, 11:16:40
1.7.159
Бинго :thumbsup: умничка,
Учитывая подневольное положение проектировщиков,
=-0 проектировщик разрабатывает проект на основании требований действующих норм и задания на проектирование. Монтажник выполняет свою работу на основании проекта и  требований действующих норм. Проектировщик не должен разрисовывать подключение каждой розетки, как правильно разключить розетки должен знать монтажник. Ответственность за правильность монтажа лежит исключительно на монтажной организации.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: grossel від 13 Лютий 2016, 11:37:49
Cугор, вы прекрасно знаете, что в данной ситуации по подключению РЕ проводника ответвлением на розетки  elalex прав. Это норма не только РФ, но и прописана в нашем ПУЭ, потому-как взята с нормативных документов МЭК. Добавлю больше в ПУЭ РФ есть еще п.7.1.12 "в групповых сетях присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой линии. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается". Последняя цитата вам elalex.
Так же о запрете шлейфованием нулевого защитного проводника в розетках говорит и такая известная немецкая фирма как Шнайдер Электрик (Schneider Electric)  в  "Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей" (№11) так конкретно и написано:
"Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается."
Так-что берите при монтаже устанавливайте клеммник WAGO в корпусе светильника или коробке  и будет вам счастье.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2016, 12:06:32
grossel, а я не говорил, что он не прав, меня просто раздражает когда человек который сам игнорирует требования норм требует остальных их соблюдать. Про данную норму знаю давно, знаю что она взята из МЭК, в проектах никогда на этом не акцентировал внимание, потому что считаю что соблюдение данного требования лежит в компетенции монтажников.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 12:22:36
Последняя цитата
Я соединяю шлейфом без разрыва проводника с помощью ответвлений. Ответвление выглядит так: сначала скрутка входящего и выходящего концов, потом сплюснутая петелька под винт. Приходится доделывать любимые розетки Viko, чтобы приняли петельку.
Вот думаю, на какой бы вариант согласился Сугор в своей квартире. Любой, кроме моего, будет ощутимо дороже.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 12:29:01
требует остальных их соблюдать
Отстаете от жизни. Сначала я призывал их не соблюдать (обязательность минимальной внутренней отделки квартир), теперь про чужие квартиры я молчу, переключил внимание на личные квартиры проектировщиков. Но ничего ни от кого не требую.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2016, 12:31:40
Вот думаю, на какой бы вариант согласился Сугор в своей квартире.
я ставил клемники под винт.
Ответвление выглядит так: сначала скрутка
Еще раз напоминаю, что скрутка проводов не допускается.
Любой, кроме моего, будет ощутимо дороже.
Ну про цену не нужно, да? Судя по Вашим рассказам, на фоне того, что Вы творите при монтаже, лишняя сотня клемников на цену материалов повлияет незначительно
Но ничего ни от кого не требую.
А Вы и не вправе требовать, просто соблюдайте нормы и будет Вам щастье
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 12:40:12
лишняя сотня клемников на цену материалов повлияет незначительно
Клеммниками в таких случаях не обходится. Около каждой отдельной розетки (или группы розеток) ставится ответвительная коробка. Запускать в каждую коробку розеток по 6 жил 2,5кв.мм, да еще и клеммник - я не берусь. 1,5кв.мм без клеммника - другое дело.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 12:45:29
я ставил клемники под винт
Сначала нужно разрезать РЕ, а потом соединить его концы клеммником? Это надежнее, чем цельный провод?
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2016, 12:46:52
Сначала нужно разрезать РЕ, а потом соединить его концы клеммником?
Для Вас это проблема?  :D
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 12:50:21
это проблема?
Если брать деньги за каждый клеммник в отдельной коробке - нет. Но зачем, что это дает заказчику?
Кстати, про какой клеммник мы говорим? Если про трубчатый с винтом М2,5-3, то я бы не доверил такому винту 15-20А.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Kobe4 від 13 Лютий 2016, 12:51:55
известная немецкая фирма как Шнайдер Электрик (Schneider Electric)
Она французская :D
Quote (selected)
так конкретно и написано:"Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается."
А потом берет и выпускает розетки где по две клеммы под L, N и РЕ, чтобы не колхозили с клеммниками / скрутками / колпачками.
Quote (selected)
Ссначала скрутка входящего и выходящего концов, потом сплюснутая петелька под винт.
с нормальными розетками такое не катит, а то говно, что вы людям парите сводит на нет все потуги и басни о 13А АВ и 1,5мм2 кабеле.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 12:54:42
выпускает розетки
Так делают все.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2016, 12:55:21
Если брать деньги за каждый клеммник в отдельной коробке - нет. Но зачем, что это дает заказчику?
а брать деньги за установку лишних распредкоробок? что это дает заказчику?
Это надежнее, чем цельный провод?
это надежнее чем скрутка
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 12:55:47
нормальными розетками
Это какие?
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 12:57:57
скрутка
Чем Вам не нравится?
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2016, 13:20:50
Чем Вам не нравится?
elalex, мне много чего не нравится в этой жизни :D. В данном случае дело не в том что мне нравится а что нет. Есть требования ПУЭ которое регламентирует выполнение контактных соединений и скрутка там не фигурирует. И Вы бы все таки определились бы Нормы либо выполняются ВСЕ, либо все пофиг, но тогда не нужно себя бить пяткой в грудь и рассказывать какой Вы принципиальный и ответственный специалист. Одно дело когда кто-то пытается трактовать нормы по своему, это, к сожалению, недостаток наших норм, что они написаны расплывчато и не однозначно. И совсем другое дело когда говорят что нормы - дерьмо и поэтому на них можно положить...
Что касается шлейфования РЕ, то признаюсь честно, я этого требования не совсем понимаю по крайней на уровне розеток квартиры. По РЕ проводнику в нормальном режиме ток не течет, а если и течет то незначительный (меньше порога срабатывания УЗО), вибрации в розетке нет, по какой причине должен отвалится РЕ? Единственная причина - кривые руки монтажника. Но не смотря на то, что я не понимаю саму норму, это не значит что ее не нужно соблюдать. Точно также со скруткой, как бы Вы умело не крутили провода, данный вид соединений не допускается. Точно также, если Вы не верите в действенность защиты дополнительной системы уравнивания потенциалов, это не дает Вам право убирать ее из ванной комнаты, даже если этого требует хозяин квартиры
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 13 Лютий 2016, 14:06:34
 
скрутка там не фигурирует
Для Вас неупоминание - значит запрет, а для меня не значит. А что не запрещено, то разрешено.

по какой причине должен отвалится РЕ
Если автомат на линии дубовый, то при КЗ фаза-земля внутри розетки, РЕ может отгореть.

не дает Вам право
Я так понял, Вам не приходилось иметь дело с наемными ремонтниками. При разговорах с ними слово "право" не употребляется. А если бы еще и поцапались с ними, тогда узнали бы, что такое право сильного. И сколько нужно заплатить, чтобы воспользоваться юридическим правом.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2016, 14:44:28
Для Вас неупоминание - значит запрет, а для меня не значит. А что не запрещено, то разрешено.
там нет запрета, там есть четкое указание как должно выполнятся соединение, все что не входит в перечень - нарушение (что не разрешено - то запрещено)
Если автомат на линии дубовый, то при КЗ фаза-земля внутри розетки, РЕ может отгореть.
Не понял, Вы что заказчику впариваете бракованные автоматы? =-0 Даже автомат купленный на базаре должен соответствовать требованиям норм. Или вы неправильно выбрали номинал автомата? Почему должен отгореть РЕ, почему не фаза и не рабочий ноль? Вы плохо скрутили провода? или плохо зажали провод?
Вам не приходилось иметь дело с наемными ремонтниками.
а причем здесь наемные ремонтники? или это Вы о себе? :D
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Kobe4 від 13 Лютий 2016, 17:32:15
При разговорах с ними слово "право" не употребляется. А если бы еще и поцапались с ними, тогда узнали бы, что такое право сильного.
О как, это мне уже нравится. Мало того, что проектировщики бестолковые проходимцы и дармоеды, так они еще должны пресмыкаться (ибо они еще слабаками оказались) перед подобными экземплярами, следить за речью и не в коем случае не спорить с наемными рабочими. Не судьба клиентов найти здесь - думаю, теперь все боятся не только вашего  рукожопства (да хреновый с вас электрик, сколько не распинайтесь здесь), так еще и физической мощи.
Наверно только у меня возникает желание взять ПУЭ по больше и вколачивать, вколачивать знания в подобных напыщенных кадров.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: uksusXIII від 14 Лютий 2016, 08:33:07
Послідовно включати в PE-провідник або заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається.
А с каких это пор корпус пластиковой розетки стал открытой и ПРОВОДЯЩЕЙ частью??!
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: elalex від 14 Лютий 2016, 11:03:17
что не разрешено - то запрещено
Юристы так не говорят.

Не понял, Вы что заказчику впариваете бракованные автоматы?
Мы вроде обсуждаем общий случай подсоединения РЕ, а не конкретно у меня? Я автоматы покупаю в специализированных фирмах, а не базарах, и верю им.
Параноидальная подозрительность ко мне со стороны участников форума не прекращается. Наверно, я им что-то впариваю. Наверно, я ставлю им ворованный кабель. Наверно, я не выполняю все ПУЭ. Наверно, я плохо скручиваю провода или плохо их зажимаю. 

Почему должен отгореть РЕ
Типичный вопрос ко мне заказчиков: Почему это ДОЛЖНО случиться? Всегда отвечаю: не ДОЛЖНО, а МОЖЕТ, и электрики на это рассчитывают.

это Вы о себе?
Нет, это я про Вас. Думаю, Вы, как и другие проектанты, в своих проектах так сильно оторвались о реальной жизни, что даже не представляете, как она устроена. Сделайте себе ремонт наемными работниками, и сразу узнаете. Пока я пытаюсь приблизить проектантов к жизни на словах, но мне не верят.

проектировщики бестолковые проходимцы и дармоеды
Я уже про это помалкиваю.

должны пресмыкаться
Не пресмыкаться, а достойно держаться. Особенно, если наемные работники приставят к горлу нож.

перед подобными экземплярами
Экземпляров, подобных мне, не бывает. Вы тоже не делали ремонт наемными работниками? Спорить с ними можно и нужно, но в пределах разумного. Иначе просто не найдете толкового электрика, и все придется делать самому, и уж тут Ваши мощные знания в проектировании Вам не помогут.
Я вообще не представляю, чем умение проектировать, скажем, ВЛ-220кВ может помочь ремонту квартиры. Один такой разоблаченный проектировщик на другом форуме практических электриков представил свой проект. Естественно, 80% проекта было забраковано, включая и изображения по стандарту. При случае и Вы можете выложить и услышать правду про свой.
Наверно, при тяжелом и упорном споре нужно переходить на личности и спрашивать каждого: А Вы в электрике кто? Ответы в духе Жоржа Милославского "Должность моя слишком известна, чтобы я её называл!" не принимаются. Всех, кто не отвечает, придется считать в электрике никем и не обращать на них внимания.
Так вот, Вы в электрике кто?

Не судьба клиентов найти здесь
Да, пока не судьба. Но уж душу в спорах с высокоинтеллектуальными людьми отведу, это точно. А то как-то растолковывания джамшутам таблицы умножения на другом форуме поднадоели.

и физической мощи
Я стараюсь не доводить ситуации до тяжелого конфликта. Особенно сейчас, когда живу среди своих постоянных клиентов. Я потихоньку становлюсь известным и уважаемым человеком в округе. Конечно, регулярно встречаются не совсем адекватные клиенты, но и они отдают мне свои деньги с улыбкой, и в этом и состоит мастерство одиночного электрика.
Применять свою силу не приходилось никогда, а вот ко мне однажды было. Упреки есть всегда, были и угрозы, тайные или явные.

желание взять ПУЭ по больше и вколачивать, вколачивать знания в подобных напыщенных кадров.
Мне кажется, я знаю ПУЭ в части ремонта квартир достаточно хорошо. Оно (глава 7) всегда лежит рядом, как и его разъяснения от 2004г., как и другие материалы. Если вдруг скажете что-то принципиально новое и неизвестное, буду благодарен. С применением имеющихся знаний ПУЭ, как видите, проблемы. Как выразился один модератор, я изучаю ПУЭ, чтобы знать своего врага в лицо.
Подобных напыщенных кадров больше Вы не встретите, я уникален по набору знаний, умений и навыков. Мои принципы составления схем питания, подбора аппаратов и монтажа не применяет никто.
Другим вколотить ПУЭ не удастся, Вас ремонтники просто пошлют куда подальше, и ремонт будете делать сами.

открытой и ПРОВОДЯЩЕЙ частью
Открытая и проводящая часть - это контакт заземления розетки.
Назва: Re: Re: Распределительные (усатновочные) коробки до или после штукатурки?
Відправлено: Сугор від 14 Лютий 2016, 11:39:56
Юристы так не говорят.
:D Смешной Вы :D Ваше счастье, что Вы не несете никакой уголовной ответственности за то что творите. Вот Вам домашнее задание: откройте ПУЭ, там есть определение слов требуется, необходимо, допускается, рекомендуется и т.д. прочитайте и выучите наизусть
не ДОЛЖНО, а МОЖЕТ
хорошо, пусть МОЖЕТ, объясните почему это МОЖЕТ произойти (опустим пока, что это требование норм и их нужно выполнять)
Думаю, Вы, как и другие проектанты, в своих проектах так сильно оторвались о реальной жизни, что даже не представляете, как она устроена.
По моему это наемные рабочие оторвались от жизни, обычно тот кто платит тот и указывает что и как нужно делать. Подумайте над тем чтобы снять с себя корону. Гордыня - это грех.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 14 Лютий 2016, 12:42:30
откройте ПУЭ
Мнение юристов мне важнее.

объясните почему это МОЖЕТ произойти
Еще раз говорю - давайте прекратим поиски возможных причин. Достаточно знать, что МОЖЕТ произойти.

обычно
Откуда Вы знаете, как это происходит обычно? Вы что, влезали в тонкости хоть какого-то ремонта? Это я знаю, а Вы только догадуетесь.
Обычно жильцы без понятия в электрике, он не знают, что, где, почему и как должно быть сделано, кто у них работает (образование, должности, репутация, место жительства ), и этим бессовестно пользуются проходимцы. Моя манера - все это показывать и рассказывать. После моего ухода жильцы становятся электриками 1 разряда  :)

снять с себя корону
Ни в коем случае. Если я знаю и умею больше других, я обязательно это показываю, и это обычный принцип достижения успеха в теперешней жизни. А Вы остались в СССР, где скромность была в почете.

Гордыня - это грех
По Википедии, Горды́ня — непомерная гордость, заносчивость, высокомерие, эгоизм, зазнайство.
Гордость у меня умеренная и в некоторых областях. Скажем, горжусь, что благодаря нашим разговорам Вы заработали очередную награду. Хотя моя ЕОМ-активность повыше вашей.
Да, иногда пренебрежительно отношусь к окружающим, когда они этого заслуживают.
Да, уверенный в своем превосходстве над некоторыми, это превосходство в знаниях, умениях и навыках сразу видно.
Нет, не эгоист. Работаю не только ради собственной пользы, выгоды.

Я не религиозен, у меня другие понятия о грехе.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 14 Лютий 2016, 13:17:16
Мои принципы составления схем питания, подбора аппаратов и монтажа не применяет никто.

Конечно никто, потому что это полное рукожопство и тут не раз вас тыкали личиком (лично я неоднократно) в этот факт. Вы обычный (ну не совсем обычный, так пытаетесь еще повыделываться на профильном форуме, вместо того, чтобы молчать в тряпочку)халтурщик и просто троль, который постоянно съезжает с темы и уводит разговор.
Quote (selected)
Иначе просто не найдете толкового электрика, и все придется делать самому, и уж тут Ваши мощные знания в проектировании Вам не помогут.При случае и Вы можете выложить и услышать правду про свой.

Сделать себе электропорводку было делом чести, как для инженера. Услышать правду от Вас? Мое мнение о вашей компетентности и навыках вы уже знаете. Или еще раз напомнить?
Quote (selected)
Я потихоньку становлюсь известным и уважаемым человеком в округе.

Дайте ссылочку своим клиентам на форум, мнение у них изменится. А так выезжаете за счет развешивания лапши и незнанием предмета клиентов.
Quote (selected)
Достаточно знать, что МОЖЕТ произойти.

Соответственно не можете объяснить. Я не удивлен.
Quote (selected)
Да, уверенный в своем превосходстве над некоторыми, это превосходство в знаниях, умениях и навыках сразу видно.
Показали свое превосходство только в кнопкодавстве, по вопросам электрики еще изучать и изучать, в этой жизни не успеете.
И на счет примеров - cs-cs.net  (http://cs-cs.net)и el-fi.net (http://el-fi.net). У первого злющие щиты, у второго перфекционизм в прокладке линий. Для меня это хорошие примеры частный мастеров. Пока не покажете подобные примеры выполненных работ - забудьте сюда дорогу.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 14 Лютий 2016, 13:56:44
Мнение юристов мне важнее.
Поверьте, в данном случае, юристы будут не на вашей стороне
Откуда Вы знаете, как это происходит обычно? Вы что, влезали в тонкости хоть какого-то ремонта?
А откуда Вы решили, что не знаю? Поверьте знаю, при ремонте своей квартиры, только электрику я делал сам, на все остальное я нанимал людей.
Если я знаю и умею больше других,
Вы уверены? У Вас есть документ это подтверждающий? У Вас есть разряд электромонтажника, группа допуска, Вы каждый год проходите аттестацию?
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 14 Лютий 2016, 14:25:35
съезжает с темы
Администрация считает, что все, о чем я говорю - это одна большая тема, и съездов с нее быть не может.


Сделать себе электропорводку
Расскажите, какая она. Или я недостоин такого внимания?
Сугор вон уже рассказал, какой он мастер квартирных проводок.





Дайте ссылочку своим клиентам на форум
На моей визитке написан адрес моего сайта, там указаны 3 форума. Другое дело, что сайты показываются то в старом, то в новом дизайне (похоже, что старый, более информативный - в Windows XP), и в новом дизайне форумов не видно.
Я воспитываю в клиентах абсолютное доверие к себе, т.е. если кто-то будет говорить им что-то против меня, клиенты знают, что ответить. Вкратце и я рассказываю, что говорят про меня на форумах, я не боюсь никакой правды про себя.
Опять же, редкие клиенты с Интернетом заходят на мои форумы.


делом чести, как для инженера
У меня другие представления о чести инженера.
Что-то я думаю, делать инженеру проводку самому себе - это: 1) опасно. Инженер не знает всех тонкостей монтажа; 2) позорно. По идее, инженер должен зарабатывать намного больше монтажника, и у него при полной загруженности не должно оставаться сил на такую работу. Если остается - он работает не в полную силу, недоиспользует свои знания и умения.


злющие щиты
Это какие?
Я таких сложных не делаю, в квартирах они не нужны.
Кстати, раньше был вопрос, как выглядят мои щиты внутри. Теперь буду говорить так: Откройте щит, набросайте в него отрезков проводов, придавите их автоматами, это примерно так выглядит.
Разумеется, в натуре никакого перерезания или передавливания изоляции. Все провода идут по кратчайшему пути с максимальными радиусами изгибов.
И не вижу никакого смысла в укладывании проводов красивее. Всякая красота в щите - это уменьшение радиусов изгибов проводов меньше минимально допустимого и дополнительный расход проводов. Я категорически против этого. 


перфекционизм в прокладке линий
Я страдаю перфекционизмом в составлении схемы питания, подборе аппаратуры и подключении розеток.
Про мои методы подключения розеток уже знаете, про остальное лучше поговорить на примере Вашей квартиры.


забудьте сюда дорогу
К счастью, вы не единственный мой читатель. Вон Сугор уже стал преданным спорщиком.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 14 Лютий 2016, 14:56:25
 
юристы будут не на вашей стороне
Это Вы при случае спросите юристов, действует ли правило "Что не запрещено, то разрешено".


я нанимал людей
Этим людям рассказывали, что и как нужно делать? Или они Вам рассказывали, что и как нужно делать?
Вообще-то Ваш ремонт в электрической части непоказателен - его Вы делали сами. Типичная ситуация - хозяин нанимает электриков, вот там нужно смотреть, кто что кому сказал.


Вы уверены?
Везде подразумевается, что не везде и не всегда.



У Вас есть документ это подтверждающий? У Вас есть разряд электромонтажника, группа допуска, Вы каждый год проходите аттестацию?
В моем мире такого нет, их никто не спрашивает, они для жильцов ничего не значат.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 14 Лютий 2016, 15:27:44
действует ли правило "Что не запрещено, то разрешено"
Это Вы потом прокурору будете рассказывать, и не нужно здесь про презумпцию невиновности. В ПУЭ, обычно, указано как и что НУЖНО делать, в некоторых случаях указано что и как ЗАПРЕЩЕНО делать, а иногда указано когда и как ДОПУСКАЕТСЯ отступить от правил
Этим людям рассказывали, что и как нужно делать? Или они Вам рассказывали, что и как нужно делать?
Что нужно сделать говорил я, мне говорили как это можно сделать и сколько это будет стоить, а я уже выбирал из предложенных вариантов.
В моем мире такого нет
:D :thumbsup: Bow так может не стоит покидать этот уютный мир? :D
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 14 Лютий 2016, 16:03:30
Это Вы потом прокурору будете рассказывать
У нас чисто теоретический спор, не имеющий никакого практического значения. Раз так, упоминание прокурора не к месту. Я никогда не слышал, чтобы такими электриками, как я, занимались прокуроры. Электрики не виноваты никогда.


Что нужно сделать говорил я, мне говорили как это можно сделать и сколько это будет стоить, а я уже выбирал из предложенных вариантов.
Представляете, так и ведут себя жильцы без образования с электриками. В электрике ничего не понимают, а решения принимают. Знатные получаются решения!

мир
На одном форуме, чтобы было быстрее понятно, кто есть кто, я вел понятие 1-го и 2-го миров электриков и дал им развернутую характеристику. По-простому, электрики 1-го мира - постоянные наемные работники, электрики 2-мира - свободные люди. У них совсем разные законы жизни и разный подход к ней. Первый мир хорош для тупых исполнителей, второй - для инициативных, творческих людей. Я уже давно ушел из первого мира, там мне было ужасно тоскливо.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Сугор від 14 Лютий 2016, 17:48:45
Представляете, так и ведут себя жильцы без образования с электриками. В электрике ничего не понимают, а решения принимают. Знатные получаются решения!
А в чем проблема? хозяин квартиры (заказчик) должен Вам указать где он хочет видеть розетки, все остальное (соблюдение требований норм) остается на вашей совести. Я с такими заказчиками сталкиваюсь каждый день, только объемы другие (жилой дом, ТРЦ, ТЦ, Бизнесцентр), а по мимо заказчика есть еще и смежники
У нас чисто теоретический спор,
Как это теоретический =-0 Вы нарушаете нормы не в теории а на практике, какая здесь теория? Ваше счастье, что Вас теоретически нельзя привлечь к ответственности за то, что вы творите, если что-то случится, то виноватым останется хозяин квартиры
я вел понятие 1-го и 2-го миров электриков
Вы точно нормальный? Есть требования норм, правильные они или нет это другой вопрос, но их нужно соблюдать вне зависимости от мировоззрения и вероисповедания. И если Вы забили на эти требования, то не нужно хаять проектировщиков и хвастаться тем, что Вы единственный, кто "правильно" разключает РЕ проводник в розетках
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: 3oloS від 14 Лютий 2016, 18:32:12
offtop:
не перескакивайте с основного направления тем на флуд и отвлеченные вопросы, и все будет на своих местах
Администрация считает, что все, о чем я говорю - это одна большая тема, и съездов с нее быть не может
и все ваши высказывания и идеи лучше держать собранными в одном месте (причем рядом с приведенными оппонентами нормативными опровержениями), дабы кто-либо по незнанию не применил их на практике
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 14 Лютий 2016, 19:35:53
Расскажите, какая она. Или я недостоин такого внимания?
Я уже сколько высказывался о вашей компетентности? Если плохо с памятью перечитайте предыдущий мой коммент.
Quote (selected)
Я воспитываю в клиентах абсолютное доверие к себе, т.е. если кто-то будет говорить им что-то против меня, клиенты знают, что ответить.
Это понятно, не раз уже говорили, что по ушам ездите непонимающему народу, такую дичь парите, что на голову не налазит, а они и рады, в рот заглядывают.
Quote (selected)
Что-то я думаю, делать инженеру проводку самому себе - это: 1) опасно. Инженер не знает всех тонкостей монтажа; 2) позорно. По идее, инженер должен зарабатывать намного больше монтажника
Не знает тонкостей? -  :slap: ржу в голос, услышав от вас подобное. Позорно быть рукожопом и халтурщиком (но вы справляетесь). Сам делал, так как руки из правильного места растут, а шаромыг подобных на свой порог не пускаю. Да и за зароботок мой не переживайте, завидовать можете, а переживать не надо. И ваши сказки, как вы становитесь личным электриком умиляют. Лично у меня только одно желание от наемных рабочих - чтобы сделали качественно и никогда в жизни я их больше не видел.
Quote (selected)
Я таких сложных не делаю, в квартирах они не нужны.
Не нужны и не умеете - это разные вещи. Ваш образцовый щиток уже был порван в куски, заклеить ком. аппараты бумажкой - реально, такой дичи нигде не видел, патентуйте. Ваш уровень - свет в будки проводить, но по недоразумению людям электрику делаете, благодаря низкой требовательности клиентов.
Quote (selected)
Я страдаю перфекционизмом в составлении схемы питания, подборе аппаратуры и подключении розеток.
Схему так и не увидели; АВ подбираете через пятую точку;  зачем и какие разрядники парите - не знаете;  любимы бренд Вико - дальше можете не продолжать. То что вы скрутки и петельки крутите - всем плевать, кроме клиентов, их мне жаль.
Quote (selected)
К счастью, вы не единственный мой читатель. Вон Сугор уже стал преданным спорщиком.
Это его личное предпочтение, раз есть у него иллюзия, что можно интеллигентно объяснить ваши косяки. Вы же правильно сказали, с подобными вам можно говорить только с позиции силы и пока пинками не загонишь в то стойло, откуда вылезли, дела не будет.

Ну и чтобы опять не изгалялись в словоблудии, повторю еще раз два своих вопроса (которые вспомнил):
1. С каких пор керам. плитка стала проводником? Как она передаст ток от кабеля установленного  под ней?
2.  Какая причина отваливания РЕ? (то что вы хреново смонтировали не в счет)
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 15 Лютий 2016, 04:20:41
хозяин квартиры (заказчик) должен Вам указать где он хочет видеть розетки, все остальное (соблюдение требований норм) остается на вашей совести.
А кто скажет электрику, какие кабели, автоматы, УЗО, реле напряжения применять? Он сам должен решить и рассказать хозяину, что, где, как и почему должно быть сделано, разве не так? Так кто кому рассказывает?



нормальный
Нормальный - соответствующий норме. Если норма позорная (типа необязательности УЗО в цепях освещения), быть нормальным считаю - позорно. Так что где нормальный, а где и нет.


основного направления тем
Я не различаю основного и неосновного направления темы "Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями". Для меня все, что я говорю - это основное направление темы, а не флуд и отвлеченные вопросы. Если несложно, прошу перенести тему в раздел "Отдыхаем от работы". Можно вставить в заголовок темы слова "Как не нужно делать" или присоединить тему к "Не повторяйте это в реальной жизни".
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: uksusXIII від 15 Лютий 2016, 06:05:19
Бывших инженеров, как и наркоманов - не бывает! ;) .... Ну разве что... в случаях внезапной амнезии.

П.С.  Вот только случаи внезапной мании величия я не рассматривал...
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 15 Лютий 2016, 08:38:06
не бывает!
Нашли место и время поприкалываться?

Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Firetuf від 15 Лютий 2016, 09:46:10
Цитата: Сугор от 14 Февраль 2016, 17:48:45

    хозяин квартиры (заказчик) должен Вам указать где он хочет видеть розетки, все остальное (соблюдение требований норм) остается на вашей совести.

А кто скажет электрику, какие кабели, автоматы, УЗО, реле напряжения применять? Он сам должен решить и рассказать хозяину, что, где, как и почему должно быть сделано, разве не так? Так кто кому рассказывает?

Сугор, ну ты бы, этому, еще и лекцию прочитал о понятии и вообще о самом существовании "ТЗ"? И зачем кормить рукожопого тролля?...

"— На что жалуемся?
— На голову жалуется.
— Это хорошо. Лёгкие дышат, сердце стучит.
— А голова?
— А голова — предмет тёмный, исследованию не подлежит." (с) Формула любви.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 15 Лютий 2016, 10:05:21
ТЗ
Электрики 2 мира не знают и знать не хотят, что такое ТЗ. В разговоре со мной бросьте эти свои проектантские штучки, говорите по-человечески.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: Kobe4 від 15 Лютий 2016, 10:07:24
Электрики 2 мира не знают и знать не хотят
Искреннее сожалею об отмене принудительной психиатрии, столько нуждающихся.
Назва: Re: Проводка в квартире: сечение, номиналы АВ и пр. Обмен мнениями.
Відправлено: elalex від 17 Лютий 2016, 04:42:37
Учитывая ограничения свободы изложения мнений в серьезных темах, решил перенести обсуждение проблем квартирных проводок во вновь созданную тему "Советы ненормального электрика. Как не нужно делать" в разделах "Разное"- "Отдыхаем от работы".
http://eom.com.ua/index.php/topic,20021.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,20021.0.html)