Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Rina_Electrical від 22 Грудень 2017, 12:47:40

Назва: Самозапуск двигателей 0,4 кВ
Відправлено: Rina_Electrical від 22 Грудень 2017, 12:47:40
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, начинающему проектировщику, в каких случаях необходимо делать расчет самозапуска двигателей 0,4 кВ?
В какой нормативной документации об этом написано?
Вот, например, есть дымосос  (АД с КЗ ротором Р=30кВт, 380 В). Проектирую ящик управления этим двигателем, тяну кабели и т.п. В этом случае нужно проводить расчет или нет?
Извините, за глупый вопрос. Буду благодарна за советы и ссылки на литературу.
Назва: Re: Самозапуск двигателей 0,4 кВ
Відправлено: grossel від 22 Грудень 2017, 13:16:55
На мой взгляд при такой мощности, да и еще при условии пуска ЭД дымососа на закрытый шибер-расчет можно не делать. Тем более если у вас еще и будет схема не прямого пуска.
В принципе в условиях прямого пуска возможность включения вы можете проверить сделав расчет (см. книгу во вложении: "Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с короткозамкнутым двигателем" Карпов Ф.Ф.)