Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: griffel від 20 Грудень 2015, 20:17:21
-
Здравствуйте коллеги
Проектируем раздел пож. автоматики для жилого дома.
Хочу уточнить какие сигналы для задвижки нужно снимать?
При пожаре выдается сигнал на открытие задвижки
"Заклинивание" (если задвижка не открылась через определенное время)
"Задвижка открыта" (если задвижка открылась через определенное время)
-
Проектировать могут не только лишь все - мало кто это могут делать
-
Если для РФ смотрите СП5.13130.2009 п.12.3 в частности п. 12.3.1, 12.3.5, 12.3.6.
-
При пожаре выдается сигнал на открытие задвижки
А что за задвижка, чего задвигаете?