Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: andery від 21 Червень 2022, 15:23:48

Назва: Кабельні лінії через дитячі майданчики дитячого садка
Відправлено: andery від 21 Червень 2022, 15:23:48
Склалася така ситуація, що треба протягнути (запроектувати) 3 кабельні лінії АВВГ 4х240 через територію дитячих майданчиків садка, який розташований в житловому комплексі, який тільки будується. Садка фактично там нема (а може й не буде).
Інших трас фактично нема.
Чи є нормативна заборона проти такої кабельної лінії?
Дякую за поради!   
Назва: Re: Кабельні лінії через дитячі майданчики дитячого садка
Відправлено: Сугор від 21 Червень 2022, 15:34:31
andery, думаю, що це дуже паганий варіант. Коли будуть вкопувати стовчики, ставити гірки тощо ніхто не буде звертати увагу на захистні зони КЛ. Вважаю що це питання треба вирішувати разом з генпланістом
Назва: Re: Кабельні лінії через дитячі майданчики дитячого садка
Відправлено: rga від 23 Червень 2022, 19:26:43
andery, найправильніше отримати дозвіл від забудовника або архітекторів, хто там на даний час відповідальний.
Звернутися з листом, типу, просимо надати можливу трасу для прокладання того-то та того-то звідти до того місця. Можливо даже неофіційно, поштою. Ми такі питання по зовнішнім трасам узгоджували свого часу.
Назва: Re: Кабельні лінії через дитячі майданчики дитячого садка
Відправлено: CC19 від 23 Червень 2022, 22:02:52
Згоден з Сугор. В кабелів буде охоронна зона 1м в кожну сторону, а в межах охоронної зони забороняється:
Quote (selected)
влаштовувати спортивні майданчики для ігор,  стадіони, ринки, зупинки   громадського   транспорту,  проводити  будь-які  заходи, пов'язані з  великим  скупченням  людей,  не  зайнятих  виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;