Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: vacilina від 29 Березень 2018, 15:06:06

Назва: Пожаротушение камеры сухого трансформатора
Відправлено: vacilina від 29 Березень 2018, 15:06:06
Задание сделать пожаротушение ТП-35/0,4 кВ. В камере с сухим трансформатором 2500 кВА можно поставить аэрозольный АГС. Но температура рабочая там может достигать 90 градусов. Боюсь чтоб не сработал. Газ и порошок также. Не поможете советом?
Назва: Re: Пожаротушение камеры сухого трансформатора
Відправлено: Сугор від 29 Березень 2018, 15:26:47
Но температура рабочая там может достигать 90 градусов
vacilina, это в камере трансформаторов 90градусов? откуда?
Назва: Re: Пожаротушение камеры сухого трансформатора
Відправлено: Kobe4 від 29 Березень 2018, 15:36:59
Но температура рабочая там может достигать 90 градусов.
Вам бы вентиляцией и кондиционированием камер озаботится. Даже в тропическом исполнении оборудования нет таких рабочих температур эксплуатации.
Назва: Re: Пожаротушение камеры сухого трансформатора
Відправлено: vacilina від 29 Березень 2018, 15:44:47
Было бы хорошо. Заказчик так утверждает.
Назва: Re: Пожаротушение камеры сухого трансформатора
Відправлено: Сугор від 29 Березень 2018, 15:52:08
vacilina, Сейчас нет возможности искать точную ссылку, максимально допустимая температура в электропомещении 35-40, к сожалению точно не помню, но все равно это значительно ниже 90
Назва: Re: Пожаротушение камеры сухого трансформатора
Відправлено: Gannibal від 29 Березень 2018, 16:04:47
Можете использовать газовое пожаротушение с использованием "Импульс-20Т". Модуль ставите за помещением, а трубку заводите внутрь. Если конечно ТП не отдельно стоящая.
Назва: Re: Пожаротушение камеры сухого трансформатора
Відправлено: iop від 29 Березень 2018, 16:22:12
А что будет в качестве побудительной системы?
Назва: Re: Пожаротушение камеры сухого трансформатора
Відправлено: vacilina від 29 Березень 2018, 16:39:19
Тепловые пожарные извещатели ИПТ-АМ, класс DR  НВП "Меридиан"
Назва: Re: Пожаротушение камеры сухого трансформатора
Відправлено: rga від 29 Березень 2018, 19:51:31
Можете использовать газовое пожаротушение с использованием "Импульс-20Т". Модуль ставите за помещением, а трубку заводите внутрь. Если конечно ТП не отдельно стоящая.
То же возможно и для порошка. Система с трубопроводом, баллон - вне помещения (есть у Брандмастера). Только почитайте требования к размещению баллона в ДБН 56.
Назва: Re: Пожаротушение камеры сухого трансформатора
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Березень 2018, 10:27:09
vacilina, Ваш заказчик не разобрался что к чему.
В системе термозащиты сухаря есть 3 температуры при которых включаются разные системы термозащиты:
1) обдув
2) сигнал диспетчеру
3) отключение нагрузки на транс.
Для каждого типа сухаря они (температуры) могут быть разными. Например у Сименса они - одни из самых высоких, у испанских IMEFY или итальянских Piossasco они ниже.
Так вот 90 градусов - это температура срабатывания одной из ступеней термозащиты. и она измеряется специальными датчиками ВНУТРИ ОБМОТОК трансформатора.
Снаружи вокруг трансформатора температура однозначно намного ниже. Нормально - на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды. Зависит еще от системы вентиляции камеры трансформатора.

Поэтому для Вас 90 становятся актуальными только если Вы свой датчик срабатывания системы пожаротушения запихнете внутрь обмотки трансформатора ;)
Назва: Re: Пожаротушение камеры сухого трансформатора
Відправлено: Gannibal від 30 Березень 2018, 13:42:55
В качестве побудителя как вариант - использование термокабеля.
Назва: Re: Пожаротушение камеры сухого трансформатора
Відправлено: vacilina від 30 Березень 2018, 23:32:19
Спасибо за помощь