Автор: rga
« : 11 Жовтень 2012, 12:52:00  »

На то голова дана, чтоб тупо не следовать глупостям.  :)
Статья - она ж статья, не норматив, а чье-то личное мнение.
Автор: BookWar
« : 11 Жовтень 2012, 11:50:48  »

Почитайте это, полезно:  http://www.systemsensor.ru/?publications&thems&public=43d47bb066a37

и это http://www.0-1.ru/discuss/?id=13370

Действительно, очень даже полезно.
Одно смущает - в статьях сплошь и рядом сваливают в одну кучу "дБ" и "дБА".
И складывают напрямую, и вычитают, и т.д.
Что, мягко говоря, неправильно.
Автор: игорь3003
« : 11 Жовтень 2012, 10:51:20  »

Большое человеческое спасибо за детальное пояснение.
Автор: rga
« : 11 Жовтень 2012, 09:54:25  »

А "более 30 сек."- ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  п. А.6.6.2
Так это речь о длительности одного речевого сообщения (не менее 30 с - здесь и не более 1 мин - п.3.19 НАПБ А01.003). А повторяться оно должно не менее 15 мин или по времени эвакуации (если, конечно, не перевести систему в режим оповещения через микрофон).
Автор: игорь3003
« : 11 Жовтень 2012, 09:35:32  »

Спасибо , что убедился. А "более 30 сек."- ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  п. А.6.6.2
Автор: rga
« : 11 Жовтень 2012, 09:01:47  »

Не знаю, откуда Вы взяли это: "более 30 сек."? Но то, что "не менее времени на эвакуацию людей из помещений" - это верно.

НАПБ А01.003-2009 ПРАВИЛА  улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах
4.2.1. СО в режимі «Тривога» повинна функціонувати протягом часу, необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.
Автор: игорь3003
« : 10 Жовтень 2012, 22:53:42  »

Подскажите, время звукового оповещения должно быть более 30 сек. и не менее времени на эвакуацию людей из помещений? Так ли это?
Автор: rga
« : 10 Жовтень 2012, 15:50:33  »

1) Начнем с того, что Вы понятия не имеете о реальном уровне шума на Вашем конкретном складе.
2) 35дБ - это, извините, нечто абстактно-приближенное. Можете вписать любое большее значение (под свою ответственность). Или запросить заказчика. У архитекторов шум должен просчитываться.
3) Ставите сирену повыше, и считайте ослабление.
Автор: censureee
« : 10 Жовтень 2012, 15:08:42  »

Практически на всех сиренах видел только надпись "мощность не менее 80 дБ", как быть, и что устанавливать?
Автор: rga
« : 10 Жовтень 2012, 14:31:54  »

Типа, да  :)
Автор: censureee
« : 10 Жовтень 2012, 14:03:17  »

Тоже немного запутался с расчетами!
rga Как быть с п.8.3.9
При розрахунку рівнів звукового тиску оповіщувачів та гучномовців необхідно враховувати, що різке збільшення рівня звукового тиску більше ніж на 30 дБ порівняно з рівнем постійного шуму навколишнього середовища може привести до раптового та небе-зпечного переляку людей.
Если нужно установить сирену в склад. Склад размером 4м х 4м h2,5м (по п.8.3.10Типові значення рівнів звукового тиску постійного шуму навколишнього середовища для різних приміщень - склади - 35 дБА)
Я понимаю, что уровень звукового давления , на расстоянии до-1м от сирены, должен быть не более 65 дБА ??
При этом, сирена должна быть на 65дБ ?

Автор: rga
« : 09 Жовтень 2012, 15:01:26  »

Автор: rga
« : 09 Жовтень 2012, 14:49:37  »

ДБН В.2.5-56
8.4.3   При проведенні акустичних розрахунків приміщень слід користуватись відповідними мето¬дичними вказівками виробника мовленнєвої CO або комп'ютерним моделюванням, що є більш точним та економічно доцільним.
 :)
Автор: игорь3003
« : 08 Жовтень 2012, 22:52:49  »

Як зробити розрахунок рівнів звукового тиску оповіщувачів? Підскажіть