Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: kirik від 23 Листопад 2017, 16:43:08
-
При захисті за методом сфери,що котиться.Як показати на плані даху радіус захисту?Чи все таки радіус вказується лише на фасадах?
-
Радіус сфери лише на фасаді чи умовному перерізі. По суті сфера не захищає, а лише перевіряє чи всі точки об'єкту захищені при таких-то висотах приймачів.
-
В мене інше питання в цій темі: сфера повинна проектуватися так, що підходить з усіх сторін до об'єкту чи достатньо " в фас і профіль"??? .
Наприклад якщо спереду і збоку все захищено, але якщо сфера заходить " по діагоналі " виходить треба ще один приймач, а якщо ще з іншого кута - ще один і т.д....
-
" по діагоналі " виходить треба ще один приймач
надо!
-
Насправді, не так просто показати захист методом сфери на плоскому кресленні. :'(
Якщо об'єкт не простої форми, перевірити зони захисту сферою що котиться можливо буде лише в 3D моделюванні.
-
Рекомендую також звернути увагу на статтю Е.М. Базеляна стосовно методу сфери:
https://zandz.com/ru/biblioteka/arhiv/vybor_molnieotvodov_v_standarte_MEK.html/
-
Насправді, не так просто показати захист методом сфери на плоскому кресленні.
Zasstrim, а в чем проблема? Никто же не требует рассчитывать зону до мм. Строишь разрез и смотришь на нужной высоте на каком расстоянии находится граница зоны.
Якщо об'єкт не простої форми, перевірити зони захисту сферою що котиться можливо буде лише в 3D моделюванні.
В 3Д это сделать еще сложнее
-
Строишь разрез и смотришь на нужной высоте на каком расстоянии находится граница зоны
"строишь разрез"? Ааа, так вот как это делается - просто построить разрез :D
Если объект сложной формы, сколько разрезов вы будите строить? Замахаетесь вы показывать все разрезы.
-
Zasstrim, ну да, возможно, понадобится построить несколько разрезов, ну так такое же количество разрезов понадобятся и для других способов