Здравствуйте! Коллеги, может кто подскажет, как герметизировать трубную разводку во взрывоопасном помещении.По  Л-3005 - пенька на суриковом растворе,фум и т.д.(лист 10),но Л-3005 не для взрывоопасных зон  :( (кто бы пораздельное содержание сваял для ВСН332-74 ::) ).  Заранее спасибо.
Назва: Re: герметизация трубной разводки
Відправлено: Roman3R від 27 Грудень 2011, 11:23:08
как герметизировать трубную разводку во взрывоопасном помещении
Залежить від класу вибухонебезпечної зони .
Назва: Re: герметизация трубной разводки
Відправлено: Юниор від 27 Грудень 2011, 11:37:15
Рассыпается и "фасуется" гранулированное вещество  .Технолога не дали >:(, сам определил ,как класс 21 зона В-II Т6, пож. П-ІІ.
Кстати где посмотреть УГО взрывозащищ.оборудования(выключатели,светильники и проч. на планах)?
Назва: Re: герметизация трубной разводки
Відправлено: Юниор від 27 Грудень 2011, 16:40:27
Quote (selected)
Залежить від класу вибухонебезпечної зони
Підкажіть будь-ласка документ і пункт.
Назва: Re: герметизация трубной разводки
Відправлено: Roman3R від 27 Грудень 2011, 16:59:19
Підкажіть будь-ласка документ і пункт.
НПАОП 40.1-1.32-01 п.4.8.11 ... 4.8.31 та ВСН332-74
Назва: Re: герметизация трубной разводки
Відправлено: Юниор від 28 Грудень 2011, 15:08:19
Дякую! Але питав у знайомих монтажників, кажуть,що трубну розводку можна ще й зварюванням -наскільки бачив нормативку,такого не зустрічалося =-0. І до речі,ВБВ,який рекомендують-до 6кВ, а якщо треба 0,4кВ, нащо такий перезапас?
Назва: Re: герметизация трубной разводки
Відправлено: Юниор від 28 Грудень 2011, 15:40:33
ВБВнг
Назва: Re: герметизация трубной разводки
Відправлено: Roman3R від 29 Грудень 2011, 09:17:00
ВБВ,який рекомендують-до 6кВ, а якщо треба 0,4кВ, нащо такий перезапас?
При прокладці в трубах , для чого гнати броньований ?
Назва: Re: герметизация трубной разводки
Відправлено: Юниор від 29 Грудень 2011, 18:05:09
НПАОП 4.8.26 ... та у приміщеннях зон 20 та 21 рекомендується застосовувати спеціальні кабелі(ВБВнг)-хотілося б не ускладнювати зайвий раз собі роботу,застосовуючи труби :(
Назва: Re: герметизация трубной разводки
Відправлено: Юниор від 16 Січень 2012, 09:47:10
Извините, доредактирую #6.В ВСН322 оказывается другие ТУ
Quote (selected)
Приложение1.Силовые кабели марок ВБВ и АВБВ (ТУ 16.06-357-69 и ГОСТ 5.1596-72) соответственно с медными и алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке предназначены для открытой прокладки в электрических сетях при номинальном рабочем напряжении до 660 В переменного тока или до 1000 В постоянного тока.
,во вложении #6 - другие ТУ,-сразу не разобрался.