Назва: Пункт ПУЭ 7.3.39 подпункт -б -КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН есть вопросы
Відправлено: stan від 02 Червень 2011, 16:27:12
Уважаемые коллеги, столкнулись с проблемой по пониманию пункта ПУЭ 7.3.39 подпункт б б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объема помещения (см. также 7.3.42, п. 2). Помещение за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность;

В частности возникло недопонимание как расчитывать  объем взрывоопасной смеси?  В нашем случаи имеется элекстростанция собственных нужд ЭСН  газотурбиная  работающая на метане. Просим "разжевать" тех ,кто в курсе вопроса.
Назва: Re: Пункт ПУЭ 7.3.39 подпункт -б -КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН есть вопросы
Відправлено: Сугор від 02 Червень 2011, 16:41:33
Вокруг аппарата образуется взрывоопасная зона, раницы которой находятся на расстоянии 5м от оболочки аппарата. Если посчитать суммарный объем вокруг всех аппаратов и если он окажется менее 5% объема всего помещения, то помещение за пределами границ не будет относится к взрывоопасной зоне. Если же объем взрывоопасной смеси более 5% то все помещение относится к взрывоопасной зоне.
Назва: Re: Пункт ПУЭ 7.3.39 подпункт -б -КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН есть вопросы
Відправлено: Roman3R від 02 Червень 2011, 16:47:52
имеется элекстростанция собственных нужд ЭСН  газотурбиная  работающая на метане
ПУЭ . 7.3.47.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным
Назва: Re: Пункт ПУЭ 7.3.39 подпункт -б -КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН есть вопросы
Відправлено: stan від 02 Червень 2011, 17:12:14
Пункт ПУЭ . 7.3.47 относится к камерам сгорания агрегата  (-ов),а не к помещению(укрытию)  одного или более агрегатов.
Назва: Re: Пункт ПУЭ 7.3.39 подпункт -б -КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН есть вопросы
Відправлено: Roman3R від 02 Червень 2011, 17:20:48
Пункт ПУЭ . 7.3.47 относится к камерам сгорания агрегата
Прочтите внимательно
ПУЭ . 7.3.47.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок
Назва: Re: Пункт ПУЭ 7.3.39 подпункт -б -КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН есть вопросы
Відправлено: stan від 03 Червень 2011, 14:06:41
Спасибо !С этим разобрались, я так понимаю нужно читать пункт 7.3.47 так :" Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой  зоны( Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.) следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде." Пришел к к тому,что т.к. есть труботроводы с фланцевыми соединениями и т.п, нужно строить 5 метровую зону в каждом подобном месте и считать ее взрывоопасной. Но вопрос все еще не раскрыт, т.к . я понимаю,нужно все таки исходить из того,что какой объем газа может попасть в помещение при повреждении фланца,разрыва (перфорации)трубопровода до момента срабатывания отсечного клапана.
Назва: Re: Пункт ПУЭ 7.3.39 подпункт -б -КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН есть вопросы
Відправлено: sbal від 03 Червень 2011, 14:56:22
какой объем газа может попасть в помещение при повреждении фланца,разрыва (перфорации)трубопровода до момента срабатывания отсечного клапана.
вот и прикидываем, за 3600 сек, диаметр, давление... .  Вообще это все к разработчикам тех.процесса, раздел ТХ, отсюда плясать, именно в этом разделе категорируют (если конечно будут  ;)). А уже на базе полученных данных классифицируют.
Назва: Re: Пункт ПУЭ 7.3.39 подпункт -б -КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН есть вопросы
Відправлено: stan від 03 Червень 2011, 16:36:05
Вообщем нужно прыгать от взрывоопасной смеси , в нашем случаи это соотношение топливного газа 15% +85% кислорода, т.е считаем объем  газа ,который может выделяться в аварийной ситуации , принимаем его за 15 % , считаем сколько при этом составит объем кислорада 85% в объеме кислорода ,суммируем получаем объем зврывоопасной смеси. Считаем объем помещения . Сравнимаем в проц. соотношении : объем взырывоопасной смеси с объемоом помещениния... Ну а далее по тексту : если более 5% ,то все помещение относим к зоне класса В1-а , если меньше 5% -строим взрывоопасные зоны и только эти зоны относим к В1-а. Если не прав ,поправьте меня.