На КТП Трансформатор 400 кВА. Вставка на стороне 6 кВ 80А, на вводе 0,4 только рубильник.
У одной из линий нагрузка 180-220 А автомат на 250 А.
При одно фазном кз на землю отключается ВВ-6кВ в ЗРУ-6 кВ
не автомат не вставка не срабатывает.
Кто подскажет что делать?
-
Айбат, а это точно к.з? В любом случае нужно искать причину аварии и устранить ее. А речь случаем не идет о протяженных ВЛ с "голыми" проводами? если да, то причина возможно в том что при захлестывании проводов в конце линии ток к.з. будет очень маленьким (сопоставим с током перегруза) поэтому автомат на НН и не срабатывает. Поставить автомат с регулируемой уставкой (электронной). Возможно это решит проблему в будущем
-
ток к.з. будет очень маленьким (сопоставим с током перегруза) поэтому автомат на НН и не срабатывает
Проверить уставку токовой отсечки автомата,скорее всего выкручена на максимум и установить минимальные значения (для термомагнитных расцепителей обычно от 5 In,для электронных от 1,5 In).
-
а яка схема з'єднань обмоток у вашого трансформатора?
-
линия 0,4 кабель 500 метров. однофазное кз на землю на рубильнике
Спасибо за советы! автомат проверю
-
однофазное кз на землю на рубильнике
шось не зрозуміло. Ви ж писали що рубильник у вас на вводі а на відхідній лінії автомат. То якщо КЗ на рубильнику, то яким боком тут автомат? Якби КЗ було після автомата, то тоді да, автомат мав би відпрацювати
-
на КТП отходящий автомат. рубильник находится в конце КЛ
-
Айбат, если возле рубильника в конце линии сделать контур "повторного" заземления, то возможно, это приведет к уменьшению сопротивления петли "фаза-ноль" и увеличению т.к.з. На сколько это будет действенным трудно сказать, но точно хуже не будет.
-
У одной из линий нагрузка 180-220 А автомат на 250 А.
Марку, сечение кабеля и марку автомата напиши. Можно будет прикинуть...
-
АВВГ 3х95+1*50, Electro ВА-77-1 - 250А
-
Ток однофазного КЗ в конце линии выходит чуть более 400А. Electro ВА-77-1 250А должен отключить этот ток за время 2-60мин (если верить кривой на этот автомат). Точно не считал, но по стороне 6кВ, должно быть не более 30А. Нужно смотреть теперь что там с настройками ВВ-6кВ.
-
Electro ВА-77-1
По доступной информации не имеет регулировок ни теплового,ни электромагнитного расцепителя.Диапазон срабатывания электромагнитного 8-12 In.
Реально 250*10=2500 А.При таком токе к.з только электронный расцепитель или доп.токовое реле и независимый расцепитель на существующий автомат.