Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Айбат від 06 Лютий 2018, 10:20:11

Назва: выбор автоматов
Відправлено: Айбат від 06 Лютий 2018, 10:20:11
Добрый день!
На КТП Трансформатор 400 кВА.  Вставка на стороне 6 кВ 80А, на вводе 0,4 только рубильник.
У одной из линий нагрузка 180-220 А автомат на 250 А.
При одно фазном кз на землю отключается ВВ-6кВ в ЗРУ-6 кВ
не автомат не вставка не срабатывает.
Кто подскажет что делать?



Назва: Re: выбор автоматов
Відправлено: Сугор від 06 Лютий 2018, 10:37:40
Айбат, а это точно к.з? В любом случае нужно искать причину аварии и устранить ее. А речь случаем не идет о протяженных ВЛ с "голыми" проводами? если да, то причина возможно в том что при захлестывании проводов в конце линии ток к.з. будет очень маленьким (сопоставим с током перегруза) поэтому автомат на НН и не срабатывает. Поставить автомат с регулируемой уставкой (электронной). Возможно это решит проблему в будущем
Назва: Re: выбор автоматов
Відправлено: jordaned від 06 Лютий 2018, 12:17:06
ток к.з. будет очень маленьким (сопоставим с током перегруза) поэтому автомат на НН и не срабатывает
Проверить уставку токовой отсечки автомата,скорее всего выкручена на максимум и установить минимальные значения (для термомагнитных расцепителей обычно от 5 In,для электронных от 1,5 In).
Назва: Re: выбор автоматов
Відправлено: Shturman від 06 Лютий 2018, 14:12:45
а яка схема з'єднань обмоток у вашого трансформатора?
Назва: Re: выбор автоматов
Відправлено: Айбат від 06 Лютий 2018, 14:22:35
линия 0,4 кабель 500 метров. однофазное кз на землю на рубильнике
Спасибо за советы! автомат проверю

Назва: Re: выбор автоматов
Відправлено: Shturman від 06 Лютий 2018, 14:30:30
однофазное кз на землю на рубильнике
шось не зрозуміло. Ви ж писали що рубильник у вас на вводі а на відхідній лінії автомат. То якщо КЗ на рубильнику, то яким боком тут автомат? Якби КЗ було після автомата, то тоді да, автомат мав би відпрацювати
Назва: Re: выбор автоматов
Відправлено: Айбат від 06 Лютий 2018, 16:53:29
на КТП отходящий автомат.  рубильник находится в конце КЛ

Назва: Re: выбор автоматов
Відправлено: Сугор від 06 Лютий 2018, 17:05:54
Айбат, если возле рубильника в конце линии сделать контур "повторного" заземления, то возможно, это приведет к уменьшению сопротивления петли "фаза-ноль" и увеличению т.к.з. На сколько это будет действенным трудно сказать, но точно хуже не будет. 
Назва: Re: выбор автоматов
Відправлено: CC19 від 06 Лютий 2018, 21:05:18
У одной из линий нагрузка 180-220 А автомат на 250 А.
Марку, сечение кабеля и марку автомата напиши. Можно будет прикинуть...
Назва: Re: выбор автоматов
Відправлено: Айбат від 08 Лютий 2018, 05:09:02
АВВГ 3х95+1*50,      Electro  ВА-77-1  - 250А
Назва: Re: выбор автоматов
Відправлено: CC19 від 08 Лютий 2018, 09:08:50
Ток однофазного КЗ в конце линии выходит чуть более 400А.  Electro  ВА-77-1 250А должен отключить этот ток за время 2-60мин (если верить кривой на этот автомат). Точно не считал, но по стороне 6кВ, должно быть не более 30А. Нужно смотреть теперь что там с настройками ВВ-6кВ.
Назва: Re: выбор автоматов
Відправлено: jordaned від 08 Лютий 2018, 09:16:41
Electro  ВА-77-1
По доступной информации не имеет регулировок ни теплового,ни электромагнитного расцепителя.Диапазон срабатывания электромагнитного 8-12 In.
Реально 250*10=2500 А.При таком токе к.з только электронный расцепитель или доп.токовое реле и независимый расцепитель на существующий автомат.