Уважаемые коллеги, разъясните мне пожалуйста п. 2.4.77 (6):
расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ЛС и ЛПВ до проекции ближайшего провода ВЛ на горизонтальную плоскость должно быть не менее не менее наибольшей высоты опоры пролёта пересечения.
1. Опора кабельная ЛС - это любая опора по которой проложен кабель связи в виде воздушной линии (я имею ввиду даже если совместно с ВЛ, ВЛИ на оной опоре) или это опора только с которой кабель связи уходит в землю?
2. Расстояние не менее высоты опоры до проекции ВЛ и ВЛИ или только ВЛ?
3.Пролёт пресечения это пролёт, который пересекает ВЛ связи?
Назва: Re: Прошу помочь с разъяснением ПУЭ
Відправлено: grossel від 26 Грудень 2017, 14:11:56
1. Любая.
2. До любой ближайшей линии смонтированной на общей опоре (расстояние необходимо для обеспечения сохранности линии при падении опоры другой линии, то ли в пролете пересечения, то ли при параллельно проложенной линии).
3. Пролет пересечения это пролет любой линии пересекающей другую линию, который ограничивается опорами, расстояние от которых в проекции до пересекающей линии, должно быть больше более высокой (переходной) опоры.
Назва: Re: Прошу помочь с разъяснением ПУЭ
Відправлено: SKIner від 26 Грудень 2017, 15:31:08
Пролет пересечения это пролет любой линии пересекающей другую линию, который ограничивается опорами, расстояние от которых в проекции до пересекающей линии, должно быть больше более высокой (переходной) опоры.
Спасибо за разъяснения. Т.е. если любая линия связи на опоре, то расстояние от ВЛИ, пересекающей воздушную линию связи до опоры связи должна быть не менее 9 м (надземная часть опоры СКЦ-11,0 )?
Назва: Re: Прошу помочь с разъяснением ПУЭ
Відправлено: grossel від 26 Грудень 2017, 17:39:31
Да.