Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Системи безпеки => Вибухонебезпечні установки => Тема розпочата: Юниор від 04 Травень 2017, 16:07:08
-
Здравствуйте ! Кто подскажет ,можно ли в принципе к подвесным перфориров. лоткам(подвешены на шпильках и т.д. к покатому ж/б(плиты с ребрами) покрытию).Расчет прогой "SCaT"-а распределенный на длину вес согласно их каталогам вроде бы пропускает Study(добавил "лишних" кабелей) крепить светильники?.Маркировка помещений ориентировочно Б/(дробь)2 и Б/22 - классификация наверное старая, сейчас же типа В-ІІ/22 классы 1,2 и т.д., может кто подскажет в чем между такими маркировками разница?(про НАПАОП40 иВСН322-74 знаю, но не лишне напомнить :)).Заранее спасибо.
-
У вас очевидно взрывоопасное производство по ДСТУ категории Б, по ПУЭ класс взрывоопасной зоны 2 и 22. Просто обозначение на планах выполнено не по ГОСТу. На плане должен быть указан прямоугольник разделенный на 4 прямоугольника: в верхнем левом, категория помещения согласно ДСТУ-Б; рядом справа-2 класс взрывоопасной зоны согласно НПАОП40.1-1.32-01 (ПУЭ) гл.4.5;
внизу слева например:ІІА-категория взрывоопасной смеси и рядом справа (например): Т3-группа взрывоопасной смеси (см гл. 4.3).
Отличаются эти зоны-одна (2) взрывоопасные смеси- газ, ЛВЖ; вторая (22)-взрывопасная пыль (взвешеные частички горючих материалов):
"4.5.4. Взрывоопасная зона класса 2 - пространство, в котором взрывоопасная
среда при нормальных условиях эксплуатации отсутствует, а если возникает, то
редко и продолжается недолго. В этих случаях возможные аварии катастрофических
размеров (разрыв трубопроводов высокого давления или резервуаров значительной
вместимости) не должны рассматриваться при проектировании электроустановок.
4.5.7. Взрывоопасная зона класса 22 -пространство, в котором взрывоопасная
пыль во взвешенном состоянии может появляться не часто и пребывать недолго
или в котором слои взрывоопасной пыли могут пребывать и образовывать
взрывоопасные смеси в случае аварии.
Эта зона может включать пространство вблизи оборудования, удерживающего пыль, которая может освобождаться путем утечки и формировать пылевые образования."
Если кабельные конструкции уже нагруженные, лучше светильники на них дополнительно не вешать. тем более, что во взрывоопасных зонах они должни крепится "глухо" без движения и подвижек.
-
На плане должен быть указан прямоугольник разделенный на 4 прямоугольника:
-так точно и про зоны 2,22 читал, а категорию Б "не встречал" :). По задумке:перфлоток ч/з 2метра крепится на 8мм(!) шпильки(правда до мера длиной),которые через крепежи- к забивным дюбелям,на которые изготовитель дает на вырыв 10кН(переводчиком-приблизительно 1000 кг) на 1шт, такие"спицы" ставятся напротив попарно, внизу привинчено"коромысло", на котором и лежит перфлоток. Пары спиц с коромыслами идут через 2м- не должно оно сильно гулять,хотя насчет лишней нагрузки почти согласен, просто подумал со светильниками лишняя работа ::).Кстати по каталогам производители светильников разрешают их цеплять и на крюк и на трос ,а это же не на твердую поверхность(наглухо).
-
категорию Б "не встречал"
НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
Б - взрывопожароопасная
Горючая пыль, волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки больше 28°С, горючие жидкости (ГЖ) в таком количестве, что могут создавать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, в случае воспламенения которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, которое превышает 5 кПа