Добрый день.
Подскажите как правильно спроектировать розеточную сеть для компьютеров, если они расположены не вдоль стен.
Вот план.
-
Подскажите как правильно спроектировать розеточную сеть для компьютеров, если они расположены не вдоль стен.
Как конструктивно выполнены кабины рабочих мест?
-
homa2101, в полу, под каждым рабочем место лючок с розетками (в него же можно установить и розетки СКС). Если дешевле вариант - то лючок на 2 рабочих местах. Еще более дешевый вариант - под столешницей пластиковый кабель-канал со встроенными розетками. Опять же из плюсов - в кабель канале перегородка и прокладываются провода СКС.
-
Как конструктивно выполнены кабины рабочих мест?
будут кабинки высотой стенок до 2 метров
, в полу, под каждым рабочем место лючок с розетками
в полу как кабель тянуть в трубах или коробе?
-
homa2101, в трубах, в специальных кабель-каналах для пола
-
в полу как кабель тянуть в трубах или коробе?
Я бы вам сначала посоветовал уточнить у строителей-конструкторов, какие плиты перекрытия пола будут использоваться (пустотка или литые, шаг, раскладка).
-
уточнить у строителей-конструкторов, какие плиты перекрытия пола будут использоваться
grossel, а на что это влияет? трубы или короб нужно будет прокладывать в стяжке, плиту не разрешат трогать.
homa2101, нужно узнать толщину стяжки, а еще лучше получить информацию о всем "пирожке" пола. У Батермана есть неплохой каталог по "подпольным" системам
-
Cугор, какой пирог? Если например плита пустотелая, то выполняют выравнивающую основу под ламинант или линолиум и толщина его минимальна. И никакой короб вы под основу не спрячете. Поэтому нужно брать строительные чертежи плана плит перекрытия и смотреть их раскладку. Скажем опирание их выполнено на крайнюю и центральную несущую стены (поперек здания), то есть так как нам нужно. По типу плиты и ее размеру определяют наличие продольных пустот в плитах и расстояния на планах. В этом месте делают опуск со стены (до оштукатуривания) и сверлят отверстие до пустоты (несколько миллиметров (в этом месте толщина минимальна). Диаметр пустотного канала обычно при ширине плиты 1500мм-150мм, то есть вполне достаточно для монтажа кабеля в гофрированной трубе со стальной протяжкой. По ходу пустотного канала в месте установки рабочего места (АРМ) сверлят выходное отверстие. Здесь будет установлена башенька с розетками и разъемами СКС и телефона (например), а если размеры лючка позволяют то бьют в пустотку нишу под лючок. Эти отверствия на механическую прочность плиты никак не влияют, так-как несущая составляющая плиты это промежутки и стальная арматура заложенная между пустотами и по поверхности плит.
Затягивают стальку (стальной провод протяжки) от стены до места выхода возле АРМ и с помощью ее отрезок гофротрубы с кабелем. И монтируют после монтажа пола лючок или башеньку..
-
выполняют выравнивающую основу под ламинант или линолиум и толщина его минимальна
grossel, минимальна это сколько?
(http://i41.fastpic.ru/big/2012/0825/b7/72067ee9fd8ee25ce8e4c61d5f2986b7.png)
Впрочем это не столь и важно, конструкция лючка имеет определенную высоту, а труба имеет диаметр
(http://lanbi.ru/uploads/images/Luk/Luchki_kolonni.jpg)
Если я правильно помню, у Батермана есть система под стяжку то ли 30мм, то ли 50мм.
http://www.kabsys.com/ru/bettermann/podpolnye-kanaly (http://www.kabsys.com/ru/bettermann/podpolnye-kanaly)
А Вы пробовали протягивать через эти пустоты кабель, да еще и в гофре? Если да, то по идее должны знать что как минимум 2 отверстия непрходимы на полную длину плиты (это в новой плите, а если это старый дом, то скорее всего все). И что делать если плиты лежат не так как нужно, или перекрытие монолит, сомневаюсь что кто-то разрешит резать монолитную плиту перекрытия.
homa2101, если со стяжкой ни как, то оптимальным вариантом будет напольный короб и "башенки", Ну или если найдете, есть колоны с розетками от пола до потолка
-
Я бы вам сначала посоветовал уточнить у строителей-конструкторов, какие плиты перекрытия пола будут использоваться
Будет монолитное перекрытие
-
С лючками - "довольно дорогое" решение как и по оборудованию так и по "мороке" его установке, желательно применять по согласованию с заказчиком.
Учитывая что тут надо будет установить 35 штук.
По сему, если заказчик не против, тут предпочтительнее прокладка во хорошем внешнем коробе от хорошего производителя, под рабочим столом.
На крайний случай можно проложит в полу с выводом на внешние розетки на перегородках.
-
Интересно, на плане это что перегородки кабин или просто барьер с выделенными рабочими местами?
-
Интересно, на плане это что перегородки кабин или просто барьер с выделенными рабочими местами?
это Вы имеете в виду, какая высота перегородок, я еще не знаю, а это на что-то влияет?
тут предпочтительнее прокладка во хорошем внешнем коробе от хорошего производителя, под рабочим столом.
а до столов как проложить провод
На крайний случай можно проложит в полу с выводом на внешние розетки на перегородках.
а распределительные коробки где устанавливать?
это получается под розетки надо устанавливать какую-то подложку негорючею ?
-
а до столов как проложить провод
ну типа как-то так
(http://lt-e.ru/media/wysiwyg/__193.jpg)
-
а до столов как проложить провод
ну типа как-то так
([url]http://lt-e.ru/media/wysiwyg/__193.jpg[/url])
что это за производитель?
а напольный короб не поломается, там будут ходить, кто-то такие короба закладывал в проектах?
-
что это за производитель?
DKC. Лично такое не применял, но видел в нескольких офисах. Как по мне если не делать повороты на полу, то вроде ходить не мешает. Если по полу только ходить, то вес человека выдерживает, а если катать какие-нибудь тележки, то не знаю
-
Как по мне если не делать повороты на полу, то вроде ходить не мешает.
Проложить по перегородкам под столами с установкой на них розеток
-
напольный короб не поломается, там будут ходить, кто-то такие короба закладывал в проектах?
не знаю производителя,ну видела такую прокладку не в проектах, а внатуре, розетки или в лючках можно-если цена подходит заказчику,или как на фото выше прокладывала б , видела еще как вариант мобильные перегородки где то, в которые встроены розетки,ну думаю эти перегородки недешево будут стоить..
-
homa2101, в каталоге см. раздел напольные миниканалы и аксесуары (вторая половина каталога).
-
Добрый день.
Подскажите где лучше разместить щитовую, ввод со стороны осей А-В.
-
Колона (ось Б) - колона на плане (стена серверной) в сторону оси В
-
Колона (ось Б) - колона на плане (стена серверной) в сторону оси В
Делать такую большую щитовую?
-
homa2101, где ввод там и щитовую удобно сразу попадаешьв нее. если все равно в каком месте плана
-
В зависимости от установленных щитов и оборудования с учетом проходов и зон обслуживания согласно гл.4.1 ПУЭ
-
homa2101, во вложении схема управления наружным освещением и рекламой собраной на базе ящика управления наружным освещением, свою схему с корректировкой под свою задачу можно набрать по аналогу в своем отдельном ящике.
-
homa2101, в техподполье (подвале) выполняете по стене магистраль основной системы уравнивания потенциалов который ответвлениями присоединяете к металлическим конструкциям здания, вводимым металлическим инженерным коммуникациям и соединяете магистраль с ГЗШ в электрощитовой.
-
homa2101, например такой типовой узел для прохода кабеля через плоскую кровлю-см.вложение.
-
homa2101, во вложении узел на 2 ввода в Автокаде, если есть желание можете подрысовать 3-й.