Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Системи безпеки => Вибухонебезпечні установки => Тема розпочата: BASIK від 23 Травень 2013, 13:26:41
-
Добрый день, коллеги.
Проектируем ПС на объекте имеющем здания категодрий А и В и помещения в них с взрывоопасными зонами.
Понятное дело, что в очередной раз разбираемся с соответствующими нормативными документами.
Есть моменты в документах, которые трудно поддаются пониманию :)
Помогите, пожалуйста, разобраться с НПАОП 40-1-1-32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
В пункте 4.8.18. данного норматива есть требование об установке разделительных уплотнений -
4.8.18. У разі переходу труб електропроводки з приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1 і 2 в приміщення з нормальними зонами, вибухонебезпечними зонами Іншого класу, з Іншою категорією або групою вибухонебезпечної суміші або назовні труба з проводами в місці проходу крізь стінку повинна мати
роздільні ущільнення у спеціально для цього призначених коробках.
В этом же разделе, в следующем абзаце -
У вибухонебезпечних зонах класів 2 і 22, включаючи зовнішні вибухонебезпечні установки, роздільні ущільнення встановлювати не потрібно.
Не понятно всё же, в нашем случае, при наличии в помещении зоны класса 2(І-а,І-б по старой классификации в ПУЭ 6), при переходе в другое помещение(например наружу здания или в помещение не взрывоопасное)необходимо устанавливать данные разделительные уплотнения или нет?
Может быть кто-то из коллег уже "разобрался" в данном вопросе?
Заранее благодарен за помощь.
-
Может быть кто-то из коллег уже "разобрался" в данном вопросе?
Зверніть увагу "У разі переходу труб електропроводки " , мова іде про електропроводки в трубах , при безтрубній електропроводці роздільні ущільнення не ставляться . Роздільні ущільнення це спеціальні коробки які встановлюються виключно на трубах електропроводки .
ВСН 332-74
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110)
-
Подозреваю, что это не "2 и 22", а "21 и 22". Хорошо бы проверить печатный оригинал.
Логика есть, 21 и 22 - зоны, в которых облако пыли появляется нечасто, "возможно", время от времени. Пройти в соседнее помещение через небольшое отверстие в стене (если оно не размером с окно) в количестве, достаточном для взрыва, пыли сложно. В отличие от газа, т.е. зоны 1 и 2. Поэтому требования снижены.
-
BASIK, дивіться тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=154, (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=154,) стор.36 "Об ошибках редакционного характера".
-
Спасибо, коллеги, огромное, за помощь.
С этим вопросом разобрались.