Повідомлення в цій темі

Автор: SmithDekh
« : 21 Березень 2018, 16:05:07  »

Это если ЩТП, то нужно ставить на концевой (ответвительной) опоре. А если КТП, то там говориться, что как на опоре так и на конструкциях КТП. Такой аппарат у меня стоит в виде ВНА (выключателя нагрузки) в самой КТП. А вот касаемо требований установки разъединителя на опоре при воздушно-кабельный переходе, такого найти не могу.
Автор: Yurik
« : 21 Березень 2018, 15:48:36  »

SmithDekh, ПУЭ 2017 п.4.2.151. Файл в пдф, скопировать текст не могу. Там про установку разъединителей на опоре
Автор: SmithDekh
« : 21 Березень 2018, 14:15:33  »

Отпайкой в середине линии.
Здравый смысл да, но в РЕС он не всегда присутствует. :slap:
Тут уже нужно аргументировать с позиции нормативных документов.
Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Березень 2018, 12:57:58  »

КТП у Вас в конце линии тупиком, или в середине линии отпайкой?
В любом случае здравый смысл и удобство эксплуатации говорит о том ,что для того ,чтобы вывести Вашу КТП в ремонт, нужно обеспечить видимый разрыв со всех сторон ,откуда может быть подано напряжение.
Автор: SmithDekh
« : 20 Березень 2018, 14:52:34  »

Здравствуйте.
Такой вопрос: Есть КТП-10/0,4 кВ, которая подключается кабелем от ВЛ-10 кВ. Какой пункт ПУЭ или другого нормативного документа указывает на обязательную установку разъединителя на опоре при выполнении воздушно-кабельного соединения?