TINA,
ДСТУ-38
13.Житлові і громадські будівлі, висота яких на 25 м і більше перевищує середню висоту навколишніх будівель у радіусі 400 м, а також окремі будівлі заввишки більше 30м, що віддалені від інших будівель більше ніж на 400 м
5 этажей - это вряд ли больше 20м, поэтому согласно этому пункту молниезащиту делать не нужно
Есть еще несколько пунктов касающихся огнестойкости, если огнестойкость здания І, ІІ, и нет пожаро- и взрывоопасных зон, то молниезащита тоже не требуется.
Если здание строилось после 1987 года, то оно должно соответствовать требованиям РД по молниезащите, которое в требованиях необходимости выполнения молниезащиты не сильно отличается от ДСТУ (к сожалению, по более ранним нормам не скажу). Поэтому в первую очередь нужно найти данные по степени огнестойкости здания. Если здание кирпичное, то возможно оно попадает в І, ІІ ступень огнестойкости (здесь нужно консультироваться с конструкторами), если здание панельное, то возможно в качестве элементов молниезащиты использовалась арматура конструкций (это при условии что древние нормы требовали выполнение молниезащиты). Поэтому стоит узнать в каком году построено здание, найти нормы которые действовали на то время. Если нормы предусматривали выполнение молниезащиты, то по идее, она там должна быть, то необходимо построить зону защиты от старого здания (а если рядом есть здания которые выше то и зоны защиты от этих зданий) и проверить попадает ли в него пристройка. Если старые нормы не требовали выполнение молниезащиты, то проверить соответствие старых и новых норм.
А вообще не плохо было бы начать с того: на каком основании МЧСники требуют выполнение молниезащиты и найти проект реконструкции здания, по идее, проект должен был согласовываться с МЧС
П.С. и неплохо было бы в профиле указать страну