Автор: grossel
« : 27 Листопад 2016, 11:01:40 »
С расчета нагрузок.
В новом документе «Будинки і споруди. Будинки одноквартирні. ДБН В.2.2-Х-20ХХ» который выходит на замену , ДБН В.2.2-24:2009, ДБН В.2.2-15-2005 говорится, что при проектировании в данном случае нужно пользоваться:
«8.57 Системи електропостачання одноквартирних будинків потрібно проектувати відповідно до вимог ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32, ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-24 та інших чинних нормативних документів щодо проектування цих систем».
Я бы сюда еще добавил ДБН360-92** в редакции 2014г, ГІД34.20.178:2008.
…А вообще очень интересный документ «Будинки і споруди. Будинки одноквартирні»:
«8.60 Електропостачання одноквартирного будинку потрібно передбачати напругою 220 В при однофазному струмі та 380 В при трифазному струмі частотою 50 Гц.
При використанні автономних (місцевих) електрогенераторів потрібно передбачати технічні заходи із забезпечення якості електричної енергії відповідно до вимог ГОСТ 13109».
Информативный этот пункт указанного ДБН:
«8.61 При використанні як автономних електрогенераторів ДЕС їх рекомендується розміщувати в окремих будівлях першого чи другого ступеня вогнестійкості. При цьому будівлю потрібно відносити до третьої категорії за влаштуванням блискавкозахисту, а приміщення до категорії Г по пожежонебезпечності. Обладнання ДЕС повинно відповідати вимогам ГОСТ12.1.004-91.
8.62 При використанні як автономних електрогенераторів (ВЕС) потрібно дотримуватись рекомендацій РД 52.04.275».
Ну и дальше:
«8.63 Електричні мережі одноквартирного будинку потрібно обладнувати
пристроями захисного вимикання (ПЗВ) відповідно до вимог ПУЕ, ДНАОП
0.00-1.32, ДБН В.2.5-23.
8.64 Системи автоматики і сигналізації одноквартирних будинків потрібно виконувати у відповідності з чинними нормативними документами відповідних органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесено ці питання».
Особенно данная норма, которая отсутствовала в ДБН В.2.5-20-2001:
«8.56 У підвальній частині, технічному підпіллі чи цокольному поверсі, а при їх відсутності на першому поверсі одноквартирного будинку потрібно передбачати установку приладів контролю вибухонебезпечних концентрацій газу у повітрі з виходом на попереджувальну сигналізацію, а при можливості на диспетчерську службу».