Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: LarenMc
« : 07 Вересень 2016, 16:28:14  »

3.1.16.  Апарати  захисту  треба  встановлювати  безпосередньо  в  місцях приєднання захищуваних провідників до живильної лінії.
Полностью с вами согласен.
Протупил...
Спасибо
Автор: Roman3R
« : 07 Вересень 2016, 15:58:24  »

Возможно ли в этом ящике на опоре сделать просто ошиновку?
Захищати кабельні лінії не хочете ?
ПУЕ .
3.1.16.  Апарати  захисту  треба  встановлювати  безпосередньо  в  місцях приєднання захищуваних провідників до живильної лінії.
Автор: LarenMc
« : 07 Вересень 2016, 13:57:11  »

Возможно ли в этом ящике на опоре сделать просто ошиновку?
Автор: grossel
« : 07 Вересень 2016, 11:20:17  »

Ответвление от СИП до ящика возможно (например арматура фирмы NILED- Р150 или PR151+B1). С ящика кабелями с нижних зажимов автоматов-под винт.
Автор: LarenMc
« : 07 Вересень 2016, 10:27:51  »

Интересный вариант.
А можно "проколами" подсоединиться?
Автор: grossel
« : 07 Вересень 2016, 10:07:25  »

Очевидно не возле опоры, а на опоре на высоте не ниже 2,5м от отметки земли согласно ГІД.
Автор: sashkoMTM
« : 07 Вересень 2016, 09:24:26  »

LarenMc, як варіант, біля опори антивандальний ящик з комутаційними апаратами, в якому і зробити всю комутацію. кабель по опорі - є типове рішення.
Автор: LarenMc
« : 07 Вересень 2016, 08:57:26  »

День добрый.
Имеется СИП-4 4х120 на концевой опоре. Необходимо сделать подключение трех КЛ АВБбШв 4х70.
Как правильно выполнить данное подключение?