« : 31 Серпень 2016, 11:15:29  »

От заземляющего контура опоры с подключением до токоотвода опоры с помощью заземляющего проводника ЗП21 (см.каталог "ЭНСТО").
Автор: Агент
« : 31 Серпень 2016, 05:25:15  »

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как заземляемся кабель на железобетонной опоре напряжением 10 кВ, и куда крепиться концевая муфта?Скиньте чертежи, если есть, пожалуйста.
Автор: night_master79
« : 31 Березень 2014, 21:58:19  »

НА ВЛЗ-10 кВ, я заземляю все опоры, а на ВЛИ-0,4 кВ через каждые 100 м!! И никогда никаких проблем не было!!!
Автор: grossel
« : 20 Листопад 2013, 11:20:10  »

а как в процессе проектирования определить нужен заземляющий контур или нет?
Нужно знать геологию грунта, хотя бы какие виды грунтов находяться в зоне проектирования. Выполнять расчет и определять достаточно естественного фундамента или основания опоры или необходимо бить дополнительно электроды. Или как вариант зная грунт, скажем чернозем, используя серию 3.407-150 "Заземляющие устройства опор.." применять типовые решения.
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 11:13:20  »

То есть на этих опорах необходимо визуально дополнительно спустить катанку в землю и сделать контур заземления?
Автор: grossel
« : 20 Листопад 2013, 11:10:23  »

В первую очередь в начале и конце, на ответвлении от магистральной линии ВЛ, на опорах где установлено оборудование (разъеденители, разрядники и т.п.).
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 11:02:43  »

а как в процессе проектирования определить нужен заземляющий контур или нет?
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 11:01:19  »

Где необходимо делать дополнительный контур заземления? на каких опорах. Ответьте конкретно, пожалуйста
Автор: grossel
« : 20 Листопад 2013, 11:00:04  »

На каждой опоре есть ЗП, он соеденяет металлоконструкции (траверсы, оголовок, конструкции, оттяжки и т.д.) с верхним металлическим выпуском опоры. Если по результатам замеров (в зависимости от удельного сопротивления грунта) сопротивление естественного заземлителя больше, необходимо выполнять контур заземления по типовому проекту.
Автор: grossel
« : 20 Листопад 2013, 10:49:25  »

Вам необходимо на каждой опоре выполнять заземление установленного оборудования и металлических конструкций используя в первую очередь естественные заземлители, ну а также руководствоваться Инструкцией по молниезащите ВЛ-ВЛИ-0,4-10 кВ.
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 10:46:57  »

Типовик  1.10.МИ.08-09.  Угловая анкерная опора. Там заложен заземляющий проводник ЗП1И 1,5 м.  Зачем он нужен тогда, если у каждой опоры есть свой пруток в опоре
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 10:43:32  »

Дополнительный контур заземления возле опоры вообще не делается? а как же 30 Ом
Автор: Сугор
« : 20 Листопад 2013, 10:32:46  »

airat_29, попробуй поискать здесь: http://www.tipovoy-proekt.ru/vl10.html, а что конкретно Вы собираетесь заземлять? ноля на 10кВ нет, опора (фундамент) имеет непосредственный контакт с землей.
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 10:24:26  »

смотрю в типовике, заземляющий проводник ЗП1И на каждую опору закладывать? я немного запутался.
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 10:02:47  »

А на вл 0,4 кв тоже необходимо все метал. части линейной арматуры (кронштейны) на каждой опоре заземлять?