Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: BaZ від 05 Листопад 2012, 13:13:30

Назва: Уравнение потенциалов.
Відправлено: BaZ від 05 Листопад 2012, 13:13:30
Проконсультируйте по поводу подключения СУП.
1. Воздуховоды нужно подключать на каждом этаже? Если нет-то подключить воздуховоды в подвале(ближе от ГЗШ) или на кровле?
2. На каждом этаже ставить коробку уравнения потенциалов или подключать к РЕ-шине этажного щита?
Назва: Re: Уравнение потенциалов.
Відправлено: BaZ від 05 Листопад 2012, 14:03:41
И тишина........  =-0 :'( =-0
Назва: Re: Уравнение потенциалов.
Відправлено: Сугор від 05 Листопад 2012, 14:17:01
BaZ, в ДБН В.2.5-23-2010 есть картинка по системе уравнивания потенциалов
Назва: Re: Уравнение потенциалов.
Відправлено: BaZ від 05 Листопад 2012, 14:35:25
BaZ, в ДБН В.2.5-23-2010 есть картинка по системе уравнивания потенциалов

Хмм... пересмотрел свой ДБН, пересмотрел электронную версию-не нашел.Думаю не сильно отличается от этой http://www.google.com.ua/imgres?um=1&hl=ru&client=opera&sa=N&rls=ru&channel=suggest&biw=1246&bih=837&tbm=isch&tbnid=xZUEyOU6927SCM:&imgrefurl=http://eksstroy.com/articles/33/&docid=TPGHebdmDkZzqM&imgurl=http://eksstroy.com/img/st24.1.jpg&w=889&h=1331&ei=jK-XUKDrK4ncsgaZ_IDABA&zoom=1&iact=hc&vpx=113&vpy=287&dur=1091&hovh=275&hovw=183&tx=120&ty=126&sig=109515914991005534555&page=1&tbnh=140&tbnw=93&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:12,s:0,i:104 (http://www.google.com.ua/imgres?um=1&hl=ru&client=opera&sa=N&rls=ru&channel=suggest&biw=1246&bih=837&tbm=isch&tbnid=xZUEyOU6927SCM:&imgrefurl=http://eksstroy.com/articles/33/&docid=TPGHebdmDkZzqM&imgurl=http://eksstroy.com/img/st24.1.jpg&w=889&h=1331&ei=jK-XUKDrK4ncsgaZ_IDABA&zoom=1&iact=hc&vpx=113&vpy=287&dur=1091&hovh=275&hovw=183&tx=120&ty=126&sig=109515914991005534555&page=1&tbnh=140&tbnw=93&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:12,s:0,i:104)

А главное-никакой конкретики в вашых ответах нету.
1."Отдельная система"-это как? Коробка уравнения потенциалов на каждом этаже?Что мешает подключить к РЕ-шине этажного щитка.
2. Где все таки присоединять воздуховоды?Один раз присоеденить или на каждом этаже?
Назва: Re: Уравнение потенциалов.
Відправлено: Сугор від 05 Листопад 2012, 15:38:10
BaZ, там на рисунках указана шина РЕ и ГЗШ. Обычно ГЗШ устраивают на вводе коммуникаций Щитовая, насосная и венткамера. В этих помещениях по периметру прокладывают полосу, к которой присоединяют корпуса оборудования трубы и короба. Подключать к шине РЕ щитка, помоему, не очень удобно, просто может не хватить места. Да и электрики, помоему, будут не в восторге если в щит будут лезть ОВешники и ВКашники
Назва: Re: Уравнение потенциалов.
Відправлено: BaZ від 05 Листопад 2012, 15:50:28
BaZ, там на рисунках указана шина РЕ и ГЗШ. Обычно ГЗШ устраивают на вводе коммуникаций Щитовая, насосная и венткамера. В этих помещениях по периметру прокладывают полосу, к которой присоединяют корпуса оборудования трубы и короба. Подключать к шине РЕ щитка, помоему, не очень удобно, просто может не хватить места. Да и электрики, помоему, будут не в восторге если в щит будут лезть ОВешники и ВКашники
согласен только с тем,что может не хватить места,для этого на каждом этаже сделаю КУП.
-а чего ов и вк лезьт в электрощиток не понял.
-корпуса оборудования нужно подключать?-по моему это только для спец. оборудования которое этого требует.
-хорошо присоединяю воздуховод на крыше, падает фаза на воздуховод в подвале- тогда ток должен петлю через все здание сделать чтобы уйти в землю.
Назва: Re: Уравнение потенциалов.
Відправлено: BaZ від 05 Листопад 2012, 15:52:41
в догонку еще. кто то видел требование,что все элементы(трубы,лотки,воздуховоды) должны подключатся радиально к гзш?
Назва: Re: Уравнение потенциалов.
Відправлено: Sugor від 05 Листопад 2012, 17:02:45
BaZ, СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Quote (selected)
3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.
Хотя, согласно картинки в ДБН, при длине проводника мение 2,5м можно последовательно
Назва: Re: Уравнение потенциалов.
Відправлено: BaZ від 05 Листопад 2012, 17:14:54
BaZ, СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Quote (selected)
3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.
Хотя, согласно картинки в ДБН, при длине проводника мение 2,5м можно последовательно
О, за это спасибо!Не понятно почему в ПУЭ нету.
Остался последний вопрос-присоединять или не присоединять на каждом этаже воздуховоды :wall: :wall: :wall:
Назва: Re: Уравнение потенциалов.
Відправлено: Sugor від 05 Листопад 2012, 17:28:15
Остался последний вопрос-присоединять или не присоединять на каждом этаже воздуховоды
В вент камерах присоединять обязательно, далее части воздуховодов соединяются перемычками. НО если есть возможность, то присоединять. Но это должны делать ОВешники:
Quote (selected)
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды
Назва: Re: Уравнение потенциалов.
Відправлено: Muta від 05 Листопад 2012, 18:30:35
Quote (selected)
Не понятно почему в ПУЭ нету.

Есть, п. 1.7.159