Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення => Тема розпочата: andery від 20 Вересень 2012, 10:14:38
-
В ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей
сказано:
8.44 Освещение гаражей и открытых автостоянок следует предусматривать в соответствии с требованиями ДБН В.2.5-28
Но, к сожалению, нормированная освещенность для помещений гаражей и автостоянок в ДБН В.2.5-28 отсутствует.
Было бы правильно в новой редакции указать нормированную освещенность для помещений данных объектов.
А конкретно: въезды, выезды, проезды, рампы, закрытые общие стоянки, отдельные боксы и т.д.
-
к сожалению, нормированная освещенность для помещений гаражей и автостоянок в ДБН В.2.5-28 отсутствует
Таблиця И.1
-
Roman3R, вы имеете ввиду, 53. Приміщення для зберігання рухомого складу - 100Лк?
Спасибо. Не думал что это относиться к гаражам и автостоянкам.
А проезды какая освещенность? Въезды, выезды? Внешние рампы? Где то читал, что на въезде в автостоянку должна быть большая освещенность, что бы компенсировать большую разницу между освещенностью светлого солнечного дня (3000 Лк) и темным проездом внутри автостоянки (100Лк в нешем случае).
-
Спасибо. Не думал что это относиться к гаражам и автостоянкам.
:D