Повідомлення в цій темі

Автор: Dimon
« : 10 Квітень 2014, 18:10:03  »

Спасибо
Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Квітень 2014, 17:58:09  »

Уставки для РТВ выставляются в виде (пример):
480А
0,5 с при 800 А

При этом ток срабатывания 480 А (первичный) - достигается при времени около 3 сек.

А ток насыщения соответственно при времени 0,5с.
Для РТВ-І характерно насыщение (выход на независимую часть характеристики) в пределах 1,2-1,7 *І сраб

если насыщение 3-кратное, то это уже не РТВ-І, а РТВ-ІV. Кстати уставка 10 А может быть выставлена и на РТВ-ІІ (РТВ-V)
Автор: Dimon
« : 10 Квітень 2014, 17:36:27  »

при каком токе выставлять 0,5с
Автор: Dimon
« : 10 Квітень 2014, 17:34:35  »

Заданная уставка 10А время 0,5сек. Проверяется при трехкратном т.е. 30А, а время 0,5с выставлять при токе 30 или 10. Если при 30А выставить то при заданной уставке 10А время более 1сек., 
Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Квітень 2014, 17:12:21  »

Бррр.
Можно прояснить в чем все-таки состоит суть вопроса?

А пока просто процитирую инструкцию к приводу ПП-67, в который и встраиваются эти реле.
Quote (selected)
Реле имеет ограниченно зависимую характеристику выдержки времени. Выдержка времени срабатывания реле плавно регулируется от 0 до 4 сек (в независимой от величины тока части характеристики выдержки времени). Отклонение времени срабатывания в независимой от величины тока части характеристики (разброс) от среднего значения на одной уставке не более 0,02с
Автор: Dimon
« : 10 Квітень 2014, 15:08:22  »

как выставить время при номинальной уставки или трехкратной