Автор: bmsnk
« : 12 Січень 2009, 13:58:44  »

Спасибо! А то я долго ломал голову ставить или нет эту переычку. Теперь все ясно.
Автор: SKlim
« : 12 Січень 2009, 13:52:04  »

12.28 На вводе в здание (сооружение) должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, путем соединения между собой следующих токопроводящих частей:
а) РЕ- или PEN-проводники сети питания;
...
ж) заземляющие устройства системы молниезащиты второй и третьей категорий;
Автор: bmsnk
« : 12 Січень 2009, 13:12:18  »

А можно тоже самое по-русски? А то я не въехал ))
Автор: Quik
« : 12 Січень 2009, 12:45:08  »

яке ж це буде зрівнювання потенціалів, якщо шину РЕ не заземлити...
звичайно потрібно
Автор: SKlim
« : 12 Січень 2009, 12:43:28  »

ДБН В.2.5-23-2003:
Quote (selected)
12.28 На вводі в будинок (споруду) повинна бути виконана основна система зрівню-вання потенціалів, шляхом з'єднання між собою насчунних провідних частин (див. додаток Н):
а) РЕ- або PEN-провідники мережі живлення;
б) заземлюючий провідник, приєднаний до заземлювача природного або штучного заземлен-ня (за наявності заземлювача);
в) заземлюючий провідник функціонального (робочого) заземлення за його наявності, якщо відсутні обмеження на приєднання кола функціонального заземлення до заземлюючого при-строю захисного заземлення;
г) металеві труби комунікацій, що входять у будинок чи споруду (труби гарячого і холодного водопостачання, опалення, газопостачання тощо);
д) металеві частини централізованих систем вентиляції і кондиціонування (за наявності деце-нтралізованих систем вентиляції і кондиціонування металеві повітроводи слід приєднувати до шини РЕ щитів живлення вентиляторів і кондиціонерів).
е) металеві частини каркаса будинку чи споруди;
ж) заземлюючі пристрої системи блискавкозахисту другої і третьої категорій;
з) металеві оболонки телекомунікаційних кабелів.
Автор: bmsnk
« : 12 Січень 2009, 12:14:54  »

Попробую еще раз.  ;)
Схема выравнивания потенциалов подключена к заземлителю молниезащты.
Надо ли к этой схеме подключить PE, который мы можем получить из PEN, поставив пермычку между шинами PE и N в щите АВР, или нет?
Автор: SKlim
« : 12 Січень 2009, 10:12:28  »

Не совсем понятен вопрос. Если к щиту подходит кабель с РЕN, а в щите он разделяется на РЕ и N, то конешно шину N надо соединять с РЕ, иначе откуда рабочий ноль возьмется? А если не разделяется, то использовать РЕ шину (которая не изолирована) как PEN.
Автор: bmsnk
« : 12 Січень 2009, 09:58:55  »

Хотел бы проконсультироваться по одному вопросу, не дающему мне покоя в последнее время. Попробую сформулировать.
Схема уравнивания потенциалов котельной соединена с заземлителем молниезащиты. Требуется ли ставить перемычку между шиной N и PE в щите АВР, если туда введен PEN-проводник, или PEN проводник использовать, как N ?
Помоему лучше их разнести, но что-то я сильно сомневаюсь.  :(