И еще вопросик, тот что будет монтировать говорит что в котельной нужно устанавливать взрывозащищенные извещатели, все нормы перерыла ничего не нашла.
И не найдете. Извещатели во взрывозащищенном исполнении устанавливаются исходя из здравого смысла.
В случае утечки газа автоматика котельной отключает (должна по крайней мере) все оборудование котельной. Рабочими остаются:
- аварийное освещение, чтоб не темноте протечку искать;
- вытяжная вентиляция, чтоб этот самый "утечный" газ вытянуть.
Поэтому нормы на котельные требуют как раз эти системы исполнять во взрывозащищенном исполнении.
Еще раз акцентирую: те системы, которые должны работать во время аварий (наличия взрывоопасной смеси в большой концентрации) выполняются во взрывозащищенном исполнениии.
Наша пожарная сигнализация неоткючаемая. Она работает и в обычных условиях и во время аварии в котельной. Поэтому делать АПС надо во взрывобезопасном исполнении. Хоть прямые указания в нормах и отсутствуют.
Вы же не хотите, чтоб рвануло из-за Вашего творчества?