Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Димовидалення => Тема розпочата: Fogoso від 06 Вересень 2015, 21:27:39

Назва: Подключения вентилятора дымоудаления.
Відправлено: Fogoso від 06 Вересень 2015, 21:27:39
Прошу, товарищей внести ясность.
Возник спор с монтажниками по вопросу - есть шахта дымоудаления (1200х1200) который выступает над кровлей здания на 1 м (кровля мембранная). Сверху шахты устанавливается проектированный вентилятор дымоудаления (30 кВт). Мое предложение рядом с шахтой заложить мет.трубу (по наружной стене). Монтажники предлагают кабель проложить с внутренней. Моя мотивация мало места в  между стаканом и стенкой шахты (я б еще понял если стакан был круглым). У кого какие мысли, если можно с наброском...
Назва: Re: Подключения вентилятора дымоудаления.
Відправлено: rga від 07 Вересень 2015, 09:30:25
Монтажники предлагают кабель проложить с внутренней.
Вообще-то, шахта предназначена для вывода горячего воздуха и продуктов горения. К ней и требования по огнестойкости есть. Конечно, вверху температура дыма будет несколько ниже, но все же. Вы же не хотите, чтоб кабель вентилятора расплавился и прилип к металлической трубе?
Нормы такой не припомню, но, вроде, это очевидно, что лезть кабелем в горячую шахту не стоит?
Назва: Re: Подключения вентилятора дымоудаления.
Відправлено: Fogoso від 07 Вересень 2015, 10:04:15
rga,
Вы подтверждаете мои доводы, но по мнению монтажников выполнять герметизацию мембранной кровли проблематично...Кровля еще не готова, узлы проходок сквозь мембранную кровлю заказать проблем нет.
Назва: Re: Подключения вентилятора дымоудаления.
Відправлено: rga від 07 Вересень 2015, 10:15:04
выполнять герметизацию мембранной кровли проблематично
Жить вообще проблематично.  :(
Назва: Re: Подключения вентилятора дымоудаления.
Відправлено: Electric від 07 Вересень 2015, 12:19:30
Fogoso, это выдержка  из какого-то СНИПа по противодымной защите, к сожалению не помню какого:
Строго запрещается прокладка в шахте дымоудаления электрических кабелей электропитания, а, в особенности, кабелей питания автоматики системы дымоудаления. Во-первых, температура дыма, нагретого огнем воздуха, и выделяемых горящими материалами газов в шахте дымовода может достигать 600 и более градусов Цельсия, что превышает допустимые пределы для электрических кабелей. Повреждения кабеля питания приведет к выходу из строя автоматики системы дымоудаления.

Да, и еще, есть запрет в 23-ем ДБНе п.4.43
Назва: Re: Подключения вентилятора дымоудаления.
Відправлено: Fogoso від 07 Вересень 2015, 12:38:55
Electric,
Эх, ссылку б на СНИП. )

Буду отстаивать свое мнение.
Назва: Re: Подключения вентилятора дымоудаления.
Відправлено: rga від 07 Вересень 2015, 12:53:02
Эх, ссылку б на СНИП
СНиП по ДУ был СНиП 2.4.05-91, но он отменен. И пособие к нему - 4.91.
Вместо этого - ДБН В.2.5-56:2014 (раздел 10), но там о кабелях ничего похожего. Посмотрите ДБН В.2.5-67 по вентиляции (ДУ - тоже вентиляция, противодымная). Там есть, например, такое:
7.11.20 Усередині повітроводів, а також зовні на відстані менше 100 мм від їх стінок не допускається розташовувати газопроводи та трубопроводи з горючими речовинами, кабелі, електропроводку, струмовідводи та каналізаційні трубопроводи; не допускається також перетин повітроводів цими комунікаціями. У шахтах з повітроводами систем вентиляції не допускається прокладати трубопроводи
побутової та виробничої каналізації.
Назва: Re: Подключения вентилятора дымоудаления.
Відправлено: Gannibal від 07 Вересень 2015, 17:58:23
Пособие 4.91 и 15.91 к СНиП 2.04.05-91 действуют до вступления в силу ДСТУ Б 1201-4, ДСТУ Б 12101-5,ДСТУ Б 12101-6.
Назва: Re: Подключения вентилятора дымоудаления.
Відправлено: Fogoso від 07 Вересень 2015, 18:17:18
Всем спасибо. Выдал задание и настоял на своем.
Назва: Re: Подключения вентилятора дымоудаления.
Відправлено: rga від 08 Вересень 2015, 09:53:46
Пособие 4.91 и 15.91 к СНиП 2.04.05-91 действуют до вступления в силу ДСТУ Б 1201-4, ДСТУ Б 12101-5,ДСТУ Б 12101-6.
Насколько я понимаю п.10.2.3 ДБН В.2.5-56:2014, действуют только для расчетов? Или у Вас есть другая информация? Поделитесь.
Назва: Re: Подключения вентилятора дымоудаления.
Відправлено: Gannibal від 08 Вересень 2015, 13:05:06
Да они только для расчетов.
Назва: Re: Подключения вентилятора дымоудаления.
Відправлено: rga від 08 Вересень 2015, 14:14:13
Да они только для расчетов.
А человек - про провода в шахте. Не нужно сбивать с толку, мало ли что в Пособиях написано?  :D