Автор: Сугор
« : 01 Липень 2019, 21:38:12  »

диф. Выключатель нельзя ставить
andry, почему? щит же будет новый? значит должно быть TN-C-S. щит обогрева подключаешь от ВРУ 5ти жильным кабелем
Автор: my_move
« : 01 Липень 2019, 21:32:06  »

примером проекта обогрева ливневки крыши здания
Подключить 220 В, 50 Гц. На плане: точка, выноска, на выноске номер кабеля. Если времени не жаль, можно написать - "электрообогрев воронки номер такой-то". Вроде всё.
Он же типа - саморегулирующийся - нагревательный кабель.
Как пишут: Между двумя параллельными медными проводниками кабеля по всей его длине находится температурозависимый элемент сопротивления – полимер с угольной пылью. При подключении проводников к напряжению 220 В, ток проходит через этот элемент сопротивления и нагревает его. При нагреве полимера происходит его расширение, увеличивается расстояние между угольной пылью и, соответственно, увеличивается сопротивление. Это приводит к уменьшению тока и снижению нагрева/мощности. Это объясняет эффект саморегулирования. Управление мощностью происходит независимо по всей длине кабеля в соответствии с температурой окружающей среды каждого участка кабеля. При увеличении температуры среды выделяемая мощность кабеля снижается. https://devi.kiev.ua/obogrev-trub/samoreguliruyuschiesya-nagrevatelnyie-kabeli.html
Автор: CC19
« : 01 Липень 2019, 21:12:38  »

Багато чого цікавого можна почитати тут
Автор: andry
« : 01 Липень 2019, 19:57:34  »

Спасибо! Но есть вопрос по поводу диф. Выключателя. Допустим ливневка у меня металлическая и если все делать строго по ПУЭ, то в системе tn-c диф. Выключатель нельзя ставить, а заземлить я их не могу. Получается придётся обойтись без него? 
Автор: Сугор
« : 01 Липень 2019, 15:11:10  »

andry, к сожалению сейчас нет (Петя сожрал), могу на словах. Воронки есть с обогревом и без. Обычно, в не зависимости есть ли обогрев на воронке, вокруг воронки (сверху на кровле) по спирали укладывается кусок греющего кабеля 1-1,5м. Если труба ливневки проложена по фасаду здания, то внутри тоже нужно проложить греющий кабель. тоже самое касается желоба. Чтобы система работала в автоматическом режиме на кровле нужно установить датчики температуры и влажности, а в щите контроллер. все линии подключить через диф.
Если здание большое и по мимо обогрева ливневок есть обогрев пандусов паркинга, мы проект заказываем в конторах которые торгуют оборудованием https://legotherm.com.ua/catalog/antiobledenitelnye_sistemy_zdaniy/
Автор: andry
« : 01 Липень 2019, 14:42:55  »

здравствуйте. поделитесь пожалуйста примером проекта обогрева ливневки крыши здания