Автор: Сугор
« : 04 Серпень 2020, 14:02:34  »

Пробки керамические, которые перегорали много раз и уже не про какой номинал речи быть не может.
На самой пробке должен быть указан номинал. Если есть какие-либо сомнения, прежде чем ставить автоматы, попробуйте пробки-автоматы.
Проводка моя не европейская.
В смысле не 3х проводная? В данном случае это не имеет значение, автомат (предохранитель) должен защищать провод от перегруза и К.З. Если предположить, что провод соответствует требованиям норм (сечение не занижено и медь - действительно медь) то автомат 20А будет защищать провод 2,5мм2. Но есть некоторые нюансы... Мне лень пересказывать теорию, в ютубе есть куча толковых роликов, к примеру вот эти ребята
 https://www.youtube.com/watch?v=hjVyml_OkJo&lc=Ugy4Ij-oLP28Jf-Ut1d4AaABAg.9AmQszf6Xmg9AnjT6blkda
https://www.youtube.com/watch?v=gFHqfnyJbO8
грамотно все рассказывают
Автор: Pavel3
« : 04 Серпень 2020, 11:03:29  »

Пробки керамические, которые перегорали много раз и уже не про какой номинал речи быть не может. Проводка моя не европейская.
Автор: Сугор
« : 03 Серпень 2020, 21:12:13  »

а какой номинал пробок? 20А защитит провод 2,5, но не будет селективности с вводным, если есть возможность прикинуть нагрузку на каждой линии и эта нагрузка будет не более 12-13 А, то лучше установить автоматы 16А, тем более что 20А не ходовая позиция
Автор: Pavel3
« : 03 Серпень 2020, 20:50:31  »

Здравствуйте, у меня возник один вопрос относительно автоматов. Вся моя проводка медная, ее сечение 2,5 мм. В подъезде мне установили вводный автомат 25 ампер. Сегодня я решил поставить вторые два автомата вместо пробок (керамических, которые перегорали много раз). после счетчика - в квартире. Подойдет ли автомат на 20 ампер, если вводный 25 ампер? Проводка моя не европейская.