Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => ПУЕ => Обговорення норм => Розділ 2. Каналізація електроенергії. => Тема розпочата: Firetuf від 27 Листопад 2012, 16:08:23

Назва: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 27 Листопад 2012, 16:08:23
Кто знает марку и ТТХ кабеля для открытой прокладки по сгораемому основанию?
Таб. 2.1.3. - Прокладка кабелів по основах і конструкціях із спалимих матеріалів - Дозволяється прокладати захищені кабелі в оболонці з вогнетривких і важкоспалимих матеріалів.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: розетка від 27 Листопад 2012, 21:35:34
У меня такая же проблема. Мотель из дерева. Не хочется делать проводку в мет трубах- не эстетично как-то. Решила прокладывать огнеупорными типа  NHXH_E30 открыто или же для эстетики в пластиковых коробах, которые можно подобрать по цвету   У кабелей изоляция из кремнийорганической резины. В частности у Кнорринга, написано, что провода с резиновой изоляцией можно открыто прокладывать по горючим поверхностям. Современное требование к прокладке кабелей и проводов открыто по горючих основаниях-это подкладка под них изоляционных негорючих материалов или же в металлических трубах. А если у кабеля уже есть в качестве изоляционного материала изоляция из негорючей резины, то почему -нет?. Но хотелось бы послушать мнение других форумчан
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 28 Листопад 2012, 09:28:10
розетка, я ввязался сейчас еще и на другом форуме в эту диспут - строимдом.
Сразу выкладываю все, что накопал.
1. В ПУЭ четко и однозначно указано, что для открытой прокладки кабели должны быть:
а) "захищені" - это как, что и чем?
б) "оболонка кабелю повинна бути з вогнетривких і важкоспалимих матеріалів" - вогнетривкий - это не огнестойкий, это огнеупорний, тот который не разрушается и слабодеформируется при температурах свыше 1530 С. Кабели которые принято называть огнестойкими, не имеют тех показателей и свойств, которые требуются ПУЭ (штукатурка, цемент, алебастр). Также хочу отметить, что оболочка у всех известных мне огнестойких кабелей, ничем не отличается от оболочки обычных безгалогенных кабелей, кроме окраса.

Я согласен, что ПУЁ писалось еще в далеком 1986 году, хотя его переиздание было в 2009 !!!!!, но все равно, какие-то же кабели они имели ввиду? Кто они, эти кабели?  =-0 =-0 =-0
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: sanykrimea від 28 Листопад 2012, 09:40:17

1. В ПУЭ четко и однозначно указано, что для открытой прокладки кабели должны быть:
а) "захищені" - это как, что и чем?
Нет там такого. Защищённый - только провод, не кабель:

Цитата: ПУЕ
2.1.3. Кабель, шнур, провід захищений і незахищений, кабель і провід спеціальний  визначення за ГOCT.
Я согласен, что ПУЁ писалось еще в далеком 1986 году, хотя его переиздание было в 2009 !!!!!, но все равно, какие-то же кабели они имели ввиду? Кто они, эти кабели?  =-0 =-0 =-0
Переиздание физического носителя - самой книги. Год издания каждой главы указан на первой её странице.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Сугор від 28 Листопад 2012, 10:30:13
Firetuf,
б) "оболонка кабелю повинна бути з вогнетривких і важкоспалимих матеріалів" - вогнетривкий - это не огнестойкий, это огнеупорний, тот который не разрушается и слабодеформируется при температурах свыше 1530 С

Firetuf, возможно, имеет смысл не переводить с украинского на русский, а поискать русский вариант ПУЭ или ПУЭ-86?
Взято здесь: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=777 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=777)
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 28 Листопад 2012, 11:27:17
Сугор, а сдавать мы будем в России? Да и опять-двадцать пять - где четкое определение оболочек "несгораемые и трудносгораемые" в наших нормативах? Я понимаю, что это маразм, но где выход?
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: sanykrimea від 28 Листопад 2012, 11:32:55
где четкое определение оболочек "несгораемые и трудносгораемые" в наших нормативах?

В Украине действует ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения - там эти определения.

Quote (selected)
2. ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ

...
2.1.2. По горючести вещества и материалы подразделяют на три группы:

негорючие (несгораемые) - вещества и материалы, не способные к горению в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом);

трудно горючие (трудно сгораемые) - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления;

горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Горючие жидкости с температурой вспышки не более 61°С в закрытом тигле или 66°С в открытом тигле, зафлегматизированных смесей, не имеющих вспышку в закрытом тигле, относят к легковоспламеняющимся. Особо опасными называют легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С.
Единственное - видел по нему сертифицируются трубы, но не изоляция и оболочка кабелей (помню у них  - Г1, подтвердить документально наверное не смогу)
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Сугор від 28 Листопад 2012, 11:36:53
Сугор, а сдавать мы будем в России?
Firetuf, вообще то это Украинское издание ПУЭ 2009 года на русском языке. На счет определений согласен, но в русской версии перечисление выполнено так, что понимется только в одном варианте: любой из перечисленных. Основная масса кабелей которые сейчас используются имеют оболочку и изоляцию из трудносгораемых материалов. Что же касается срубов, то лично мое мнение, что самым оптимальным решением является прокладка провода на изоляторах
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 28 Листопад 2012, 11:46:03
sanykrimea, да, есть такое, хотя я был и остаюсь противником притягивания ГОСТа 12.1.044 к кабелю. Ну есть же кабельные стандарты, прописанные и у нас, и МЭК, и EN, и BS, и всеми остальными.
ДБН 1.1-7 раздел 2 "Пожежно-технічна класифікація". Будівельні матеріали.
2.2. Будівельні матеріали поділяються на негорючі (НГ) і горючі (Г).
2.3. Горючі поділяються на Г1-Г4.
Ну по определению, оболочка кабеля, чтобы она еще и гнулась, и вообще.... ну не может быть из негорючих материалов. Ладно уже с трудногорючестю - еще можно подтянуть за уши... :'(
2.8. Показники пожбезпеки технологічних матеріалів і речовин (рідин, розчинів, порошків, гранул і т.ін.), що застосовують в будівництві, визначають за ГОСТ 12.1.044.  Кабель - это строительный материал? Кабель - это технологический материал и вещество?
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Сугор від 28 Листопад 2012, 11:47:23
трудно горючие (трудно сгораемые) - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления;

http://vsesnip.com/Data1/58/58368/index.htm#i37401 (http://vsesnip.com/Data1/58/58368/index.htm#i37401)
Quote (selected)
ГОСТ Р 53769-2010
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
3.8 нераспространение горения: Способность кабеля или группы совместно проложенных кабелей самостоятельно прекращать горение после удаления источника зажигания.

к сожалению не нашел украинского документа
http://www.piterstroy.com/gost30244 (http://www.piterstroy.com/gost30244)
Quote (selected)
ГОСТ 30244-94 (Методы испытаний на горючесть)
Г1 - Продолжительность самостоятельного горения tc.r, с - 0с

трудно горючие (трудно сгораемые) = нераспространение горения = Г1
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 28 Листопад 2012, 11:52:33
трудно горючие (трудно сгораемые) = нераспространение горения = Г1
- а вот и не докажешь? Ни по факту, ни по существующей нормативке. Есть желание доказать - ну давай, попробуй.  :D
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: sanykrimea від 28 Листопад 2012, 11:56:24
хотя я был и остаюсь противником притягивания ГОСТа 12.1.044 к кабелю.
Он и не применяется - это то ли Севкабель, то ли ФНИИПО в частном порядке развлекался.

Вообще глава 2.1 ПУЭ морально устарела. Вот что нам пишут из РФ:

Цитата: Красник В.В.
ПУЭ 7-го издания в связи с длительным сроком переработки выпускались и вводились в действие отдельными разделами и главами – по мере завершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.
В период с 1999 по 2003 г. были подготовлены новые редакции значительной части глав и разделов ПУЭ. Главы 7-го издания ПУЭ были разработаны с учетом требований государственных стандартов, строительных норм и правил, рекомендаций научно-технических советов и рабочих групп Координационного совета по пересмотру ПУЭ, согласованы в установленном порядке и представлены на утверждение.
Перечисленные ниже главы 7-го издания ПУЭ были утверждены Минэнерго (в 1999 г. – Минтопэнерго) России:
главы 6.1–6.6, 7.1, 7.2 – 06.10.1999 г.;
главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 7.5, 7.6, 7.10–08.07.2002 г.;
глава 1.8 – 09.04.2003 г.;
главы 2.4, 2.5 – 20.05.2003 г.;
главы 4.1, 4.2 – 20.06.2003 г.
С 1 июля 2003 г. в связи с принятием Федерального закона «О техническом регулировании» процесс утверждения 7-го издания ПУЭ был приостановлен.
Остались неутвержденными следующие разработанные и подготовленные к утверждению главы 7-го издания ПУЭ:
Раздел 2: главы 2.1–2.3;

Раздел 3: главы 3.1–3.7;
Раздел 5: главы 5.1–5.6.
Главы 1.3–1.6 были утверждены приказом Минэнерго России от 06.02.2004 г. № 34, но не введены в действие в связи с реорганизацией Министерства энергетики РФ.
Имеет место парадоксальная ситуация: формально в настоящее время действуют устаревшие главы 6-го издания, в то время как на практике их применять невозможно (появились новые материалы и оборудование, изменились требования к надежности и безопасности электроустановок и т. д.).
Технические регламенты, которые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» должны были заменить практически все действующие нормативные документы, до сих пор не разработаны.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 28 Листопад 2012, 12:02:38
Цитата: Firetuf от Сегодня в 11:46:03

    хотя я был и остаюсь противником притягивания ГОСТа 12.1.044 к кабелю.

Он и не применяется - это то ли Севкабель, то ли ФНИИПО в частном порядке развлекался.

а почему ты так решил? ГОСТ 12.1.044 живет и здравствует в ДСТУ 4809, а также требуется нашими ДБНами. (или ты думал только о горючести?). И дым, и токсичность определяются по нему, хотя тут же рядом существуют и действуют общепринятые в мире стандарты по дыму и галогенам.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: sanykrimea від 28 Листопад 2012, 12:05:51
а почему ты так решил?
Вот именно по этому вопросу (о трудногорючести кабелей в свете таб. 2.1.3.) пересматривал всё до чего мог дотянуться - от сертификатов до публикаций. Так ни с чем и остался.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Сугор від 28 Листопад 2012, 12:10:25
- а вот и не докажешь? Ни по факту, ни по существующей нормативке.
Firetuf, так я, по моему, привел определения из нормативной литературы:
трудно горючие (трудно сгораемые) - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления;
нераспространение горения: Способность кабеля или группы совместно проложенных кабелей самостоятельно прекращать горение после удаления источника зажигания.
Г1 - Продолжительность самостоятельного горения tc.r, с -
Плохо конечно, что авторы нормативной литературы пользуются различной терминологией. И то, что ПУЭ изданое на разных языках имеет разный смысл тоже не хорошо, и как быть в такой ситуации я не знаю, такое впечетление, что это сделано специально, чтобы было удобней нагибать :D
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 28 Листопад 2012, 12:34:08
Г1 - Продолжительность самостоятельного горения tc.r, с - 0с
- от кабеля мы не можем получить такого значения, а именно НОЛЬ секунд. Даже, если взять свойства керамосиликоновой изоляции, то и она не выдает таких показателей. Единственное, что в кабеле из таких изоляционных материалов мне попадалось - это слюдяная стекловолоконая мика-лента, да и то, это лишь составляющая огнестойкости, так как диэлектрические свойства все равно ложатся в основном на изоляцию.  Но оболочка - нет. Но вопрос остается - какой-то идиот же что-то думал, когда это писал? Какие-то же кабели он подразумевал? Вот я и пытаюсь это узнать, может кому-то это и известно?
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Сугор від 28 Листопад 2012, 13:00:28
- от кабеля мы не можем получить такого значения, а именно НОЛЬ секунд.
Firetuf, к сожалению, я плохо разбираюсь как горит оболочка кабеля :'(. Может Г1 и не полностью соответствует двум другим определениям (в которых не указано время "самозатухания"). Но, по моему, определения "трудногорючий" и "неподдерживающий горение" совпадают.
Мне кажется, нужно разделить понятия. При прокладке по сгораемым основаниям задача стоит в защите сгораемого основания от потенциально "пожароопасного" кабеля. От пожара в данном случае оболочка кабеля является одним из способов защиты, но ведь есть и другие: атоматы и (или) УЗО, которые должны обесточить кабель, тем самым ликведировать источник огня. Если защита выбрана правильно, то времени срабатывания защиты и времени "самозатухания", должно быть недостаточно для возгорания сгораемого основания.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 28 Листопад 2012, 13:35:55
Сугор, с твоими мыслями я тоже согласен. И на диком западе тоже все согласны - самозатухающий кабель спокойно прокладывают в финнских домиках и горя не знают. Но кому от этого легче? Или для ГПНа это аргумент? :D
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: sbal від 28 Листопад 2012, 13:48:38
Если защита выбрана правильно, то времени срабатывания защиты и времени "самозатухания", должно быть недостаточно для возгорания сгораемого основания.
В этом "что-то" есть  ;)
Если внимательно прочесть протоколы испытаний, а Firetuf?
И сопоставить времена ...
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: oipop від 28 Листопад 2012, 14:16:21
какой-то идиот же что-то думал, когда это писал?
Firetuf? а Вы бы написали официальное письмо в Мінпаливенерго України, да и узнали бы из первых рук, так сказать. Тем более, что знание этого вопроса несет коммерческий характер для Вас. Что до меня, то я не задаюсь такими вопросами, как поиск супер кабеля, по цене звездолета, а по горючим основаниям прокладываю в стальной трубе, простым доступным проводом.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 28 Листопад 2012, 17:16:01
oipop, а кто говорит, что не будем писать? Но прежде чем это делать, нужно изучить досконально этот вопрос, чтобы потом не выглядеть глупо, если окажется, что ответ и решение давным давно есть. Поэтому и задался вопросом выяснения у спецов. И считаю, что это правильно.
А вот жить и делать так, как проще и привычно, или вообще как делали деды, потому что так делали их деды - это не мое.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: OuldMan від 28 Листопад 2012, 23:29:54
а по горючим основаниям прокладываю в стальной трубе, простым доступным проводом.
А почему именно в стальной? Самая доступная? Самая дешёвая? Можно ли в трубах из другого металла?
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Сугор від 28 Листопад 2012, 23:40:18
А почему именно в стальной?
присоединяюсь, а как это будет выглядеть с точки зрения эстетики, и как быть с антипиреновыми пропитками(которые обязательны)?
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: oipop від 29 Листопад 2012, 14:21:31
Самая доступная и самая дешевая, отечественная (уточнение для "гурманов" всего иностранного). Сейчас даже пластик дороже стальной трубы стоит.
а как это будет выглядеть с точки зрения эстетики
А вот сходите в отель континенталь, паркинг. Там вся разводка выполнена в трубе нержавейке. Когда мне об этом сказали я ожидал увидеть что-то страшное, но когда увидел свое мнение изменил. Ну и, в конце концов, трубу всегда можно окрасить в любой нужный цвет, даже в несколько цветов. И это тоже дешевле чем кабель с разноцветной изоляцией.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 29 Листопад 2012, 16:22:20
И это тоже дешевле чем кабель с разноцветной изоляцией.
- хочу заметить, что изоляция кабеля разноцветная не для художественной выставки, а для выполнения качественного монтажа и соблюдения общепринятых стандартов. Если думалось не о изоляции, а о оболочке - так это разные вещи. И вообще, силовые кабели по цвету оболочки не выбираются и под заказ не изготавливаются. И кстати, в паркингах трубная разводка требуется совсем из других соображений.  :P
А почему стальная - а какая еще доступная труба будет держать 1530 С? Медь, которая уже упоминалась, так температура плавления 1080 С.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Сугор від 29 Листопад 2012, 16:32:41
И кстати, в паркингах трубная разводка требуется совсем из других соображений. 
Firetuf, а можно по подробней, хотя это и относится к другой теме... Где прописано это требование? На сколько я помню, паркинг не относится к взрывоопасным помещениям. А в пожароопасных помещениях при прокладке на определенной высоте можно и не защищать.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: oipop від 29 Листопад 2012, 17:11:12
Сугор, да можно конечно. Это нужно в случае установки (а на мой взгляд полной не согласованности инженерных коммуникаций в проекте) сплинкерной системы пожаротушения на одной отметке с осветительными и силовыми сетями.
И вообще, силовые кабели по цвету оболочки не выбираются и под заказ не изготавливаются.

все что хочешь под заказ изготавливается, в моей практике была светящийся, наверное все же оболочка, но точно не знаю.
Типа этого: http://krivoyrog.olx.com.ua/high-bright-lytec-iid-69899185 (http://krivoyrog.olx.com.ua/high-bright-lytec-iid-69899185)
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: OuldMan від 29 Листопад 2012, 17:13:23
Самая доступная и самая дешевая, отечественная ...
Самая дешёвая это такая, которую покупать не надо. :)
Предположим уже есть "мебельная" латунная труба, или, например, карнизная аллюминиевая труба, или медная труба.
Можно ли такими трубами делать?
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: OuldMan від 29 Листопад 2012, 17:17:42
А почему стальная - а какая еще доступная труба будет держать 1530 С? .
А где (в каких нормах) фигурирует такая температура? Почему именно такая?
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 29 Листопад 2012, 17:31:28
А где (в каких нормах) фигурирует такая температура? Почему именно такая?
- группа НГ - негорючие материалы.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Roman3R від 29 Листопад 2012, 17:34:16
группа НГ - негорючие материалы
Это не так . НГ - не распространяет горения . А гореть может .
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 29 Листопад 2012, 17:36:21
Firetuf, а можно по подробней, хотя это и относится к другой теме... Где прописано это требование? На сколько я помню, паркинг не относится к взрывоопасным помещениям. А в пожароопасных помещениях при прокладке на определенной высоте можно и не защищать.
так как мы не знаем, что и как было в конкретном помещении, можно только предполагать. Есть ДБН 3-15, о паркингах, там указывается о металтрубе, а также нужно учитывать еще и требования сетевых операторов, которые выставляют особые дополнительные требования к своим объектам, не смотря на национальные требования.

Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 29 Листопад 2012, 17:41:20
Это не так . НГ - не распространяет горения . А гореть может .
ну Roman3R,  :D
Читай, что я написал, внимательно, а то сейчас подключиться народ и начнет писать, что НГ - это Новый Год, Независимое Государство, Нормальный Градус и т.д. И все будут правы.  :D :D :D
ДБН 1.1-7. Классификация горючести строительных материалов. ПУЭ Глава 2.1.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: OuldMan від 29 Листопад 2012, 17:53:07
А где (в каких нормах) фигурирует такая температура? Почему именно такая?
- группа НГ - негорючие материалы.
Круто хватили.  Эдак и песок надо считать горючим материалом. У него температура плавления 1415 градусов.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: розетка від 29 Листопад 2012, 23:17:08
1. В ПУЭ четко и однозначно указано, что для открытой прокладки кабели должны быть:
а) "захищені" - это как, что и чем?
б) "оболонка кабелю повинна бути з вогнетривких і важкоспалимих матеріалів" - вогнетривкий - это не огнестойкий, это огнеупорний, тот который не разрушается и слабодеформируется при температурах свыше 1530 С. Кабели которые принято называть огнестойкими, не имеют тех показателей и свойств, которые требуются ПУЭ (штукатурка, цемент, алебастр). Также хочу отметить, что оболочка у всех известных мне огнестойких кабелей, ничем не отличается от оболочки обычных безгалогенных кабелей, кроме окраса.

Firetuf термин "захищені" в данном смысле относится к проводу-т. е подразумевает наличие дополнительной защитной оболочки. Кабели же и так имеют оболочку
Огнестойкий, это я его так обозвала.  Вот ссылка на перший-ліпший сайт с описанием кабеля NHxH http://ukrelektrokabel.com.ua/kabel-provid/nhxh-fe-180-e90 (http://ukrelektrokabel.com.ua/kabel-provid/nhxh-fe-180-e90) там ему название-вогнетривкий. И как раз подходит под все требования ПУЭ по открытой прокладке по горючим основаниям. 
Что касается такой температуры, то ИМХО, Вы усложняете. зачем кабелю нужно выдерживать такую температуру? Ведь если сгорят и изоляция и оболочка будет КЗ и защита отключит повреждённый участок. Сугор в своём посте правильно дал характеристики трудносгораемого кабеля. А данный кабель не только не загорится при воздействии пламени, но ещё в зависимости от  выбранного Е  будет этому пламени сопротивляться при полной сохранности своих функций. Конечно, Вам решать, чем и как прокладывать, но по большому счёту негорючих материалов просто нет в природе. Я буду закладывать в свой проект именно эти кабели и не собираюсь доказывать экспертзе, что я права. Пусть экспертиза докажет мне обратное с сылками на технические характеристики и нормы
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: OuldMan від 30 Листопад 2012, 00:52:39

Огнестойкий, это я его так обозвала.  Вот ссылка на перший-ліпший сайт с описанием кабеля NHxH [url]http://ukrelektrokabel.com.ua/kabel-provid/nhxh-fe-180-e90[/url] ([url]http://ukrelektrokabel.com.ua/kabel-provid/nhxh-fe-180-e90[/url]) там ему название-вогнетривкий. И как раз подходит под все требования ПУЭ по открытой прокладке по горючим основаниям.

Думаю, всё же, что Вы обозвали его правильно, а по отношению к кабелжю "вогнетривкий" это небрежный перевод термина. Если считать, что вогнетривкий это огнестойкий, то как тогда называть огнеупоры? А "настоящие"огнеупоры таки называются вогнетривами. Что легко можно увидеть в ДСТУ.
Например:
ДСТУ 2343-94 (ГОСТ 1566-96, IDT) Вироби вогнетривкі динасові для електросталеплавильних печей.
ДСТУ 2344-94 (ISO 5019-1:1984, NEQ; ГОСТ 10381-94, IDT) Вироби вогнетривкі мулітові для кладки поду доменних печей.
ДСТУ 2345-94 (ГОСТ 1598-96, IDT) Вироби вогнетривкі шамотні для кладки доменних печей.
И, самое главное, есть стандарт ДСТУ ГОСТ 28874:2006. Вогнетриви. Класифікація, в котором дано определение огнеупоров.
Quote (selected)
Настоящий стандарт устанавливает классификацию огнеупоров — неметаллических материалов
огнеупорностью (2.1) не ниже 1580 °С, предназначенных для использования в агрегатах и устройствах
для защиты от воздействия тепловой энергии и агрессивных реагентов (газовых, жидких, твердых).

Т.е. электрический кабель, как я понимаю, по определению не может быть огнеупорным.
Продолжая логику далее, думаю, что перевод ПУЭ на украинский сделан некорректно.
Иначе норму "Те саме (у трубах і коробах) з вогнетривких матеріалів - безпосередьно." следовало бы понимать так, что трубы и короба д.б. сделаны из огнеупорного материала, т.е. динаса, шамота и чего ещё там огнеупорного.
В то время как на русском эта норма звучит куда как корректнее: "То же самое (в трубах и коробах) из несгораемых материалов - непосредственно."
Нмд.



Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: sanykrimea від 30 Листопад 2012, 06:49:48
Я буду закладывать в свой проект именно эти кабели и не собираюсь доказывать экспертзе, что я права. Пусть экспертиза докажет мне обратное с сылками на технические характеристики и нормы

Сможете доказать, что "именно эти кабели (с)" не имеют оболочки из горючих материалов?

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні
Quote (selected)

5. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
...

5.1.15. Прокладання проводів (кабелів) поверхнею горючих основ (конструкціях, деталях), улаштування вводів у будівлі повинно здійснюватися згідно з ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32-01 .

У разі відкритого прокладання незахищених проводів та захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від них до горючих основ (конструкцій, деталей) повинна становити не менше 0,01 м. У разі неможливості забезпечити вказану відстань провід (кабель) слід відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 0,01 м.

У разі схованого прокладання таких проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу. Після закінчення прокладання складається акт проведення схованих робіт.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 30 Листопад 2012, 09:01:41
термин "захищені" в данном смысле относится к проводу-т. е подразумевает наличие дополнительной защитной оболочки. Кабели же и так имеют оболочку
-  @>-- я сам себе усложнил трактовку, пошел по пути "казнить нельзя помиловать". Вопрос исчерпан. (хотя была мысля, что кабели должны быть бронированными или экранированными).
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 30 Листопад 2012, 09:15:52
Я буду закладывать в свой проект именно эти кабели и не собираюсь доказывать экспертзе, что я права. Пусть экспертиза докажет мне обратное с сылками на технические характеристики и нормы
- конечно это Ваше личное дело, но не доведи Господь, чтобы не пришлось Вам потом доказывать "в другом месте", после возникновения пожара.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Сугор від 30 Листопад 2012, 10:30:53
У разі схованого прокладання таких проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу.
Вот, тоже интересно получается, на кабель нужен сертификат, а на штукатурку? ведь ее тоже можно по разному намешать, а какой слой ее должен быть? И еще, по горючим основаниям нельзя прокладывать, а в водопроводной ПВХ тубе можно, хотя она является горючей. И какая разница между "горючих" и "спалимих"?
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: розетка від 01 Грудень 2012, 23:46:44
Сможете доказать, что "именно эти кабели (с)" не имеют оболочки из горючих материалов?
sanykrimea, конечно нет. Если так чётко следовать "букве" и определениям норм, приведеных  и Вами и Firetuf, то проводку вообще не возможно выполнить. Ну нет полностью негорючих веществ. При определённой температуре горит всё. Но... если следовать тому же определению горючести, сутью которого является продолжение горения без воздействия огня, то огнестойкие кабели  таки не горят.  И в подтверждение того, что они сохраняют целость на определённом промежутке времени под воздействием огня, выдаётся сертификат соответствия после соответствующей проверки. Так какие ещё доказательства нужны?
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: розетка від 02 Грудень 2012, 00:08:57
Уважаемые форумчане, давайте всё-таки попробуем подвести итоги, ну хотя бы по моему случаю-деревянный мотель с люксовыми номерами. Как выполнить проводку? На изоляторах?-Не пойдёт-несколько групп розеточных+ освещение(может и не одна группа)-все стены будут в изоляторах и проводах и это в номерах. А в общественных помещениях так вообще полный абзац-там этих групп не меряно .Огнестойкими кабелями- как для меня-оптимальный вариант,но есть мнение"против". Так что же остаётся-в метал-трубах? Хороша эстетика! Не мотель, а цех какой-то! Так чё делать-то?
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Сугор від 02 Грудень 2012, 00:51:29
розетка, я думаю, что нужно использовать комплекс решений. А из чего выполнены пол и потолок? Если есть возможность часть проводки проложить в трубах в полу и за потолком, так же можно использовать плинтуса
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: e_one від 02 Грудень 2012, 12:44:19
А почему бы не использовать KNX-шину?
Тогда количество проводов сведется к минимуму. Да и, если я ничего не путаю, контрольный кабель этой шины можно спрятать под дерево
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: sportal від 02 Грудень 2012, 14:17:12
Так чё делать-то?

Проводка в пластиковых кабель-каналах с текстурой под дерево, для организации негорючего основания кабель-канал крепите на металлической полосе 0,5 мм
(http://www.retail-group.ru/images/malpro/malpro_clip_image021.jpg)
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: 3oloS від 02 Грудень 2012, 22:05:29
тема про скрытую прокладку в дереве http://eom.com.ua/index.php?topic=11028.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=11028.0)
и еще похожая http://eom.com.ua/index.php?topic=63.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=63.0)
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 03 Грудень 2012, 09:16:43
А данный кабель не только не загорится при воздействии пламени, но ещё в зависимости от  выбранного Е  будет этому пламени сопротивляться при полной сохранности своих функций.

И в подтверждение того, что они сохраняют целость на определённом промежутке времени под воздействием огня, выдаётся сертификат соответствия после соответствующей проверки.
- розетка, Вы опять за свое?
Попытаюсь, еще раз объяснить. :wall:
1. Класс Е никак не влияет на свойства оболочки ни по распостранению горения, ни по огнестойкости. Есть ПВХ кабели с лучшими антипиреновыми показателями, даже чем у огнестойких. Защиту от пробоя (целостность изоляции) обеспечивает изоляция.
2. В данном случае, целостность строительных материалов и целостность электрической цепи - это совершенно разные вещи. Я уже и писал, и фото выкладывал, ну как еще объяснить, что во время пожара (воздействия огня) оболочка кабеля, его заполнитель - выгорают полностью, а изоляция выгорая превращается в непонятный порошкообразный диэлектрический состав.
Можно сто раз говорить и доказывать о не существовании огнеупорных кабелей, что они то и не нужны по большому счету, но пока в нормах не будут внесены изменения, все так и будет с открытой прокладкой по сгораемых поверхностях.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: OuldMan від 03 Грудень 2012, 10:00:43
Проводка в пластиковых кабель-каналах с текстурой под дерево, для организации негорючего основания кабель-канал крепите на металлической полосе 0,5 мм
По ПУЭ эта полоса должна "выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм."
Что несколько снижает эстетические впечатления от дорогого короба. :(
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: розетка від 05 Грудень 2012, 01:05:50
1. Класс Е никак не влияет на свойства оболочки ни по распостранению горения, ни по огнестойкости.
Firetuf, а что же тогда определяет? Что по вашему обозначают буквы и цифры FE180/Е30 в обозначении кабеля?
И какие мысли по поводу официальных документов-сертификатов на кабели? Привожу пусть старые, но официальные. Обратите внимание, как трактуется название кабелей с позначкой -FRLS
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: розетка від 05 Грудень 2012, 01:16:07
Сертификат  на кабели Запорожского завода цветмет
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: розетка від 05 Грудень 2012, 01:16:56
Додаток до сертификата
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: розетка від 05 Грудень 2012, 01:32:18
И если в официальном документе кабелю с обозначением FRLS дано название "вогнетривкий", то  не о таких ли кабелях говориться в ПУЭ
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: розетка від 05 Грудень 2012, 01:52:23
Корсаков Дмитрий Юрьевич Вам спасибо за ссылки. Мы тут выясняли льзя или нельзя огнестойкими кабелями делать проводку, а на одном из приведенных сайтов-проводка рекомендуется кабелем ВВГ-нгд в пластиковых коробах-и никто не заморачивается. Но на изоляторах-явно не мой вариант. Ну не считаю я такой вариант-красотой неописуемой. Дорого и нудно-это да.
ZoloS9479, намёк поняла, больше в этой теме писать не буду.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: 3oloS від 05 Грудень 2012, 08:39:53
offtop:
намёк поняла, больше в этой теме писать не буду
розетка, да я, в принципе ни на что не намекал  :), ты спросила
Как выполнить проводку? На изоляторах?-Не пойдёт-несколько групп розеточных+ освещение(может и не одна группа)-все стены будут в изоляторах и проводах и это в номерах. А в общественных помещениях так вообще полный абзац-там этих групп не мерено. Огнестойкими кабелями- как для меня-оптимальный вариант,но есть мнение"против". Так что же остаётся-в метал-трубах? Хороша эстетика! Не мотель, а цех какой-то! Так чё делать-то?
а в тех темах рассматривается помимо открытой, и наружной в мет.трубах, вариант сверловки в дереве (мадо, по моему, даже пример проекта с разверткой сверловки выкладывал). Не сталкивался с деревянными домами, не скажу насколько это оптимальней, но вариант имеет место быть, поэтому кинул ссылки, мало ли, вдруг поиском пропустила ;)
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 05 Грудень 2012, 09:35:58
розетка, для нас, как для специалистов, рекламные проспекты и отсебятина от продавцов не может быть официальным документом, на который мы можем опираться. В конце концов, на заборе тоже что-то написано. Так что?
Обращаемся к первоисточникам, а именно к зарубежным стандартам и производителям, откуда собственно и родом этот раздел. Что пишут там в отношении огнестойкости: Fire resistante Circuit integrity. И где здесь хоть что-нибудь о огнеупорности? Наш стандарт, ДСТУ Б В.1.1-11 (копия DIN 4102-12) - и где там хоть что-то об огнеупорности?
Но! Исходя из выложенных Вами сертификатов ЗЗЦМ, считаю что имеете полное право применять эти кабели. Точно также можете применять огнестойкий металлорукав СКАТ и пластиковые огнестойкие дюбеля, использованные во время этих испытаний.
Вогнетри́ви — матеріали, здатні витримувати високу температуру.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8 (http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8)
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: sanykrimea від 06 Грудень 2012, 08:22:36
Но! Исходя из выложенных Вами сертификатов ЗЗЦМ, считаю что имеете полное право применять эти кабели. Точно также можете применять огнестойкий металлорукав СКАТ и пластиковые огнестойкие дюбеля, использованные во время этих испытаний.
Нет такого права. Указание об огнестойкости из таб. 2.1.3. устаревшей главы 2.1 ПУЭ 1986 г. прямо и однозначно отменено пунктом 5.1.15. НАПБ А.01.001-2004.

Есть сертификат о негорючести   оболочки кабеля - можно применять. Нет его - никакие сертификаты об огнестойкости в данном случае  их не заменяют.

Кримінальний кодекс України
Quote (selected)

   
Стаття 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

     1. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, -
 
     карається штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
     2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, -
 
     карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
 
     П р и м і т к а. Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах - якщо прямі збитки становлять суму, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

 
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Сугор від 06 Грудень 2012, 10:26:02
Нет такого права. Указание об огнестойкости из таб. 2.1.3. устаревшей главы 2.1 ПУЭ 1986 г. прямо и однозначно отменено пунктом 5.1.15. НАПБ А.01.001-2004.
=-0
НАПБ А.01.001-2004
   
Quote (selected)
5.1.15. Прокладання   проводів  (кабелів)  поверхнею  горючих основ  (конструкціях,  деталях),  улаштування  вводів  у   будівлі повинно здійснюватися   згідно   з   ПУЕ   та  ДНАОП  0.00-1.32-01
sanykrimea, где здесь отмена требований ПУЭ?
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: rga від 06 Лютий 2014, 12:20:35
Кто знает марку и ТТХ кабеля для открытой прокладки по сгораемому основанию?
Таб. 2.1.3. - Прокладка кабелів по основах і конструкціях із спалимих матеріалів - Дозволяється прокладати захищені кабелі в оболонці з вогнетривких і важкоспалимих матеріалів.
Наткнулась на старую тему, в которой согласие не достигнуто. Решила добавить свои 5 копеек. :)

Нет сегодня таких кабелей и быть не может.
Почему.
Понятия горючести (возгораемости), такие как негорючие (несгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и горючие (сгораемые) для строительных материалов введены в СНиП 2.01.02-85* ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ (п.1.4).
Испытания на горючесть проводились по ГОСТ 12.1.044-89, последнее изменение в который было внесено в 2001 году (соотвественно, определения совпадают).

Но в 2003 году вступил в силу ДБН В.1.1-7, который вышел взамен СНиП 2.01.02-85*. В ДБН группы горючести строительных материалов определены другим образом (те самые Г1-Г4), а испытания на горючесть должны проводиться по ДСТУ Б.В.2.7-19 (см.п.2.3 ДБН В.1.1-7). К слову, испытания на воспламеняемость и распространение пламени тоже с 2003 года проводятся не по ГОСТ 12.1.044-89, а по соответствующим ДСТУ (п.2.4 и 2.5 ДБН В.1.1-7). Из ГОСТ 12.1.044-89 остались только испытания на дымообразующую способность и токсичность, что тоже указано в ДБН В.1.1-7.

Таким образом, понятия негорючие (несгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и горючие (сгораемые) являются устаревшими, поскольку (по теории) все испытания с 2003 года должны проводиться по ДСТУ Б.В.2.7-19 для групп горючести Г1-Г4. И если найдется кабель, сертифицированный по ГОСТ 12.1.044-89 как трудногорючий, он будет вне закона.
Изменения в ГОСТ 12.1.044-89 не вносили, думаю, потому, что ДБН В.1.1-7 просто отменяет эти понятия вместе с испытаниями, вот и не парились.

Соотнести группы горючести Г1-Г4 по ДСТУ Б.В.2.7-19 (Таблица 1) с группами горючести по ГОСТ 12.1.044-89 (п4.3.4), лично я бы не взялась. Критерии разные.

Отсюда вывод - то, что написано в главе 2 ПУЭ, в жизни просто нереализуемо. К слову, в НПАОП 40.1-1.32-01уже фигурируют группы Г1-Г4.
И если искать кабель, то нужно не обращать внимания на слова из рекламы продавцов и даже описаний производителей, а  читать сертификат и только его.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 06 Лютий 2014, 14:05:09
И если искать кабель, то нужно не обращать внимания на слова из рекламы продавцов и даже описаний производителей, а  читать сертификат и только его.
а дальше имеем
Нет сегодня таких кабелей и быть не может.
В России, после ввода в действие СПП, кабель нераспостраняющий горение = негорючему по ПУЭ. Как и в остальном нормальном мире.
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Сугор від 06 Лютий 2014, 14:07:41
В России, после ввода в действие СПП, кабель нераспостраняющий горение = негорючему по ПУЭ.
Firetuf, т.е. можно прокладывать по дереву?
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: rga від 06 Лютий 2014, 14:43:00
В России, после ввода в действие СПП, кабель нераспостраняющий горение = негорючему по ПУЭ. Как и в остальном нормальном мире.
И СНиП 2.01.02, и ДБН В.1.1-7, касаются не только кабелей, а всех строительных материалов. Поэтому как-то странно равнять "негорючий " и "нераспространяющий горение"?  hmmmm
А то, что ПУЭ не подрихтовали - это безобразие.

К слову, ДСТУ Б В.2.7-19-95  как ГОСТ 30244-94 принят в половине стран бывшего СССР, в т.ч. и в России. Как я понимаю, ГОСТ 12.1.044-89 тоже принят там же. И как они живут с двумя классификациями и методиками испытаний? Но это уже их проблемы :)


Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: sbal від 06 Лютий 2014, 15:02:31
можно прокладывать по дереву?
смотря в каком мире.
Пока не ясно, но скоро прояснится
Назва: Re: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.
Відправлено: Firetuf від 07 Лютий 2014, 16:13:44
И СНиП 2.01.02, и ДБН В.1.1-7, касаются не только кабелей, а всех строительных материалов. Поэтому как-то странно равнять "негорючий " и "нераспространяющий горение"?
Виноват - исправлюсь!  Bow
Некорректно высказался - я всегда был и есть противником объединять строительные материалы и кабеля. Весь мир живет по одним правилам, а только мы по своим. Даже сечас, когда вышли вроде бы как свеженькие 4809, нужно почему-то кабель проверять не целиком, как он будет в случае пожара что-то выделять, а по-отдельности: оболочку, изоляцию, заполнитель, а потом высчитывать среднее арифметическое.  :wall: :wall: :wall:
Ну да ладно. Перечитал внимательно рашку - там приняли аналог IEC 60364. вот как у них интересно получается.

ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009
Электроустановки низковольтные. Часть 5-52 .Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
527.1 Меры безопасности в пределах отдельного помещения, ограниченного в пожарном отношении 
527.1.1 Риск распространения горения должен быть минимизирован выбором соответствующих материалов и производством монтажных работ.
527.1.2 Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы не снижать эксплуатационные характеристики конструкций и пожарную безопасность.
527.1.3 Кабели, удовлетворяющие требованиям МЭК 60332-1-2, и материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов на нераспространение горения, могут применяться без дополнительных мер предосторожности.
Примечание - В электроустановках, где имеются особые риски, могут потребоваться кабели, удовлетворяющие более жестким требованиям при групповой прокладке в соответствии с МЭК 60332-3.
527.1.4 Применение кабелей, не удовлетворяющих требованиям МЭК 60332-1-2 по нераспространению горения, должно быть ограничено короткими отрезками для присоединения оборудования к стационарным электропроводкам, которые не должны в любом случае распространять огонь от одного пожарного отсека к другому.
527.1.5 Материалы, классифицированные как негорючие, в соответствии с МЭК 60439-2, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534 могут применяться без специальных мер предосторожности. Другие материалы, выполненные по стандартам, устанавливающим подобные требования в части распространения горения, могут также применяться без специальных мер предосторожности.
527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов.