Автор: Сугор
« : 11 Листопад 2008, 00:05:02  »

Установи отдельностоящий АВР, запитай его от разных секций, По 1категории обязательно будут и другие потребители. А задания обязательно требовать, обязательно в бумажном виде (помимо электронного) и обязательно с подписью ответственного лица
Автор: acidfly
« : 10 Листопад 2008, 23:05:20  »

Цитата: Сугор
И кабеля достаточно одного запитаного от АВР одного из ВРУ
а как же надежность - все таки шесть этажей, а если что нибудь с ним случиться. И АВР там нету - перекидные рубильники, "восьмерка".
AleksandrPol я что делать если задания выдавать не хотят - требовать.
Автор: Сугор
« : 10 Листопад 2008, 20:22:49  »

Цитата: AleksandrPol
И незабыть запитать кабелем Е90.
И кабеля достаточно одного запитаного от АВР одного из ВРУ
Автор: AleksandrPol
« : 10 Листопад 2008, 09:19:53  »

Цитата: acidfly
Давайте немного усложним ситуацию.
Наша цель "упрощать ситуации", усложнять их хватает желающих  :)
Тот кто делает дымоудаление пусть выдаст задание где он будет устанавливать шкаф противодымной защиты и шкаф (-ы) местного управления вентиляторами. Ничего не вижу плохого чтобы установить их в электрощитовом помещении верхнего этажа. И незабыть запитать кабелем Е90.
Автор: acidfly
« : 10 Листопад 2008, 01:08:11  »

Давайте немного усложним ситуацию.
На крыше стоит установка дымоудаления. Щитовые находятся на каждом этаже друг над другом. Всего 6 этажей. На первом этаже стоит 4 ВРУ (от них питается все здание). Эта установка должна запитываться, насколько я знаю, по первой категории. И как в таком случае запитывать ее и где устанавливать щит питания установки дымоудаления.
   Было предложение подняться от ВРУ (подключение на верхние губки) двумя кабелями до 6 этажа, а там установить  и от него уже запитывать установку. Но как до нее добраться. Может в металлической трубе под потолком шестого этажа....
Автор: tridodir
« : 10 Жовтень 2008, 16:09:55  »

А как насчет прокладки кабеля под перекрытием последнего этажа, а потом выход непосредственно у механизма. Наверняка есть подвесной потолок, проход почти посередине, перегородки легкие. Хотя все зависит от сечения - как там с ним кувыркаться. Это я размышляю как монтажник дополнительно.
Автор: Yurik
« : 10 Вересень 2008, 11:46:08  »

А холодно не будет?
Автор: andery
« : 10 Вересень 2008, 11:42:59  »

Плата за вентиляцию будет высчитываться в аренде.
Там одна установка на несколько помещений.
Я поставил на крыше два щита , один для вентилятицц и кондиционирования, другоя для подпора воздуха при пожаре.
И от них уже по крыше пустил питание, другого выхода просто не видел.
Ну и руффтоп отдельно. 
Автор: Yurik
« : 10 Вересень 2008, 11:32:49  »

Лучше всего поднятся в нескольких местах и разводится потом по крыше. А вот со шкафами проблемка. И еще вентиляция обслуживает отдельные помещения? Т.е. за каждый будет платит за свою вентиляцию или она общая?
Автор: andery
« : 10 Вересень 2008, 11:13:44  »

А что коллеги скажут о такой крыше, когда снизу арендуемые помещения, магазины?
Автор: AleksandrPol
« : 10 Вересень 2008, 09:19:53  »

Мои конструктора сказали что они такое не будут делать, что они занимаются только несущими конструкциями.
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2008, 19:41:25  »

Обычно выдается задание кончструкторам
Автор: AleksandrPol
« : 09 Вересень 2008, 15:15:38  »

А кто-то показывает в проекте узлы, с помощью которых заводится кабель через перекрытие на крышу?
Автор: мадо
« : 15 Серпень 2008, 12:24:10  »

Я думаю на крыше щит не поставиш. Ты ж не будеш щит предохранителях делать а автомат при морозе не отключится - ето я проверял на практике . Хоть они и пишут что до - 40 С
Автор: woldek
« : 14 Серпень 2008, 14:12:20  »

Спсибо всем за советы

Думаю выпутатся так. Венткамеры, помещения в основном располагаются все в том же паркинге, т.е. проблемы их запитать я невижу. На кровле же будут располагатся так называемые "ракушки", как мне ОВиК-шник  :) сказал, + еще движки. Технического этажа нет, выделить помещение на последнем этаже тоже невыходит. Подошел к архитекторам и "упросил" поднять лесничный марш (поскольку невдалеке от него кабельная шахта находится) на кровлю и пристроить к нему помещение, площадью до 10кв м. Соответсвенно использовать его для установки щитов и из него управлять всем эл. оборудованием на кровле.
А теперь остался чиллер килловат на 200  :D :D :D