Механизм: толкатель(локомотив который толкает вагоны запитаный гибким кабелем.)
Привод: 2 двигателя МТКН 411-6У1, 22кВт, ПВ40%, 380В, Iн=50А, Iпус=300А, Мп=80 кгхм
Вопрос в следующем, выбираю преобразователь по номинальному току 6SL3210-1SE31-1UA0(Sinamics S120) Iн=110A, Iмак=180А, Рном=55кВт. Преобразователь обеспечивает пусковой ток 1,5-1,75Iпус, у двигателя Iпуск=6Iн. Не обеспечивается пусковой ток, значит не обеспечивается пусковой момент. Сможет ли толкатель под нагрузкой сдвинуть вагоны? Если ориентироваться на пусковой ток то мне надо выбирать преобразователь на P=200кВт...400кВт.
Прошу наставить меня на путь истинный :D
-
Не факт что преобразователь сможет вообще работать с крановым двигателем.
-
А обязательно ставить на маневровое устройство преобразователь?
Маневровое устройство заводского изготовления или собственной разработки?
-
Так не должно быть, что при правильно настроеном ПЧ у двигателя был Iп=6Iном
-
А обязательно ставить на маневровое устройство преобразователь?
Маневровое устройство заводского изготовления или собственной разработки?
Ставить ПЧ необязательно, но как всегда приказ сверху, который не обсуждается :(
Маневровое устройство скорее всего заводского изготовления, потому что в цеху еще 5 шт есть.