Автор: ЗМЕЙ
« : 18 Липень 2018, 09:04:08  »

.Обычно два параллельных шинопровода на каждый противопожарный отсек.Обращаю внимание,что каждая линия шинопровода должна иметь специальный противопожарный барьер при переходе от одного отсека в другой.
а как же быть с огнестойкостью транзитных линий через чужой пож отсек?
Автор: ЗМЕЙ
« : 18 Липень 2018, 09:03:01  »

А что по этому поводу думают украинские законодатели?
Автор: ddecad
« : 13 Червень 2018, 17:43:25  »

Насчет ограничения в 250А есть официальный ответ Шалыгина А.А. (разработчик ПУЭ и др. нормативов по электрике). Копии писем вот здесь: http://ddecad.ru/obosnovanie-primeneniya-shinoprovoda-na-toki-svyshe-250a/
Автор: Сугор
« : 16 Квітень 2018, 15:06:09  »

Bobertigra, да вроде никто не запрещает. Даже рекомендуют при сечении жилы более 16мм2 использовать алюминий
Автор: Bobertigra
« : 16 Квітень 2018, 13:51:52  »

Подскажите, пожалуйста, допустимо ли в жилых домах использовать алюминиевый шинопровод?
Автор: Bobertigra
« : 13 Квітень 2018, 10:44:29  »

Отлично, спасибо!
Автор: jordaned
« : 13 Квітень 2018, 10:28:02  »

То есть наличие ящика с автоматами в месте отбора мощности снимает ограничение по п.4.38?
Да,кабель защищен,дальше делайте с ним все что хотите :)
Автор: Bobertigra
« : 13 Квітень 2018, 10:24:08  »

jordaned, спасибо!
То есть наличие ящика с автоматами в месте отбора мощности снимает ограничение по п.4.38?
Автор: jordaned
« : 13 Квітень 2018, 10:04:58  »


Имею опыт реализации более десятка таких объектов.
1. думаю что целесообразнее разделить шинопроводы, и дело не только в пож отсеках а в том что в верхней части здания шинопровод будет недогружен.
1.Обычно два параллельных шинопровода на каждый противопожарный отсек.Обращаю внимание,что каждая линия шинопровода должна иметь специальный противопожарный барьер при переходе от одного отсека в другой.
2.Ящики с автоматами от 32А до 800 А ,обычно этого достаточно,кроме того можно установить два ящика с автоматами на одном этаже,разнесенных по высоте.
3.Номинал шинопровода определяется мощностью нагрузки и допустимым уровнем падения напряжения,+ проверка по к.з. Есть отдельные рекомендации от поставщиков шинопровода, для выбора номинала при распределенной нагрузке.

Автор: Bobertigra
« : 13 Квітень 2018, 09:59:10  »

Сугор, спасибо за ответ!
Меня по второму вопросу смущает п.4.38 ДБН В.2.5-23:2010:
"4.38 ...Поверховий щиток повинен встановлюватись на відстані не більше ніж по довжині електропроводки від стояка живлення з урахуванням вимог 3.1 ПУЕ..."
Исходя из того, что 2 ЩЭ на 7 квартир я не смогу поставить рядом, следует делать два стояка на каждый отсек?
Автор: Сугор
« : 13 Квітень 2018, 09:44:07  »

Bobertigra, личного опыта проектирования шинопроводов в жилье у меня нет, но могу поделится опытом знакомых и личным мнением
1. думаю что целесообразнее разделить шинопроводы, и дело не только в пож отсеках а в том что в верхней части здания шинопровод будет недогружен.
2. На "ответвлениях" от шинопроводов устанавливаются ящики с автоматами, т.е. можно питать несколько этажных щитков.
3. не встречал такого ограничения, но на всякий случай, думаю, имеет смысл не делать шинопроводы слишком мощными. Тут есть несколько соображений: на сколько я понимаю, в здании будет встроенное ТП, если использовать шинопроводы на большие токи то придется выбирать автоматы с большой отключающей способностью, а они стоят значительно дороже. для защиты мощного шинопровода придется брать автомат на большие токи, а они тоже не дешевые.
На одном офисном здании где использовались шинопроводы пожарники заставили выделить отдельное помещение для шинопроводов
Автор: Bobertigra
« : 13 Квітень 2018, 09:05:13  »

Здравствуйте коллеги!
Проектируется жилое высотное здание (34 этажа разделенные по высоте на два противопожарных отсека) рассматривается возможность выполнить стояки жилья шинопроводом.
Поделитесь опытом:
- нужно ли каждый противопожарный отсек питать своей линией шинопровода (речь именно про жилье), допустимо ли прокладывать только одну линию для одного отсека, в таком случае?
- если одна линия допускается, можно ли от нее питать 2 этажных щита на одном этаже, если расстояние до одного из них будет больше 3м по кабелю?
- действует ли в случае применения шинопровода ограничение в 250А на одну отходящую линию от щита?
Спасибо!